SIMATIC S7-200

本版版主:

帖子 33777 条,当日新帖0

SIMATIC S7-200

总置顶

【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!

8932浏览220回帖

最新内容

我要开花。

总置顶

【有奖畅谈】1847三周年!畅谈未来,聆听初心!

1693浏览22回帖

最新内容

通过1847的学习,了解了西门子最新产品的特点和性能!

总置顶

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加赠好礼

193浏览0回帖

最新内容

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加送拉杆箱、双肩包或筋膜枪活动截止日:4月14日在工厂中,很多西门子的自动化“老”电气依然服务在关键岗位上。为确保设备的正常运转,减少停机时间,老备件的供应起到了关键的作用。比如,老机床想要正常运行,那可少不了西门子数控备件 840D 及611 A/D/U系列;比如,用的更广泛的老一代的MASTERDRIVE 70 系列,MICROMASTER 440、430、420系列等,依然是钢铁、化工、汽车等行业的镇厂之宝。比如,各种老电机1PH7/1FT6/1FK7 等,依然精神矍铄地活跃在各种机械产线上。现在,西门子官方备品备件在官方商城大量上架,一键下单,让老设备的维护更轻松!上新限时活动已经开启!购买官方备品备件产品和培训活动专区课程,每满5000元赠1张1847畅学卡张数随订单金额叠加,不设上限;例如,订单金额1万元,赠送您2张1847畅学卡 购买技术支持与服务产品,85折直降部分参与活动,详见商城首页活动页 除以上满赠或直降福利外,额外赠送购买活动产品满5000元的用户一份春日好礼撞色拉杆箱、新...

【求助】无效类字符串

最新内容

你好,这个没试过。

winccflexib smart v3 sp2下载程序到西门子700ie v3 的过程中提示os 更新时出现无效的类字符串怎么解决。

2023-03-04 14:24:30 663 8 4

参与讨论
【求助】SB CM01信号板做从站

最新内容

break condition,一般是指持续输入“0”信号,可能是你的CM01信号板坏了。

西门子自带的通讯口port0做从站时什么问题都没有,把端口改为1,要扩展板做从站,poll软件模拟主站总是会报错,错误码read error:break condition,再把端口由1设0,改回自带端口做从站,通讯就又没有问题。。。。。这什么原因,各位大神指导一下(信号板已经组态进去了,检查了N遍,确实没问题,不然不可能改一下端口就能通讯上啊)

2023-02-21 21:41:56 589 4 2

参与讨论
【求助】CPU224,,源型和漏型接线

最新内容

可以,同一组一个电源

对于西门子224XP,它有14个DI输入,8个公用一个输入端,那我这8个接源型输入,另外6个接漏型输入,这样弄可以吗

2022-09-26 19:24:43 1313 31 10

参与讨论
【求助】一用多备,故障排序启动

最新内容

描述不清楚费解!但是回答很精彩

有5台设备,常用一台,提前排序.故障启动排序为1的设备,再故障启动排序为2的设备

2022-11-04 21:17:30 309 14 3

参与讨论
【探讨】PLC模拟输入信号多合一

最新内容

是成本考虑还是什么原因,为什么不用模拟量模块

我手上有一台CPU224XP,将四个热电阻,一个露点仪一起接到单片机电路板上,然后再输出一根线接到模拟输入一个点A+上,请问大佬们这是怎么实现的?模拟信号五合一?感谢!

2022-12-30 12:08:43 351 10 2

参与讨论
【求助】库指令MOD-INIT管脚error报错1

最新内容

使用截图快捷,清晰。你使用低档相机,图片不敢恭维。并且没有选择好拍照对象,该显示的细节又没有或者糊涂,重新更新图片吧。

根据提示,不论怎么修改库存储器,始终报错为1,也做过重启PLC处理

2022-12-26 22:52:14 126 1 0

参与讨论

最近有点空,想采购以上硬件练习西门子PLC-200SMART实操方面的硬件,请求大家出出主意,需要采购什么硬件。用来达到以上实操科目的练习,谢谢大家。

2022-09-18 05:32:00 189 9 0

参与讨论
【求助】压力传感器与S7-200

最新内容

用压力继电器

s.pdf各位大神,我有个方案,如附件所述。请问;1,这个用S7-200可行吗?2,编程的大致流程是咋样的?3,可给个类似的编程例子看看吗。先谢各位大神了。

2022-08-03 23:19:41 410 16 1

参与讨论
【求助】CPU222可以带2个模块,再带一个CP243i吗?

