回复:西门子313C-2dp与三个200进行MPI通讯

风筝阿

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2008-01-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-02-16 10:57:43

0楼

对,我是用的“X—GET”、“X-PUT”两条指令,编程在313里面,我查看帮助时BUSY=0时为接受当中,在这时才可以进行下一个数据的发送或接收,我当时想用这个标志位,当我在线监视时发现MPI不管通或不通BUSY都在闪烁,请问我用“RET_VAL”的值时通讯正常时它的值是多少?不正常时它的值是多少?另外我也想在200里编个小程序,知道200的通讯状况 ,不知怎么去做,请高手指教,多谢了。