如果用户需要比中央控制器更多的功能,S7-400 还可以扩展:
• 最多21 个扩展单元(EU)
21 个扩展单元(EU)都可以连接到中央控制器(CC)。
• 通过接口模板(IM)连接:
中央控制器 CC 和扩展单元EU 通过发送IM 和接收IM 连接。中
央控制器(CC)可插入最多6 个发送IM,每个EU 可容纳1 个
接收IM。每个发送IM 有2 个接口,每个接口都能连接一条扩展
线路。
• 集中式扩展:
这种扩展方式适用于小型配置或控制柜直接在机器上的场合。每
个发送IM 接口可支持4 个EU,如有必要,还可同时提供5V 电
源。
中央控制器和最后一个 EU 的最大距离是1.5 m(带5 V 电源);3 m
(不带5 V 电源)。
• 用EU 进行分布式扩展:
这种方式适用于分布范围广,并在一个地方有几个EU 的场合。
发送IM 的每个接口最多可支持4 个EU。可以使用S7-400 EU,
或SIMATIC S5 EU。
中央控制器和最后一个EU 的最大距离为100 m(S7 EU);600 m(S5
EU)。采用扩展方案时应遵守以下原则:
- 任一中央控制器的扩展单元(EU)数量最多不应超过21 个。
- 连接到任一中央控制器的发送IM 不能超过6 个,并且最多只有
2 个IM 可提供5 V 电源。
- 中央控制器器和S7 EU 的最大距离为100 m。
- 通过C 总线的数据交换,仅限于中央控制器和6 个EU
(EU1~EU6)之间。
- 电源模板总是安装在中央控制器和EU 的最左边。
• 用ET 200 进行远程扩展;这种方式适用于分布范围很广的系统。通
过CPU 中的PROFIBUS –DP 接口最多可连接125 个总线结点。中
央控制器和最后一个结点的最大距离为23 km(使用光缆)。