恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-28 21:35:28
12楼
1、我们用的控制器是确定的,9楼那张图是控制器的端口配置,选择PWM控制的话频率只能配置2Khz和100hz,我们给一个0-100%的数值,调的是占空比,不同的值对应不同的转速。
2、现在我们接上风机,风机转速忽高忽低,有时还起不来,现象就是这样。
3、我们现在就是在分析这种状态的原因。想知道是控制器的问题还是风机问题,因为之前用其它品牌的风机,是可以控制的(只不过风机的功率小一号)。
4、我们是做设备控制程序,不是造风机的。分析风机问题那是供应商厂家的事,我们也不可能把风机拆了,研究它这款风机的原理到底怎么回事。就算我们把这个风机研究个底朝天,人家厂家也不一定完全认可,人家有自己的看法。虽然现在厂家也不知咋回事。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主