低速或高速的脉冲信号要测其频率本质上就是测信号的周期,如果不考虑频率的刷新周期可以采用测量多周期的总时长来计算频率,这时总时长可以取得长一些从而实现毫秒级分辨率计时也可以获得不错的频率分辨率。举楼主的例子:25HZ,1500rpm,测量40个周期采用毫秒分辨率可能获得1599,1600,1601毫秒的计时,算下来也就是1500.9 ,1500 ,1499.06 rpm, 也就是在1500rpm附近可以获得1rpm的分辨率 ,频率越低这个分辨率越高。进一步采用40个周期滑动滤波的方法可能可以获得楼主想要的和谐的显示效果。