回复:一个现场故障的分析与处理(共享)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    35642
  • 精华

    444
  • 被关注

    1325

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-04-07 21:54:38

0楼

采用磁环可以理解为共模电抗器;
大磁环穿线的模式是日系常见的做法,西门子的传动一般都是采用无线电干扰抑制滤波器,很少见磁环的用法。
大磁环穿线(单匝)磁环需要的比较多才有效,一般需要4个并列以上,而大磁环绕圈的做法相当于单匝磁环的并联,提高滤波效果。当然如果磁环的内孔不够大,电缆线太粗,无法绕圈,只能单匝处理,就需要多并联几个磁环,提高滤波效果。
应用中,可以通过观测磁环的温度来判定这个滤波器是否有效,,如果磁环没有温度(常温环境状态),那说明磁环没作用,干扰不在此通道。可以去掉。
穿磁环的做法,可以针对变频器和电机之间的电缆线使用,也可以针对电网和变频器之间的电缆线,还可以针对直流母线引出电缆线,等等强电电缆线。
总之,这种应用没有什么规则,属于“万金油”类的招数,随便用。^_^,用对地方了,可见奇效,用的不对地方,有利无害,也无所谓,只是浪费了些成本。为了节约,去掉也行。
因为我这个变频器是小功率的,电机电缆比较细,加上我用得磁环内圈孔径大(好像内径是80mm),所以绕了3圈还有量呢。哈哈
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6812条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。