回复:PCS7流量控制回路量程范围的修改

lu_zhao_long

  • 帖子

    535
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-20 15:21:18

9楼

展开查看
以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-10-20 10:11:31的发言 >8楼

我觉着,不是现场仪表的问题。

你的怀疑还是有一定合理性的。否则这么巧是 6.3 呢?!

你可以这样试一下:

1. 用 CFC 编辑器 打开这个流量计的 CFC 块。然后如下图所示,运行 “回读” 功能一次:


2. 这个时候再看看 Pcs7AnIn 块的几个参数:

a. SubsPV_In 输入管脚的值。这个是在输入信号不正常时的替代值;

b. Feature.Bit28 与 Feature.Bit29 及 Feature.Bit30 这三个值分别是什么。它们的意义如下:



深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com