ProfiBus DP还是在很多分布式设备、生产线上可靠地运行着呢。

我在这方面的经验就是:

不要靠 DP通讯电缆的屏蔽层来做等电位!!!

只要驱动装置外壳(PEN)做好等电位。

再接通讯电缆绝大多数情况下,就不会有问题啦。

当然,既然是分布式,那就有 分离设备存在。

这时,你就需要使用各种方法了。

例如:使用隔离器隔离;光纤隔离等等措施。


根据通讯总长度的距离,选择波特率。

20来米的通讯全长,跑12M完全没问题的。