很简单的问题哟。


第一,P15 = 17,选择端子两线控制模式;

第二,P0922 = 999,自由口通讯;

第三,P2030 = 1,USS通讯_针对CU240B-2的设置;

第四,P1070 = 2050.1,接收的PZD1作为速度设定值连接转速的给定通道。


完毕。


需要强调,作为初学者,不能指望像依靠上述这样的信息应用入门。因为这是一个最最最基础的应用参数设置。本应该是自学即可搞定的。必须要自己去看书,看手册。养成自学习的好习惯。以后不要指望什么免费的午餐。