回复:MM430上电就启动,还要到我想要的频率,怎么弄?谢谢

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22890
  • 精华

    876
  • 被关注

    1218

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-11-23 12:09:55

4楼

MM4系列可以做到上电自启动:
1、上电自启动:设置P1210<>0(具体采用哪种,看该参数的说明),P0700=2(端子控制);选一个端子作为ON;且接到端子9,保持ON状态。同时也要有一个端子设成OFF2,保证能够停机。
2、启动后想到达所需频率:下面几种方法任选一种。
2.1 P1000=1 使用MOP:设定P1040是你要的频率。
2.2 P1000=3 固定频率:设定某个端子P070x=15;然后在对应的P100x设定所需频率。
3、综合:上述两项可以综合:将固定频率的端子设成16,这就包含了ON的命令,可以省去一条接线。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?