F7902吗?这个8台电机每两台并联一拖二。四个变频器同驱。主从控制没事,不能改?是这样吗?


这项目是什么控制工艺需求,是有电动也有发电?还是同时电动运行,同时启动制动?最好介绍一下控制工艺的需求。


F7902对于转矩限幅控制的工艺,是要求其屏蔽的。因为转矩限幅控制要求速调饱和,此时就是设定值与实际值超差。所以,转矩限幅控制下,速调的输入超差是正常的,不是故障。


原理,原理,原理。不知道传动控制的工作原理,就没法去搞什么工艺控制设计。