技术论坛

请教一个额定频率以上的调速问题

将好帖分享好友
作者 主题
至圣

经验值: 18271
发帖数: 4237
精华帖: 118
请教一个额定频率以上的调速问题
精华帖


只看楼主 只看精华 2006-06-20 13:03:38
电机铭牌参数如下:
角形接法 星形接法
额定功率: 0.37KW 0.37KW
额定频率: 50HZ 50HZ
额定电压: 220V 380V
额定电流: 1.94A 1.12A
额定转速: 1400RPM 1400RPM
功率因数: 0.72 0.73

采用MM440,单相输入220V级变频器驱动。需要实现两种功能:
1、电机最高频率87HZ,需要在0-50HZ段内恒转矩调节,50-87HZ段内恒功率调节。
2、电机最高频率87HZ,需要在0-87HZ内均为恒转矩调节。意即在50-87HZ时电机过载。

请问对于以上两种情况,该如何设置MM440的参数?

因为之前看到yming发的一篇关于87HZ满功率运行的帖子,再去查了网上课堂里相关的资料。由于传动基础太烂,实在没整明白!谢谢!


I can do it
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=248639&b_id=10&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

版主

经验值: 125493
发帖数: 33000
精华帖: 419
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-20 20:14:44
早晨将此贴封精,至现在没有回帖,有些遗憾.
其实采用MM440的话,这两种控制方式都很简单,直接输入自己想要得技术指标即可.只是要注意,P1300=20以后,P1910=3肯定不容易PASS.要自己想些办法才是.
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125493
发帖数: 33000
精华帖: 419
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-20 20:22:01
其实,这个帖子有许多的讨论话题呢,比如过载,是否要知道他的温升指标呢?否则不安全.再比如,电机安全的过载线怎么用才叫安全?等等.
因为前几天刚刚"玩"了一个采用过载线的传动系统.发现在发电状态电机的过载更容易实现.所以,看到此题目就很感兴趣了.
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18271
发帖数: 4237
精华帖: 118
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-20 23:00:49
其实我最需要的是第一种状态(即在50-87HZ段为恒功率),这样电机不用过载,比较安全,而且能实现额定转速的1.7倍, 又因为减速机比例较大为80:1, 实际的额定力矩比负载力矩大太多了,所以即使在87HZ的时候恒功率调节(即87HZ时转矩为电机额定转矩的1.7分之一),也足够驱动负载了。 这样做的好处是在不改动硬件的条件下能提高设备的最大线速度!
依我看MM440的手册的结果,要实现50-87HZ恒功率调节,推测如下:电机按三角形接法接线。按铭牌参数输入电机参数。 然后
P1082=87HZ //最大频率
P2000=87HZ //额定频率标准化
要实现0-87HZ恒转矩调节,则其他如上,只需要把P2000=50HZ
不知对否? 不好意思哈,可能对传动高手来讲,这是很基础的问题,可是偶......呵呵,基础太差了,找了些书看,也看了网上的技术资料,没整明白
I can do it
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116359
发帖数: 21008
精华帖: 767
回复:请教一个额定频率以上的调速问题
精华帖


