回复:G120变频器运行过程中,制动电阻有电流声音?????

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36680
  • 精华

    451
  • 被关注

    1448

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-11 10:36:59

18楼

PM240-2的直流母线制动开启电压阈值是被固定的。不能调。你只能是通过改电阻值来适应等效的电机制动功率。


电机的等效制动功率根据能量守恒定律,直流侧的制动电压开启阈值越高,所需的等效制动电流就越小。


电机的制动电流,等于电机的额定制动即可。没必要比电机的额定制动参数大。浪费能量消耗不说,电阻发热严重,伴随滋滋叫声顺理成章。


那么有人会问,同功率的变频器内置制动单元的工作电流超了电机额定参数,为什么变频器没事?这就是一个伏笔。我不说。自己去看手册悟吧。


本楼的问题讨论,其实信息量是很大的。它主要是围绕制动电阻值的选取和制动功率的选取范围说事。都是根据具体的参数有限定范围的。边界条件是什么?必须要清楚。否则蒙也是瞎蒙。算也是瞎算。


直流母线电压的制动开启阈值和电机的额定功率这两个参数,是计算边界条件的基本参数。而计算其实很简单。就是欧姆定律。


简单地窗户纸问题,没被捅破,就会很奇怪呀。