回复:6RA80额定输入电枢电压3AC480V,如果实际接入380V会有什么影响?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9960
  • 精华

    504
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-21 21:59:25

5楼

展开查看
以下是引用yming在2025-05-21 21:51:41的发言 >4楼

哦。就是说,输入电压(电力变压器抽头)稍稍调高一点,380V -> 400V,Ud =467V 就可以了?

以下是引用老兵在2025-05-21 21:24:59的发言 >3楼:回Y版:Ud=1.35*U...

引用3楼详细内容:

回Y版:

Ud=1.35*U*cosa

U:进线线电压

a:导通角


如果是四相限,导通角就限到30度了。

如果是单相限,可以到0度。但一般限到5度。

以下是引用yming在2025-05-21 21:11:13的发言 >2楼:为啥不能带电枢电压...

引用2楼详细内容:

为啥不能带电枢电压460V的直流机?

3AC 380V 全控桥整流后输出电压多少?我有点糊涂。

以下是引用老兵在2025-05-21 20:16:41的发言 >1楼:如果单相限用,没...

引用1楼详细内容:

如果单相限用,没问题。

如果四相限用,输出达不到额定电压。但是,如果提前弱磁,可以达到额定转速。只是有可能达不到最大转矩。

理论上可以。

但现实中很少会这么用。

因为电机负载一大,相应的整流变多少会有压降(出于成本考虑,变压器裕量不会太大),压降一大,进线电压就不够了。

尤其是大容量的电机,在满载时,变压器有二、三十伏的压降,已经是很不错了。多数达不到这个标准。