winccflexib smart v3 sp2下载程序到西门子700ie v3 的过程中提示os 更新时出现无效的类字符串怎么解决。
西门子自带的通讯口port0做从站时什么问题都没有,把端口改为1,要扩展板做从站,poll软件模拟主站总是会报错,错误码read error:break condition,再把端口由1设0,改回自带端口做从站,通讯就又没有问题。。。。。这什么原因,各位大神指导一下(信号板已经组态进去了,检查了N遍,确实没问题,不然不可能改一下端口就能通讯上啊)
对于西门子224XP,它有14个DI输入,8个公用一个输入端,那我这8个接源型输入,另外6个接漏型输入,这样弄可以吗
有5台设备,常用一台,提前排序.故障启动排序为1的设备,再故障启动排序为2的设备
我手上有一台CPU224XP,将四个热电阻,一个露点仪一起接到单片机电路板上,然后再输出一根线接到模拟输入一个点A+上,请问大佬们这是怎么实现的?模拟信号五合一?感谢!
根据提示,不论怎么修改库存储器,始终报错为1,也做过重启PLC处理
最近有点空,想采购以上硬件练习西门子PLC-200SMART实操方面的硬件,请求大家出出主意,需要采购什么硬件。用来达到以上实操科目的练习,谢谢大家。
s.pdf各位大神,我有个方案,如附件所述。请问;1,这个用S7-200可行吗?2,编程的大致流程是咋样的?3,可给个类似的编程例子看看吗。先谢各位大神了。
CPU222可以带2个模块,再带一个CP243i吗?
用一台HMI和CPU1211C对变频器拖动的电机进行PROFINET无极调速,已知电机功率1.5KW,额定转速1440r/min,额定电压380V,额定电流4.2A,额定频率50HZ,请设计解决方案。 方案应分为:软硬件配置,硬件组态,分配G120的名称和IP地址,程序,设置变频器参数 共5部分。
想问下各位大神,电脑内存8G,win10,64位,I7-7700HQ,固态128+1T机械,有两个比较大的游戏,CPU准备用200SMART来学习,想装博图,力控,和SETP-7(问下装哪个版本),电脑用起来不卡,求大哥给个安装包或链接,谢谢了
急求各位指导一下.我又一个224Xp plc没有密码,系统块程序下载不进去,怎么恢复出厂设置。提示输入密码:输入clear和clearplc都是删除不了
我就是定义好高速计数器以后 把发电机的AB两相电经过变压器降到电压20伏左右 直接接到PLC 高速计数器AB输入端子可以吗?
西门子200如何把光电编码器的脉冲信号转化成电压或者电流信号控制变频器的速度,跟随设备的运转速度自动调整,达到速度同步。
求教如下:10个站点,每个站点配置如下:PLC(14路开关量输入,12路开关量输出,3路4-20mA输入),HMI采用新门子7寸HMI,3台现场仪表带485通讯,系统最后要通过485接口MODBUS通讯连接到控制总站,这样情况下选择200PLC配7寸HMI,怎样配置通讯比较好,PLC需要采集现场3台仪表的数据,然后主控要通过485读取每个站点的数据和进行远程控制。选择PLC和HMI需要尽量经济实惠为准。具体如何配置?PLC和HMI如何通讯,现场仪表和PLC怎样通讯,各站点和主控室如何通讯?
