回复:请教 S120 参数 P1037 和 P1038

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36610
  • 精华

    451
  • 被关注

    1442

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-11 18:19:24

5楼

这么说吧,如果是我,原来的最高转速不够用,想再升高,那就修改P1082和P2000。然后直接用。不做其他任何工作。


假如,原来的最高转速是电机额定转速。现在想提高到1.5倍至2倍额定转速以上的范围,涉及到了弱磁恒功率调速阶段有一定的宽度。此时,除了修改参数以外,最好再做一遍动态辨识(P1960 = 1)。静态计算和辨识可以省略。没必要再做。


仅此。

我是你的朋友