以下是引用hbttkj在2025-07-13 08:35:19的发言 >12楼

如控制柜的内部空间安装条件不够,无法满足导轨安装方式的温度变送器的话,也可以考虑在热电阻安装现场改造,希望给大家提供更多的思路。

  

一是热电阻接线盒内使用头部安装方式的温度变送器,二是将热电阻接线盒改为现场安装式温度变送器。

  这个我开始考虑到的,就是安装在原PT100金属铠甲那里,因为需要24V电源,由于涂装设备的控制柜距PT100大概有40多米的距离,我最后还是放弃了。

  一般PT100的连接导线,会选择RVV1*3的电缆连接,稍认真一点的,会选择1*3屏蔽电缆。

如果在原配置中修改,需要考虑电源及抗电磁干扰问题。

  另外,我本想用变送器输出是4-20mA的,也是为了验证在工业环境下,直接使用0-10V电压,在此处到底能够抗多少干扰能力,不然,我换电流输出也是非常方便的事情。