只看楼主 只看精华 2006-06-20 23:17:54
采用MM440,单相输入220V级变频器驱动是不能在87Hz获得额定输出力矩的。
直接使用电机角接就是默认的接法,并且按楼上所设即可达到0-50Hz恒力矩,50Hz以上为恒功率。
要使0-87Hz都能满足额定力矩的输出:是选用大一档的400V变频器(因为电机角接后额定电流大了),驱动一台改成角接(220V)的电机。因为电压可以提高到400V,所以在87Hz仍可输出电机标称的额定力矩。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18271
发帖数: 4237
精华帖: 118
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-21 08:43:46
谢谢YMING...
还想问一下:
1、要使0-87Hz都能满足额定力矩的输出,是否也象我上面说的一样。P2000必须要设成电机的额定频率,即50HZ ? (而恒功率的时候P2000=87)
2、为什么一定要选用一台大一档的400V级变频器呢? 我选用大一档的200V输入级的不行吗? 原来据一位朋友说,变频器的输出电压不可能高于输入电压。是不是这原因呢?不过偶觉得这没啥道理啊。变频器为交-直-交,它可以把直流变成更高电压的交流啊。
I can do it
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116359
发帖数: 21008
精华帖: 767
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-21 09:35:52
1、不是。参数P2000是一个基准值,用来标称100%的,即输入,输出等等的100%表示什么,否则100%无法定义,下面的几个参数也是这个意思。只是用来标定的,和电机额定值应该无关。
2、所谓大不大一档,是要看所选变频器的输出电流决定。单相变频器本来就是按照380V角接电机做的。电流符合角接的电流。如果选用同功率的400V变频器,是按照星接做的,对应角接的电流就不够了,所以要按使用的电流来选变频器。
3、只有把380V电机改接成角接220V,接到380V变频器上,才能获得电机在87Hz额定力矩输出。在调试中,告诉变频器用的是220V50Hz电机,但是P1082设成87Hz。这样变频器在输出50Hz的时候,输出电压220V。在87Hz的时候,输出电压380V。正如你所说,单相变频器最高只能输出220V了,所以50Hz以上,只能恒功率了。
4、变频器为交-直-交,不可能将电压升高。要想升高那得为交-直-交-直-交变频器。
5、你不能把电机改成220V角接接到电网里。因为电网是50Hz,不是87Hz!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18271
发帖数: 4237
精华帖: 118
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-21 10:15:12
谢谢YMING大侠啊,有点明白了,还没完全明白,再找点资料研究研究,谢谢!
I can do it
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1392
发帖数: 485
精华帖: 16
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-21 11:10:13
0-87HZ恒转矩调速,用三角形接法,按电机名牌输入数据,当频率设定为87HZ时变频器输出380V电压,需要考虑电机发热。如选择的电机额定转矩对负载转矩的余量不大,最好选择大于1.7倍电机功率的变频器。
50-87HZ恒功率调速,用Y接法,按电机名牌输入数据.
学无止境
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1392
发帖数: 485
精华帖: 16
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-21 15:58:12
quote:以下是引用kdrjl在2006-06-20 20:14:44的发言:
早晨将此贴封精,至现在没有回帖,有些遗憾.
其实采用MM440的话,这两种控制方式都很简单,直接输入自己想要得技术指标即可.只是要注意,P1300=20以后,P1910=3肯定不容易PASS.要自己想些办法才是.


的确由k斑竹所说,在0-87恒定转矩这种方式下我做了几次P1910=3都没能通过
请问k斑竹:对于需要弱磁升速的应用P1910=3非常重要,而对于这种0-87HZ恒转矩调速场合是否仍然重要呢?(因为在输出频率大于50HZ后,变频器可以输出大于电机额定电压(220)的电压,为提高转速并不需要降低磁通,也就不需要弱磁。)
斑竹在手动识别磁化曲线的方案中所说:在V/F模式下记录四点的电流值和磁通值,手动输入后再做SLVC或VC的P1910=1。那么在V/F下怎样记录这四点的值呢,是必须在电机空载的情况下观测吗?用那两个参数可以观测倒磁化曲线的磁通和磁化电流?是否是在空载的情况下r0027显示的电流值约为磁化电流,而r0025为磁化曲线的磁通?



学无止境
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125493
发帖数: 33000
精华帖: 419
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-21 21:08:37
quote:[b]以下是引用Harry_dong在2006-06-21 15:58:12的发言:
第一,如果0-87Hz是恒转矩,仅仅P1910=1能真正的PASS就可以了。不必要做P1910=3。
第二,如果是50-87Hz恒功率,P1910=3如果不能PASS,只能手动输入磁化曲线。磁化曲线应该在电机的空载运行中确定。怎么做?不是有一个从西门子英文网站下载的资料吗?现在好像也有中文的了,自己去看,仔细的阅读,读懂了再去操作。然后到此谈感想。
那两篇文章,特别强调了操作手动磁化曲线绘制,必须要由专业工程师操作,否则会出问题的。因为他涉及的是电机的模型,弄不好会出故障的。
两个参数:磁化电流与磁通。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1583
发帖数: 1162
精华帖: 25
回复:请教一个额定频率以上的调速问题


只看楼主 只看精华 2006-06-25 08:44:16
很好,
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
请教一个额定频率以上的调速问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。