恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-11 14:47:29
4楼
哈哈。既然是不用,就没必要关注它。如果用到电动电位计,自然会去对它进行适用范围的限制了。
电动电位计功能,是一个很有意思的功能。只是如果操作习惯不接受,就不愿意去用。就像我们的用户,连上位机的数字给定模式都不接受。比如,在HMI上用数字设置速度给定值,不接受这种模式,非要用传动的电位器一圈一圈的转的那种操作。没办法,客户的需求就是必须的。搞得人哭笑不得。用户任性,没办法。
电动电位计有许多好玩的功能,比如,点击一下转速走一步的那种。就是BOP-2的上升键和下降健操作。
感谢 K 版的解答,明白了,既然没用这个功能,那就没什么关系,不用去关注它们了。
不过,我倒是联想到另外一个问题想跟您请教,就是我在调试完一个电机后,如果发现电机最高速不够用,我把 P1082 再改大一些,我想这个改变对之前做的电机优化结果肯定会有一点影响,那我接下来什么都不用做呢?还是再做一次静态辨识就可以了呢 ?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主