最新内容

肯定带不了

CPU222可以带2个模块,再带一个CP243i吗?

2021-12-21 11:43:18 151 4 2

参与讨论
【求助】求教 HMI和CPU1211C对变频器 设计解决方案

最新内容

这标题真有材,我以为你被拐卖了呢!

用一台HMI和CPU1211C对变频器拖动的电机进行PROFINET无极调速,已知电机功率1.5KW,额定转速1440r/min,额定电压380V,额定电流4.2A,额定频率50HZ,请设计解决方案。 方案应分为:软硬件配置,硬件组态,分配G120的名称和IP地址,程序,设置变频器参数 共5部分。

2021-11-23 18:12:48 209 6 0

参与讨论
【探讨】200PLC与西门子变频器通讯

最新内容

看你变频器支持哪些通讯,比如支持MODBUS RTU,变频器数量不是太多的话,200PLC安装MODBUS库文件,直接调用,网上现成的案例很多。

200PLC与西门子变频器通讯设置相关材料在哪里能找到?

2020-12-29 10:02:35 454 11 0

参与讨论
【探讨】200MART编程软件

最新内容

收藏了,找了好久

想问下各位大神,电脑内存8G,win10,64位,I7-7700HQ,固态128+1T机械,有两个比较大的游戏,CPU准备用200SMART来学习,想装博图,力控,和SETP-7(问下装哪个版本),电脑用起来不卡,求大哥给个安装包或链接,谢谢了

2021-11-09 15:54:18 539 7 2

参与讨论
【探讨】224XP 忘记密码怎么恢复出厂设置

最新内容

只有删除很低版本的PLC才需要输入CLEARPLC, 其它的删除用不着输入密码。清除界面有5个选项,全部√,这是默认的,没有删除不了的, 除非连与PLC都没有通讯上的除外。

急求各位指导一下.我又一个224Xp plc没有密码,系统块程序下载不进去,怎么恢复出厂设置。提示输入密码:输入clear和clearplc都是删除不了

2021-09-09 20:47:43 693 4 0

参与讨论
【求助】西门子S7-200怎样测量电机频率及硬件接线

最新内容

PLC使用的光耦,支持双向输入,有的文献中称之为交流输入光耦,支持交流输入的。

我就是定义好高速计数器以后 把发电机的AB两相电经过变压器降到电压20伏左右 直接接到PLC 高速计数器AB输入端子可以吗?

2021-03-26 14:59:13 682 8 2

参与讨论
【求助】西门子200如何把光电编码器的脉冲信号转化成电压或者电流信号控制变频器的速度

最新内容

通过编码器读数来驱动模拟量4~20MA电流输出控制变频器的速度

西门子200如何把光电编码器的脉冲信号转化成电压或者电流信号控制变频器的速度,跟随设备的运转速度自动调整,达到速度同步。

2021-01-13 13:50:52 2041 16 5

参与讨论
【求助】西门子200PLC+7寸HMI通讯

最新内容

modbus rtu轮询

求教如下:10个站点,每个站点配置如下:PLC(14路开关量输入,12路开关量输出,3路4-20mA输入),HMI采用新门子7寸HMI,3台现场仪表带485通讯,系统最后要通过485接口MODBUS通讯连接到控制总站,这样情况下选择200PLC配7寸HMI,怎样配置通讯比较好,PLC需要采集现场3台仪表的数据,然后主控要通过485读取每个站点的数据和进行远程控制。选择PLC和HMI需要尽量经济实惠为准。具体如何配置?PLC和HMI如何通讯,现场仪表和PLC怎样通讯,各站点和主控室如何通讯?

2020-12-04 11:09:11 505 8 2

参与讨论
【求助】西门子PLC

最新内容

什么叫控制?你是说哪个层面的控制?什么机械臂?一个plc控制器6个电机的关节机械人吗?一个plc调度一条线上的9个机械人?到底怎样为之控?

