过程仪表

本版版主:

帖子 3074 条,当日新帖0

过程仪表

总置顶

【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!

8929浏览220回帖

最新内容

我要开花。

总置顶

【有奖畅谈】1847三周年!畅谈未来,聆听初心!

1691浏览22回帖

最新内容

通过1847的学习,了解了西门子最新产品的特点和性能!

总置顶

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加赠好礼

192浏览0回帖

最新内容

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加送拉杆箱、双肩包或筋膜枪活动截止日:4月14日在工厂中,很多西门子的自动化“老”电气依然服务在关键岗位上。为确保设备的正常运转,减少停机时间,老备件的供应起到了关键的作用。比如,老机床想要正常运行,那可少不了西门子数控备件 840D 及611 A/D/U系列;比如,用的更广泛的老一代的MASTERDRIVE 70 系列,MICROMASTER 440、430、420系列等,依然是钢铁、化工、汽车等行业的镇厂之宝。比如,各种老电机1PH7/1FT6/1FK7 等,依然精神矍铄地活跃在各种机械产线上。现在,西门子官方备品备件在官方商城大量上架,一键下单,让老设备的维护更轻松!上新限时活动已经开启!购买官方备品备件产品和培训活动专区课程,每满5000元赠1张1847畅学卡张数随订单金额叠加,不设上限;例如,订单金额1万元,赠送您2张1847畅学卡 购买技术支持与服务产品,85折直降部分参与活动,详见商城首页活动页 除以上满赠或直降福利外,额外赠送购买活动产品满5000元的用户一份春日好礼撞色拉杆箱、新...

本版置顶
西门子官方工业商城直销过程仪表系列产品,欢迎前往采购!

最新内容

西门子官方工业商城直销过程仪表系列产品,欢迎前往采购!

西门子官方工业商城直销过程仪表系列产品,欢迎前往采购!

2022-12-13 10:09:34 127 0 0

参与讨论
本版置顶
过程仪表相关“应用探讨”和“产品技术介绍”索引

最新内容

有关防暴知识中爆炸和火灾危险环境分区有如下问题应注意:国际电工委员会(IEC )、美国电气规程(NEC)以及德、日等国对区域划分原则均有规定。但随时间的推移和国情不同,划分原则不尽一致。GB50058—92和GB17440—1998均按此划分。IEC1241—3和GB12476.1—2000“二区”(分级区域和非分级区域)、3级”(20区、21区、22区)所代替,但两者均按爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间进行分区:GB50085—92和GB17440—98中爆炸危险区域分为10区和11区,10区定义为连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境,11区定义为偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境。而IEC1241把爆炸危险区域分主20区、21区、22区,20区定义为正常操作时大量、经常或频繁出现可燃性粉尘,21区定义为正常操作时可能产生足以爆炸的足够量的可燃性粉尘与空气混合物,22区定义为可燃性粉尘可能不经常地产生,持续时间较短,可能出现可燃性粉尘层或堆积物,并与空气混合形成危险。GB50058—92和GB17440—1998中的10区对应IEC1241的20区,GB50058—92和GB174...

“应用探讨”类专题活动侧重于产品使用中的一些情况分析和案例共享、经验交流。“产品技术介绍”主要是新产品新技术介绍以及既有产品中的某些功能的详细研究。以下为过程仪表版区“应用探讨”类专题活动回顾:“应用探讨”类:防爆知识普及电磁流量计应用“产品技术介绍”类:超声波物位测量技术

2014-12-08 10:39:20 1167 1 2

参与讨论
本版置顶
征集西门子过程仪表技术文档主题

最新内容

为了使广大用户能够更好地使用西门子过程仪表产品,西门子过程仪表技术支持团队撰写并在下载中心发布过很多实用性很强的文档,包括FAQ, Getting Started, User Guide等。随着西门子产品用户群体的不断扩大,肯定对产品知识了解的愿望越来越强烈。我们计划搜集大家对文档的真实需求,以便我们能够在今后的文档写作时,针对性更强,更好,更高效地服务于广大用户。 您的需求需要描述具体详细,要具体到西门子的某款或某系列过程仪表产品,是安装,还是故障诊断,还是通讯等等。需求应该具有普遍性,不是偏门的技术点,适合形成文档,指导更多的用户,不要和现有文档主题重复。可以通过查阅产品手册,及现有下载中心资料解决的问题,不在新文档考虑之列。 希望大家积极回帖。 我们会非常重视广大用户的需求,奉献更多高品质的文档给大家。在春节来临之际,预祝大家春节愉快,阖家幸福! 西门子过程仪表技术支持团队

