弱弱的说一句EPALN 德国出品西门子 德国出品

【求助】s7-200 224CN提示I/O错误

最新内容

内置存储器坏了,也就是硬件坏了,需要更换硬件存储器或报废

求指点!通讯,上传和下载都没问题。SF/DIAG,RUN,STOP灯全亮。PLC无法切换运行状态。查看PLC信息,提示存在I/O错误,数字量I/O点过多,模拟量I/O点过多,智能模块过多。端子确认插紧了。清空过程序,问题依旧。哪位知道怎么解决啊?PLC是正常使用的,老设备了,今天突然出现故障的。

2024-01-20 22:03:17 404 5 2

参与讨论

求大神看一下

2023-12-05 13:00:00 850 15 5

参与讨论
【探讨】大家有知道哪里有卖这个PCB黑座子的吗?

最新内容

淘宝上面带图片搜索一下,有那个带图搜索功能啊

因为手里十几个S7-200电池卡,座子都坏了,扔掉了可惜,想买座子回来修起它们来,但是问了很多商家也没有卖的,大家有知道,这个东西哪里有卖的吗,或是关键词叫什么?我查下,谢谢大家

2024-01-11 20:31:33 270 4 1

参与讨论
【求助】s7-200plc电源板坏了 从哪里可以找到图纸 自己维修以下

最新内容

如果能维修,那说明你是个爱专研的同志了。

电源板坏了 上电plc没有任何反映 拆开板子看不出来明显的异常 目前测量到整流到滤波电容处都是正常的 再往后就不知道哪里出问题了

2023-08-01 08:52:07 868 13 2

参与讨论
【探讨】关于SIMATIC S7-200电源短路的判断

最新内容

跳闸先看一下是漏报跳还是空开跳漏报的话因为漏电跳闸会弹出漏电按钮 空开跳要检查 电流是否过大 其次检查有没有接地或者短路情况 用摇表测试如果是有规律的跳闸 查一查特殊的用电器 是不是某个用电器有问题,

我单位有一套太阳能洗浴系统,由SIMATIC S7-200控制。最近,时常发生跳闸现象。请教各位大师一下,大概是什么原因造成的?

2023-06-18 21:57:54 958 19 3

参与讨论
【探讨】选用触摸屏型号

最新内容

一般的触摸屏都兼容,看使用要求!

想选用一款触摸屏,与SIMATIC S7-200配合使用,请教各位一下,

2023-06-25 21:30:37 576 15 1

参与讨论
电机故障

最新内容

伺服电机通电是不能外力转动的。

丝杆电机一通电就震动一下卡死的感觉,这是什么原因。0

2023-06-20 11:33:24 421 10 3

参与讨论
【求助】搭配使用问题

最新内容

可以使用的。

200CN的IO扩展模块和200的CPU可以搭配使用吗?

2023-04-06 10:30:15 152 2 0

参与讨论
【求助】下载程序到s7200,偶尔数据块中的初始化不起作用,连接的文本屏提示无参数块

最新内容

PLC准确型号?文本显示器准确型号?编程软件版本(虽然写的是V4.0, 但没有标明SP*)?

请教各位老师,公司的plc程序里,数据库里编写了V区几个变量的初始化为指定值,向导中的文本显示也有组态。问题:现在下载程序后,偶尔会出现plc 断电重启后,初始化的那几个值变为了0,插上文本屏后,文本屏显示无参数块。此程序为老程序,已经2年没有动过,以前并没有出现这个现象;大概下载30-50个程序就有1个出现这个现象,下载程序后,插上文本屏,显示正常;拿到现场重新上电后,文本屏显示无参数块,现场人员就怀疑程序没有下载,拿回公司上载程序发现,程序是有的,但是数据块中初始化的那些值并没有变为指定值,而是01由于初始化编写在数据块,文本屏的向导也占用数据块,怀疑和数据块有关2不知道和电脑系统有没有关系,但是公司其他工程师说老200的软件装在xp上没问题的,而且这个流程也用了两三年了,难道和plc质量有关?软件版本是microwin4.0 电脑系统是xp 下载使用ppi线584464496322436554.jpg128108509675574623.jpg887755154211825838.jpg456026746154442247.jpg618999402903725532.jpg现象...

2023-01-16 20:27:22 383 1 0

参与讨论
【求助】EM231电源灯不亮

最新内容

更换模块后正常,感谢大家

请教下S7200下的EM231 4路RTD输入卡件,24V电源灯不亮,万用表测量电源正常,SF等别的灯感觉有时在闪,什么原因???

2022-10-13 12:35:20 506 5 2

参与讨论
【求助】寻找替换l5973D eb001芯片

最新内容

先查外围,再查芯片,比较保险

拿了一个s7200224,I/O主板大部分元件无24VVCC,接通电源无任何指示灯亮,检测发现最后CPU板的L5973Deb001的1脚是0V,该脚与I/O板固态电解电容正极直接导通,查芯片资料应该是输出正极,有理由怀疑损坏,用烙铁焊了一下引脚再通电,发出嘶嘶的声音,应该是电压不稳,在TB和PDD没有eb001这款,只有ez415eb930eb819,请问这些可以代替l5973D eb001这款芯片吗?

