我在现场遇到过问题。第一次是,生产线急停,后来发现一 ET200S 的一F安全模块亮红色LED故障,停送电和拔插模块不能解决问题,后来德国工程师让把相邻的两块安全模块位置颠倒,并且修改对应的地址拨码开关,如此操作后故障解除,说明模块并未损坏;第二次是,一 ET200S 的技术器模块突然没有输出,相邻两计数模块位置更换或者更换新的模块故障依旧(无输出的是最后那一块技术模块),起初怀疑是底座损坏或者供电不足,更换好的底座包括模块还是不行,后来没办法把模块在机架上更换位置,然后在硬件组态中进行了修改后下载,故障解除。
像上面两个问题,并没有确切的答案到底是因为什么问题造成,第一次怀疑是接触不良;特别是第二次,硬件组态开始在线都一样并没被修改,可是到底是什么原因造成故障,现在也不清楚。