两线制、四线制仪表与热电阻仪表上的所谓两线制、三线制、四线制混淆了。此两线制非彼两线制。
目前使用最广泛的是集成两线制信号变送器. 它可将传感器信号变送为4~ 20 mA 的电流信号输出, 而且输出信号线与电源线复用. 两线制变送的突出优点是现场变送器与控制室仪表之间的联系仅仅使用两根双绞线, 这两根双绞线既是供给变送器工作的电源线, 又是信号输出线. 同时变送器与二次仪表的接口采用两线制可使线路简化, 接口简单。
二线制的变送器对电源的消耗是有上限的,一个使用24V输出4~20mA的变送器,它的最大功率允许消耗是480mW,如果可能超过这个限度,则输出失准,就不能设计成二线制的仪表,就必须电源线和信号线分开。
至于二线制、四线制仪表的选用,能用二线制就尽量用二线制的。之所以有四线制的存在,一个原因是上面说的电源消耗问题,另一个原因是早期电子技术的局限性及成本考虑,因为二线制电路用到的IC,尤其高精度的IC,其成本是相当不菲的。
冰冻三尺非一日之寒