最近碰到一个改造项目用的S7-200PLC加CP243-1以太网通讯模块。具体情况如下 : 1、S7-200PLC连接CP243-1以太网模块。以太网模块放在最后一个位置。 2、想通过CP243-1以太网模块同时连接4台intouch上位机访问。 3、多次通讯不成功,想看各位同仁有没有解决方案。
1、这个AI模块通道可以采集差分信号吗?2、图片的右下角第4点的等电位连接电缆(可选)什么时候需要?6ES7531-7NF10-0AB0 电压测量框图.jpg
各位大神帮帮忙!!!厂里切粒机用了一套CPU226 AC/DC/RLY ,扩展了EM235模块测量现场3个红外温度,红外温度输出电压信号,经过魏德米勒的隔离转换器后转成4-20ma输出至EM235模块,三个红外温度都在趋势上出现镰刀状波动,偶尔还出现波动尖峰,如下图关于 EM235 模块接线有将RA与A+短接,并且备用的第4通道有将A+与A-短接后续排查现场信号电缆:将3个温度信号电缆屏蔽层接地,并将其余5股现场信号(无屏蔽层)的备用芯接地后温度曲线趋稳(三四十摄氏度)但过了两天后,3个温度同事爬升至50几摄氏度,零点直接被拉高了10几度,模块有换过新的,也还是一样,只有将PLC断电后零点会降下来,断电时间越久,零点下来越多,不知道这是怎么回事??????????请大神帮忙分析下,以下是零点爬升时的曲线
首先我是在玩西门子的,这些年【泰德奥,台达,西门子,三菱,OMRON】PLC全玩过,所谓的没有调查就没有发言权威…那个说OMRON最垃圾的楼主就是一傻货,说实话,编程软件属OMRON第一名,性能通信等【西门子第一名】,没有调查就没发言权,OMRON软件为什么说【第一】?首先:OMRON编程复制,可以分段,分节,分点,但是三菱,西门子完全没有包括所谓强大的博图。其三:改点,如果你的程序上万步,一个急停点有几百个时,如I0.0改I0.1那么三菱,西门子要改惨你,改废你,而OMRON,直接改一下就全部变过来,其三:注释,西门子这个做得很垃圾,没有三菱,OMRON强大,西门子你的变量一改注释,你就完蛋了,所有对应点全部要你一个一个去找出来,【OMRON其四监控第一名】:你在调试过程中,三菱,和西门子,只能他**的一个一个点监控,而OMRON呢,你要监控的全部在一个表格,在第几步,是常开还是常闭都显示出来,【OMRON其五个第一名功能块】三菱功能功是三者中最弱的,西门子虽然有功能功,但是输入输出只给8个点,而OMRON就不同,你输入输出16个点都无所谓,【其六个第一名D区存储】:西门子要写个数还...
西门子200PLC,4输入1输出模块,6ES7 235-0KD22-0XA8,能即接入有源信号又接入无源信号吗?这两种信号是否会有干扰?如果有谁干扰谁?是否需要用两个模块分别接入?
有个无刷电机电机控制转速,怎么把编码器的脉冲测的转速输入pid指令控制电机的转速,看手册pid只接收模拟信号。
我现在在做毕设,我根据电机,选的500-690V的S120的变频器模块,但是在控制单元,我看到有控制模块,感觉像是可以直接用控制模块直接进行变频器的设置,但是老师今天说的感觉要用S7-200,所以我想问一下,S7-200怎么控制变频器,还有之间的接线怎么接,还有用的什么网络协议,多谢大佬们。
本人做毕业设计,使用西门子S7-200控制三菱MR-E-20A的伺服放大器,用示波器能够测出程序Q0.0输出的高速脉冲方波,按照《西门子PLC完全精通教程》里接好线,并使用S8050三极管处理PLC输出的信号与三菱伺服放大器的输入信号匹配。但是伺服电机就是没动作。请问哪位大佬做过此类东西,能够分享一下如何接线已经控制吗???
物件等距匀速传送,物件直径和传送间隔可设定,5号传送带匀速要求20---30米/分钟,物件间隔误差正负0.5厘米。希望各位朋友支个招,给个控制思路。谢谢了!!!
各位大神,小弟在使用这种模拟量输出模块控制一个执行机构,该执行机构只支持4-20ma功能,不支持0到10 v,组态设置没问题,程序也没问题,最大输出27648,用万用表测量全都少了1到2毫安不等,这是为什么?疑惑
分享