西门子PLC控制机械臂好吗

2021-01-16 11:55:06 398 2 0

参与讨论
【探讨】关于S7-200PLC以太网连接4台intouch及以上上位机通讯问题

最新内容

WINCC62:只能连接一台PING下IP,看看能否PING通;检查TSAP设置是否正确

最近碰到一个改造项目用的S7-200PLC加CP243-1以太网通讯模块。具体情况如下 : 1、S7-200PLC连接CP243-1以太网模块。以太网模块放在最后一个位置。 2、想通过CP243-1以太网模块同时连接4台intouch上位机访问。 3、多次通讯不成功,想看各位同仁有没有解决方案。

2021-01-11 12:06:43 717 5 1

参与讨论
【探讨】6ES7531-7NF10-0AB0 使用

最新内容

1、看图示,就当可以采集差分信号;2、当没有其它等电位方法可用时,第4点的等电位方式可以采用(当然此时不再支持差分信号采集。)

1、这个AI模块通道可以采集差分信号吗?2、图片的右下角第4点的等电位连接电缆(可选)什么时候需要?6ES7531-7NF10-0AB0 电压测量框图.jpg

2020-10-12 16:20:18 280 1 0

参与讨论
【求助】CPU226 EM235测量红外温度值波动

最新内容

就是用滤波啊,软件滤波。并个25微法的电容去模块上的输入点做硬件滤波。

各位大神帮帮忙!!!厂里切粒机用了一套CPU226 AC/DC/RLY ,扩展了EM235模块测量现场3个红外温度,红外温度输出电压信号,经过魏德米勒的隔离转换器后转成4-20ma输出至EM235模块,三个红外温度都在趋势上出现镰刀状波动,偶尔还出现波动尖峰,如下图关于 EM235 模块接线有将RA与A+短接,并且备用的第4通道有将A+与A-短接后续排查现场信号电缆:将3个温度信号电缆屏蔽层接地,并将其余5股现场信号(无屏蔽层)的备用芯接地后温度曲线趋稳(三四十摄氏度)但过了两天后,3个温度同事爬升至50几摄氏度,零点直接被拉高了10几度,模块有换过新的,也还是一样,只有将PLC断电后零点会降下来,断电时间越久,零点下来越多,不知道这是怎么回事??????????请大神帮忙分析下,以下是零点爬升时的曲线

2020-08-18 10:48:31 779 13 2

参与讨论
【探讨】看了有人说OMRON是最垃圾的,我只想说菜鸟一个

最新内容

通过楼主言辞,觉得楼主博图软件熟悉阶段都谈不上。

首先我是在玩西门子的,这些年【泰德奥,台达,西门子,三菱,OMRON】PLC全玩过,所谓的没有调查就没有发言权威…那个说OMRON最垃圾的楼主就是一傻货,说实话,编程软件属OMRON第一名,性能通信等【西门子第一名】,没有调查就没发言权,OMRON软件为什么说【第一】?首先:OMRON编程复制,可以分段,分节,分点,但是三菱,西门子完全没有包括所谓强大的博图。其三:改点,如果你的程序上万步,一个急停点有几百个时,如I0.0改I0.1那么三菱,西门子要改惨你,改废你,而OMRON,直接改一下就全部变过来,其三:注释,西门子这个做得很垃圾,没有三菱,OMRON强大,西门子你的变量一改注释,你就完蛋了,所有对应点全部要你一个一个去找出来,【OMRON其四监控第一名】:你在调试过程中,三菱,和西门子,只能他**的一个一个点监控,而OMRON呢,你要监控的全部在一个表格,在第几步,是常开还是常闭都显示出来,【OMRON其五个第一名功能块】三菱功能功是三者中最弱的,西门子虽然有功能功,但是输入输出只给8个点,而OMRON就不同,你输入输出16个点都无所谓,【其六个第一名D区存储】:西门子要写个数还...

2019-08-29 22:03:18 9730 25 14

参与讨论
【探讨】模拟量输入有源信号和无源信号能接到同一模块上吗?