2022-06-03 17:58:21 479 3 0

参与讨论
【探讨】考大家一个小电路。也可以说求助。

最新内容

淘宝上有这种专门时间控制的电路板,各种功能都有,几十块钱,如果独立使用可以考虑这个。

猜猜这个电路有什么问题?KA 普通继电器,KT 时间继电器,数字是对应继电器的标号。先不抛出问题,先请大家能不能分析出问题。先给出定论。这个电路确实有问题。这个电路的初始想法是。光电有信号一段时间(KT1)后,通过KA2保持住(光电之后有没有不重要)。并输出一个动作(气缸)。气缸保持住一段时间(KT3)后,气缸复位。周而复始。

2022-08-05 10:08:21 1073 22 4

参与讨论
【求助】SMART ST30 订货号6ES7288-1ST30-0AA0与新的6ES7288-1ST30-0AA1什么区别

最新内容

0AA0已经宣布取消,固件版本最高2.5,0AA1固件版本是2.6,不能降级,多了一个web服务器

西门子PLC需要确认下型号,我看BOM上那家供应商给的型号是:6ES7288-1ST30-0AA1,但我重新找了一家,给的型号是:6ES7288-1ST30-0AA0,说是0AA0是老款,0AA1是新款,0AA1找了好几家没货,只有0AA0版本有货,他们什么区别呢?

2021-12-07 15:43:13 1877 1 0

参与讨论
【求助】我是小白,请问那个大神能介绍一下S7-200系列适合初学者

最新内容

买本书看看,推荐一本书《深入浅出 西门子S7-200 SMART PLC》,或者去视频学习中心看视频,,,,

我是小白,请问那个大神能介绍一下S7-200系列适合初学者,希望大家不要见怪

2021-11-04 14:13:32 672 11 0

参与讨论
西门子smart200

最新内容

和s7-200各有千秋吧,支持中文标签

学习西门子smart200

2021-01-20 22:20:27 1594 13 8

参与讨论
【分享】维修PLC指示灯不亮过程

最新内容

前几天刚坏了一个224xp,也是所有的指示灯不亮,改天拆开看看

西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产PLC电路图做参考。找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查固态电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。

2021-02-10 14:54:00 2767 18 6

参与讨论
【求助】跪求西门子200案例

最新内容

我有案例:洗衣机交通灯星三角定时器开关流水线闪动伺服驱动步进驱动电梯运行风机运行。。。。。。。。具体程序,你百度一下吧。

如题 邮箱609791294@qq。com

2021-07-08 00:02:12 287 4 2

参与讨论
s7-200模拟量输入模块电流输入接上了24V,模块会坏吗

最新内容

今天接到客户单位的电话说有个保险丝总是坏掉,就跑去看了下,我换了个保险丝,后没坏,但是智能配电器冒出白烟,后来我就断电量了一下24V和0V,竟然短路了。后来查出是传感器故障了,我的线是这样接的:传感器是2线制,+24V接到传感器1角,传感器2角接到配电器输入的正极,配电器输入的负极接到0V,配电器输出正极接到模块的正,配电器输出的负极接到模块的负。之前验收时是好的。后来发现传感器1角和2角竟然是通路的,如果这样是通的,那不就等于电源直接接到了模块输入上了吗,请问这样模块会坏吗??

今天接到客户单位的电话说有个保险丝总是坏掉,就跑去看了下,我换了个保险丝,后没坏,但是智能配电器冒出白烟,后来我就断电量了一下24V和0V,竟然短路了。后来查出是传感器故障了,我的线是这样接的:传感器是2线制,+24V接到传感器1角,传感器2角接到配电器输入的正极,配电器输入的负极接到0V,配电器输出正极接到模块的正,配电器输出的负极接到模块的负。之前验收时是好的。后来发现传感器1角和2角竟然是通路的,如果这样是通的,那不就等于电源直接接到了模块输入上了吗,请问这样模块会坏吗??

2011-08-31 23:32:57 1092 2 0

参与讨论
【探讨】将EM231CN AI4TC E-stand:06更换成EM231CN AI4TC E-stand:08后SF灯闪烁

最新内容

关电重启试下。应该是TC版本引起的,你联机PLC--CPU--信息。

系统为CPU226CN E-stand:07+EM231CN AI4TC E-stand:06,由于EM231CN AI4TC E-stand:06故障,更换成EM231CN AI4TC E-stand:08,更换后EM231CN AI4TC E-stand:08的SF灯闪烁,接线正确,热电偶正常,请问是stand:**的不同导致的吗?stand:**代表什么

2021-05-07 12:58:46 491 3 0

参与讨论
【求助】问一下硬件问题

最新内容

电工基础是一要素,没有基础PLC也是学的半吊子,而且还很容易出事故。

个人动手能力比较差,买了块s7-200,cpu224CN,想做一点简单的东西试试,现在有一个开关电源,一个CPU,一根下载线,几个小灯,想问一下开关电源和CPU的连线,和CPU和小灯的连线用哪种线比较合适,希望大佬给推荐一下,以及开关电源使用的时候要注意什么。

