回复:300模拟量模块的接线

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4325
  • 精华

    27
  • 被关注

    1293

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-09-12 11:04:47

2楼

使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.
无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。
相关资料:
下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0220.pdf
详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://www.wsx365.com/uploadfile/201002/20100202185437942.pdf
SM331_Getting_Started_Teil1_e》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008072009410900001(SM331_Getting_Started_Teil1_e).pdf