配置:ET200IM60+AE08+DE16(+DE16)使用情况:1和2通道接的真空计,4线制传感器,3通道接的SMC的压力表,3线制传感器,其他没用通道短接。故障现象:1.使用中把第3通道的传感器线拆除,第3通道仍然有 2V左右电压,用万用表
测量,电压值会降,万用表移开,电压值又会恢复。2.把1和2通道传感器拆除短接,只留3通道传感器,然后再拆除3通道的线,电压值会降到 0,但是需要8秒左右的时间。故障影响:1.对于故障现象1这个结果相当于传感器发生断线情况,不会有正确反馈给到控制端,极大概率会造成设备或生产的产品损坏。