3楼

楼主的这个思路我已经应用在一个工程中了,这样也能大量的节省WinCC的点数
我们的设计理念
电机类:
0 无连接 1停止 2运行 3故障 4关闭 5打开
气动阀门类:
0无连接 1全关 2全开 3故障 4关闭 5打开
阀门类:
0无连接 1全关 2全开 3故障 4关闭 5打开 6停止
把这些做成一个FC块就OK了