在输入是0的输出偶尔大于0,如果大的不多,可以自己另外加一个小程序,在输出小于多少的时候,输出强制为0。

当然,如果你这个小程序为输入为0,输出强制为0也行。

PID的输出别直接连AQ了,给一个变量,变量参考上面的方法。