1楼

西门子(Siemens)和威纶通(Weinview)触摸屏与PLC数据块(DB)的规划策略,核心在于 如何优化数据块管理,减少因程序修改导致的初始化影响。以下是详细分析和建议:

1. 威纶通(Weinview)触摸屏的数据块规划

当前问题:修改程序后数据块初始化

原因:威纶通通过导入DB块标签与PLC通信,如果DB块结构(如变量地址、类型)被修改,威纶通需要重新导入标签,可能导致部分变量需重新初始化。

你的策略:将变量集中到5个DB块,优点是标签管理简单,但缺点是修改任意一个DB块都会影响威纶通的变量绑定。

优化建议:

按功能模块划分DB块:
例如:

DB_HMI_Status(状态信号:运行、报警等)

DB_HMI_Parameters(参数设置:速度、温度等)

DB_HMI_Data(实时数据:压力、流量等)

DB_HMI_Recipe(配方数据)

DB_HMI_IO(I/O映射)
优势:修改某一功能模块(如参数)不会影响其他模块的DB块。

预留变量空间:在每个DB块中预留10%~20%的变量地址,避免因新增变量频繁修改DB结构。

使用UDT(用户自定义数据类型):
将重复结构(如“缸”的数据)定义为UDT,在DB块中复用,减少后续修改工作量。