为了使广大用户能够更好地使用西门子过程仪表产品,西门子过程仪表技术支持团队撰写并在下载中心发布过很多实用性很强的文档,包括FAQ, Getting Started, User Guide等。随着西门子产品用户群体的不断扩大,肯定对产品知识了解的愿望越来越强烈。我们计划搜集大家对文档的真实需求,以便我们能够在今后的文档写作时,针对性更强,更好,更高效地服务于广大用户。 您的需求需要描述具体详细,要具体到西门子的某款或某系列过程仪表产品,是安装,还是故障诊断,还是通讯等等。需求应该具有普遍性,不是偏门的技术点,适合形成文档,指导更多的用户,不要和现有文档主题重复。可以通过查阅产品手册,及现有下载中心资料解决的问题,不在新文档考虑之列。 希望大家积极回帖。 我们会非常重视广大用户的需求,奉献更多高品质的文档给大家。在春节来临之际,预祝大家春节愉快,阖家幸福! 西门子过程仪表技术支持团队

2013-01-31 13:16:57 2057 0 1

参与讨论
本版置顶
学习园地新增质量流量计FC430和雷达物位计LR560视频,大家快去关注一下吧

最新内容

西门子最近推出了新的质量流量计FC430和雷达物位计LR560,仪表相关介绍和安装使用的视频放在学习园地,大家多关注。http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseList.aspx?st=1&p=1&p2=10&p3=45&cp

西门子最近推出了新的质量流量计FC430和雷达物位计LR560,仪表相关介绍和安装使用的视频放在学习园地,大家多关注。http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseList.aspx?st=1&p=1&p2=10&p3=45&cp

2012-11-01 13:58:17 2466 0 2

参与讨论
本版置顶
经典话题回顾------流量计部分

最新内容

这么好的东西一定要收藏

按照大侠“纯属虚构”的提议,最近把一些比较经典的话题再拿出来晒一晒http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=892603&s_id=0&num=13#anch下面是流量计部分,大家补充:(1)五种容易误认为电磁流量计出现故障的现场运用,看看你遇到过几种?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=738967(2)电磁流量计的接地环有什么作用?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=888057&s_id=0&num=5#anch(3)流量计接地环的使用方法http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=541828&s_id=0&num=4#anch(4)流量计测量误差大http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=...

2011-09-20 14:31:45 11419 6 13

参与讨论
本版置顶
经典话题回顾-----阀门定位器部分

最新内容

学习了~~有点难度哦。。。。。。。

按照大侠“纯属虚构”的提议,最近把一些比较经典的话题再拿出来晒一晒http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=892603&s_id=0&num=13#anch下面是阀门定位器部分,大家补充:(1)分享:阀门定位器初始化前的准备工作http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=765766(2)分享:阀门定位器手动状态下,按+键时Y1出气口的出气量反而减少?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=725033(3)【请教】关于西门子智能定位器的疑问汇总http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=691283(4)西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=...

2011-09-20 16:29:02 9909 6 9

参与讨论
【求助】关于湿度控制

最新内容

建议有个带空调的房间或者区域(检测部件通过挡帘子出入),现管道不知有多长,有多少水,长的话建议垂直检测,水不易残留。温湿度传感器本身也要注意不被污染,那么管道热空气出口不要直对着检测器(带透明隔板)。因为一开始湿度肯定是超标的,要在一个经验时间后再移动温湿度传感器进入测量位置。温湿度传感器如果跟不上检测节奏,可以多增加几个,轮流投入检测。不在检测工位的进行干燥热风(热风湿度=10%RH))处理,等待使用。

大佬们好~环境情况:一根管道通过气→把水排出去→加热气体,该管道有一个温湿度传感器(主要检测湿度)现在要求湿度控制在10%RH及以内,但是传感器检测的湿度迟迟下不来(达不到10%RH及以内)不知道大佬们有没有这方面的控制经验,检测湿度的传感器是什么型号的呢?欢迎大佬们指教呀

2023-11-13 19:13:09 479 6 0

参与讨论
【探讨】求选型资料 7MC7511-1CA01-0CA3-Z E00+T12+Y01

最新内容

问下我们西门子的客服,4008104288

7MC7系列 是被7MC5.。系列替代了吗 TS500系列产品的选型资料上型号 都是7MC5开头的选型 。。

2024-03-08 11:41:23 61 1 0

参与讨论
【求助】PROFIBUS-PA

最新内容

在博途中组态PA从站,使用gsdtool生成gsd文件,但一直报错参考的这篇文章https://support.industry.siemens.com/cs/document/79159361/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86-dp-pa-link-%E7%BB%84%E6%80%81%E5%88%B0%E5%85%B6%E5%AE%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E4%B8%BB%E7%AB%99-step-7-(tia-portal)%EF%BC%9F?dti=0lc=zh-CN是在E+H官网下载的gsd文件不对吗?还是其他原因?

在博途中组态PA从站,使用gsdtool生成gsd文件,但一直报错参考的这篇文章https://support.industry.siemens.com/cs/document/79159361/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86-dp-pa-link-%E7%BB%84%E6%80%81%E5%88%B0%E5%85%B6%E5%AE%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E4%B8%BB%E7%AB%99-step-7-(tia-portal)%EF%BC%9F?dti=0lc=zh-CN是在E+H官网下载的gsd文件不对吗?还是其他原因?

