以下是引用glenxu在2025-10-22 10:54:46的发言 >7楼

希望有西门子官方解释。

谢谢!

我的解释不是官方的,你能不能接受:

smart200是继承上一代的S7-200产品,指令的使用上要保持兼容性,即使有不合理的地方,也不能随意改进。有人不希望S=0时整个个S段等同于跳过,但有人正好利用了S=0时S段仍然扫描且会对线圈输出置0的特性正常工作,如果后续的软件改变规则,势必造成版本前后的兼容性问题。因此,版本升级,一般采用新增指令方式增加功能,而不能在老指令上改变规则来增强功能。