回复:S7-1200与V20变频器USS通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23064
  • 精华

    880
  • 被关注

    1246

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-13 22:42:15

3楼

USS通讯是很老的西门子通讯协议了。

比较详细的报文讲解在MicroMaster440 大全(文档编号 128)里。

P2013(PKW)字段就应该设为 127(任意长度);否则,在读写一些参数时,会出超过4字长的报文。

在调试软件STARTER时,才会固定使用 4字长。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?