ProfiBus DP还是在很多分布式设备、生产线上可靠地运行着呢。
我在这方面的经验就是:
不要靠 DP通讯电缆的屏蔽层来做等电位!!!
只要驱动装置外壳(PEN)做好等电位。
再接通讯电缆绝大多数情况下,就不会有问题啦。
当然,既然是分布式,那就有 分离设备存在。
这时,你就需要使用各种方法了。
例如:使用隔离器隔离;光纤隔离等等措施。
根据通讯总长度的距离,选择波特率。
20来米的通讯全长,跑12M完全没问题的。
请填写推广理由: