回复:S7-1214PLC,使用CB1241模块通信,报7000和7002

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9061
  • 精华

    157
  • 被关注

    1467

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-12 10:01:16

3楼

这些是通讯状态提示,表示通讯正忙或者空闲。

从站数据区是否是你想要读写的数据区域,交换一下通讯极性试试。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有14993条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。