回复:干西门子PLC/PCS7工程十多年了,积累了很多行业的工程项目技术实施和管理经验,这里愿意与大家共同交流!

James-007

  • 帖子

    264
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:游侠

注册时间:2004-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-13 09:01:32

136楼

上个月有个集成商PCS7改造项目需要现场五天内试车技术支持,集成商第一次接触PCS7,水平较弱,现场问题很多,以下为总结,供大家参考.

PCS7技术支持服务时间(4天):
现场情况及处理方法和结果:
1:老操作盘改造成PCS7-AS-414系统控制(100点左右),计划2011/4/19日开始联调,2011/4/24试车.
2:系统网络没有进行出厂测试及开通,现场直接组态,测试并开通.
3:集成商对PCS7软件和画面的组态能力非常薄弱,之前的软件和画面的组态有很多原则性错误,需要现场直接再培训并制定组态标准.
4:系统I/O机柜出厂前没有FAT,柜内配电设计比较混乱.AI(7KF02-四线制)卡件接线错误(9,10未短接且需并到M端).ET200M配电错误(IM153和AI卡设计成不同配电电源,造成M端电位差,信号扰动大,不稳定)
5:M440变频器不能由PCS7远程硬接线控制(变频系统参数设置错误), SIMOCODE-DP-3UF5 可以远程控制,不能面板控制.
6:EV/DV300 Series Power Meter(电流表)和PCS7-MODBUS通讯不通,CFC组态错误,现场电流表通讯参数可能设置错误,集成商暂时不调试.
7:2011/4/24试车后,DCS控制状态良好.返程.
James-007
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有12916条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。