最新内容

如果输入数量总共不大于4,就只要使用一个235就够,不需要用两个模块分别接入

西门子200PLC,4输入1输出模块,6ES7 235-0KD22-0XA8,能即接入有源信号又接入无源信号吗?这两种信号是否会有干扰?如果有谁干扰谁?是否需要用两个模块分别接入?

2020-08-03 11:37:06 1703 2 7

参与讨论
【求助】pid控制电机转速

最新内容

用高速计数器读取编码器位置值,在定时中断块中间隔读取高速计数器的数值,(新值-旧值)/定时中断时间周期=速度(同理,也可得到加速度);速度就是模拟量了,它是可以作为pid的过程输入值的; 其实,变频器的速度控制就是这样做的。

有个无刷电机电机控制转速,怎么把编码器的脉冲测的转速输入pid指令控制电机的转速,看手册pid只接收模拟信号。

2019-06-14 18:47:58 1770 8 0

参与讨论
【求助】关于S7-200和S120的CU320控制模块

最新内容

看了半天,我想我要招人的话,绝对不收你们学校的这一届毕业生,学生没能力、老师更糊涂。这都教了点什么,学了点什么?

我现在在做毕设,我根据电机,选的500-690V的S120的变频器模块,但是在控制单元,我看到有控制模块,感觉像是可以直接用控制模块直接进行变频器的设置,但是老师今天说的感觉要用S7-200,所以我想问一下,S7-200怎么控制变频器,还有之间的接线怎么接,还有用的什么网络协议,多谢大佬们。

2019-04-26 15:55:55 1054 11 2

参与讨论
【求助】求大佬指导一下三菱伺服放大器与CPU224XP的接线怎么接!!

最新内容

伺服还要参数设置成脉冲控制模式才能动啊。

本人做毕业设计,使用西门子S7-200控制三菱MR-E-20A的伺服放大器,用示波器能够测出程序Q0.0输出的高速脉冲方波,按照《西门子PLC完全精通教程》里接好线,并使用S8050三极管处理PLC输出的信号与三菱伺服放大器的输入信号匹配。但是伺服电机就是没动作。请问哪位大佬做过此类东西,能够分享一下如何接线已经控制吗???

2019-04-09 12:03:21 372 1 0

参与讨论
【求助】物件等距匀速传送

最新内容

有这功能的plc当然好。可以少想很多东西。不过要应对停止的动作还是要想想。升降速问题没了,同步问题没了,分节问题没了。问题变成输入第一个环节的问题。要规划第一条凸轮轴的指令轴曲线。因为输入物料是不确定的。下游做主轴。那第一件进入时,主轴是不转的喔,岂不是全世界都不转了?假如全世界都在按照凸轮空转。那第一件物料就乱进入了。要维持好第一件的有序进入,那还是那个问题:第一轴指令曲线。

物件等距匀速传送,物件直径和传送间隔可设定,5号传送带匀速要求20---30米/分钟,物件间隔误差正负0.5厘米。希望各位朋友支个招,给个控制思路。谢谢了!!!

2019-03-22 10:33:58 579 5 0

参与讨论
【求助】西门子smart200 Em AQ02模块4到20ma输出实际测量达不到20ma

最新内容

测量4~20mA输出端子的直流电压是多少伏?如果电压超过20V说明你的负载电阻太大了超过1kΩ电流源的电源无法建立足够的电流(20/1=20mA)。常规的电流源负载电阻在125~750Ω之间选择,太大太小都不行。如果电压小于10V那么问题出在外部接线的等电位没达标导致共模电压太高电流源输出与实际线路电流不符。又或者线路串入了交流干扰,电流实际输出偏差存在1~2mA波动。或者根本就是万用表测量不准确。或者执行机构内部问题。其实吧,如果是闭环控制的话,完全不用在意这1~2mA偏差的问题的,PID自动调节的。再说了,相差2mA也就是12.5%会导致设备工作不正常,说明你们的设备余量太小了,设备问题不要赖PLC了。设计设备必须预留25%余量的。

各位大神,小弟在使用这种模拟量输出模块控制一个执行机构,该执行机构只支持4-20ma功能,不支持0到10 v,组态设置没问题,程序也没问题,最大输出27648,用万用表测量全都少了1到2毫安不等,这是为什么?疑惑

2019-02-27 16:57:16 3018 2 0