在下不才,也抛抛书包。
使用一般输入点做脉冲采样。1500转每秒25个脉冲。1000÷25=40。假如正好50%占空比。那么on时间就是20毫秒。系统块输入滤波时间按照默认值6.4毫秒。完全能够通过测量。没有必要使用高计。即使扫描周期达到20毫秒这个临界值,就要开启脉冲捕捉了。程序量已经很大了。一般扫描周期也就几毫秒。最大值也就十几毫秒。
一楼能聊深入一点吗?