2021-04-13 22:50:40 237 8 1

参与讨论
电机设备的配电电柜是选GGD、GCS还是XL-21?PLC控制柜是属于XL-21电柜吗

最新内容

就是装的下不电气强度 开关的力 来决定力大用大的 力小用小的电气软件有平面布置

1.电机设备的配电电柜是选GGD、GCS还是XL-21?2.有没有大佬说下这几种电柜的应该怎么选择使用3.PLC控制柜是属于XL-21电柜吗?求大佬指导啊

2020-04-20 17:18:52 929 2 1

参与讨论
【求助】S7200 PLC维修

最新内容

找个二手的PLC,把最底下那块电源板整体换掉。

公司有两个成色很新的24V电源的224plc, 因为误接220V电源而烧坏了,如果官方维修大概什么费用。或者推荐个可以维修的。

2021-02-03 11:20:07 664 13 0

参与讨论

系统用的WIN7,TIA Portal vsp1。组态完PC站(pc站名与本地计算机名一致)。打开在线组态PC站"组态"对话框,在可用计算机列表显示空白;在目标计算机域中输入本机计算机名,点击"组态"按钮,提示目标计算机没有响应;勾选"使用组态的计算机",提示组态的计算机不可用。请教各位老师,这是为什么,怎么解决?这个问题不解决,无法向本机下载组态数据,也无法在Wincc RT START中设置开机自启动项目。

2020-04-24 16:02:15 299 2 0

参与讨论
【求助】请问各位大佬EM 221 CN DC模块的维修零件怎么买?

最新内容

562是5.6K电阻, 可以使用5.6K0.5W电阻应急代替。L 214 H19 SA是双向光电耦合,在没有双向输入要求的情况下可以使用4N35光电耦合IC应急代替。有没有其它元件损坏不得而知,更换这两个元件之后该触点能不能用也只能看着办。

同标题,模块EM 221 CN DC,一个触点误接触了220V,烧坏了一个输入点,明显可以看到的这个触点的562和L 214 H19 SA两个原件烧坏,使用的时候其他出点功能正常,1、请问各位该如何维修?2、如果跟换这两个元件之后该触点还能用么?3、想了解一下这两个原件是什么作用?谢谢各位老板

2021-02-15 16:01:57 238 3 1

参与讨论
【求助】触摸屏170A无法下载程序

最新内容

检查设备管理器中驱动有吗

我用protool下载程序,用232转USB下载,但是我232是公的,没法直接对接找了两个DB9接插件2-3-5 2-3-5连接起来,无法下载,问下大家如果我线接的对,还需要在屏幕设置其它的吗?

2020-02-11 19:39:02 457 6 1

参与讨论
【分享】记一次液压顶料故障维修经历

最新内容

不好意思!你还真记错了!

锻造车间的一台热模锻压力机的液压顶料系统,电控部分是西门子224 CPU+EM231模拟量输入模块+EM232模拟量输出模块。其中,EM231接了2路输入信号:AIW0为下顶料油缸压力,AIW2为下顶料油缸的位移显示。EM232接了2路输出信号:AQW0为伺服电机的流量,AQW2为伺服电机的压力。液压顶料用的伺服是NAS-E系列注塑机专用伺服系统。原理如图所示:最近该顶料出了问题,故障现象为:下顶料油缸已经到原位了,可是触摸屏上油缸的位移显示是68mm左右(油缸的行程是240mm),正常位移显示应该是5mm以内。下顶料油缸的伺服电机没有工作,触摸屏上的压力显示是25.4Mpa,正常压力显示应小于1Mpa。通过在线监控plc程序,发现AIW0、AIW2采集的值跟触摸屏上显示的数值是相对应的。这时有两个思路:一是压力传感器和位移传感器有问题,二是EM231输入模块有问题。我们将压力传感器拆掉后,触摸屏上的压力显示还是不变。由此我们判断是EM231模块出了问题。我们库里没有EM231模块(4路模拟量输入信号),有一个EM235(4路模拟量输入信号和1路模拟量输出信号)模块。于是我们将EM23...

2020-03-20 14:11:55 1790 7 5

参与讨论
【求助】EM231模块说明书

最新内容

产品型录里有,在下载中心可以下载

EM231模块说明书

2020-10-13 21:15:56 1484 1 0

参与讨论
【求助】手册中Power和Power Loss的区别

最新内容

6ES7532-5HD00-0AB0的手册中Power和Power Loss的指标的区别?

6ES7532-5HD00-0AB0的手册中Power和Power Loss的指标的区别?

2020-10-10 11:01:40 836 0 0

参与讨论
【求助】求前辈发一下西门子S7-200CNCPU224CN的说明书

最新内容

下载中心里找,200PLC手册

求前辈发一下西门子S7-200CNCPU224CN的说明书,小生找不到在哪有可以下载。(给个链接或文件)

2020-07-06 20:37:44 291 1 0

参与讨论
3831篇主题

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33779条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。