回复:西门子s7-200编程入井通行接口

YUKJ

  • 帖子

    3191
  • 精华

    7
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-26 22:03:23

4楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2025-04-26 15:40:04的发言 >3楼

安装一下200smart的软件,重启后再打开200软件就有驱动了。

安装了200smart软件,驱动是有了,但它只适应原装USB/PPI电缆。如果你使用USB/RS485电缆,对不起,表面看起来似乎没有什么问题,就是通信不上。真正彻底解决问题还是使用下面的方法,这样做包括所有64位操作系统(不单WIN10)。也适应USB/PPI、以及USB/RS485电缆,200smart软件根据需要不一定必须安装:

SP9就可以在WIN10里面安装运行

不过刚安装之后,通讯端口设置可能不正常,需要运行一条指令:

关闭所有西门子软件,然后开始菜单->运行(或按快捷键WIN+R),输入:

"%CommonProgramFiles%\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaImp64x.exe" -up

试试. 可能需要等几分钟,如果输入长时间没反应,重启电脑,然后再重新运行。