2024-03-07 20:43:49 77 0 1

参与讨论
【求助】求资料7MC7511-1CA01-0CA3-Z E00+T12+Y01

最新内容

找我们西门子办事处的同事要https://www.siemens.com/cn/zh/company/about/hotline.html#Link1

在哪能查到这类产品的详细参数资料 ?谢谢

2024-03-06 16:43:15 65 1 0

参与讨论
调节阀如何完全关闭

最新内容

调整位置是最好的,如果低于4ma能继续动 那么万一线路断路,阀门有反向打开的风险

调节阀使用4~20毫安信号进行位置控制。有的调节阀给4毫安时,未能完全关闭。厂家说可以打开调节阀进行位置微调。有人说可以从PLC给一个低于4毫安的信号,比如3毫安。哪种方式更可行?

2023-10-31 10:21:09 719 8 2

参与讨论
【探讨】如何准确的计算设备功耗

最新内容

可以搞个福禄克的仪表,可以在线测量。还可以通过usb口传到电脑上看波形等。

如何准确的计算设备功耗?电能表能读出进电电压和电流。

2024-02-05 16:29:57 409 18 3

参与讨论
【求助】模糊pid

最新内容

不太明白楼主 的意思。

各位大佬求助一个模糊PID实例

2024-02-02 09:22:39 188 3 0

参与讨论
【求助】MAG5000电磁流量计变送器找不到HART设置菜单

最新内容

看说明书,不行咨询技术热线。

MAG5000电磁流量计变送器按照说明是内置HART功能的,但是调试时就是找不到HART设置菜单,这个是什么原因呢?是变送器坏了还是需要做什么操作才能显示呢?

2024-01-22 11:01:58 243 6 0

参与讨论
【求助】FUS380流量计,报错F12。

最新内容

和暖气管路里有空气一个道理

求助:目前使用的FUS380流量计配的FUE080变送器,变送器数值不规则跳动,报警F12。这会是什么原因造成的?系统目前用于水蓄冷,不是24小时运行,基本在开启时间为谷段8小时和峰段8小时。西门子技术告知是因为管道内含气量过高,不知道是什么原因造成水管中含气泡。有人能帮忙分析一下吗?

2023-09-05 11:58:00 318 2 0

参与讨论
【分享】定位器奇特的故障分析之二

最新内容

可以考虑增加一个烘干回路

与客户交流定位器使用情况时客户讲;有几个工位定位器特别容易损坏,而其它工位定位器均工作正常。问;是什么原因?怎么处理?首先,该故障工位有个共性;1. 气源管道用的是碳钢管;2. 该工位位置处于压缩空气管的末端,或者处于供气装置低端;3. 气源管线系统维护认知比较模糊;原因说明;如压缩空气储气罐及气路系统没有定期排水措施,会产生以下的一些问题;a. 输送到各工段和工位的压缩空气含水量会增高,再加上日夜的温差气管里也会产生露点温度。时间长了碳钢管内壁就会产生锈蚀,形成锈蚀的水会残留在气管内并逐渐聚集,从而形成隐患。b. 从一个侧面可以说明该情况;如在现场巡视,检查各工位定位器工作状态时,有时能看到,原本定位器前端的组件空气减压过滤器容杯内壁是透明的,而现呈深褐色,原因就是气管里的锈蚀的水跟随气流聚集到了过滤器滤杯里,结垢并留下了水渍痕迹。c. 处于压缩空气管的末端,或者处于气源位置的最低端。就更容易出现上述问题。如滤杯不及时排水,水气就随气流从定位器气源入口窜入,造成压电阀损坏。处理方法:a. 最好的方法就是加强气源系统的现场管理,对空气减压过滤器做定期排水;b. 利用设备每年一次检修的间...

2023-09-15 21:25:37 417 3 1

参与讨论
【求助】关于西门子mag5000电磁流量计通讯

最新内容

该表支持4-20ma输出 脉冲输出 HART,无法加装modbus通讯卡,只能读取瞬时流量或者累计流量一种

订货号为7ME6910-1AA10-1BA0的mag5000电磁流量计怎么通过通讯读取瞬时流量和累计流量?

2023-08-14 17:37:55 230 1 0

参与讨论
【探讨】温度传感器校准有效期一般多久

最新内容

一般一年一检

温度传感器校准有效期多久

2023-04-12 08:48:23 930 8 1

参与讨论
【求助】智能定位器死区的问题求助,Auto的实现机制是怎么样的?

最新内容

定位器做初始化时,34参数设置,一般定义为“Auto”1. 在自动模式下可持续调整死区,死区值的范围为0.1 ... 10.0之间。2. 初始化前,本两个独立个体的气动调节阀与阀门定位器,通过简单的机构连接成为一体,再连接上信号源及气源将两者组成一个子系统,初始化后相当于激活了子系统。注意:机构连接的完美度和气源压力的稳定及品质会影响死区(不灵敏区)的值。初始化后“死区”,可以在本定位器整定参数表中找到,及将定位器面板上的三个键同时按下数秒会出现代码。找到参数24 DBUP 上升不灵敏区(%),25 DBDN下降不灵敏区(%),出现的数值即为死区。其值越小,控制精度则就越高。3. 如果选择气动调节阀与阀门定位器以及其它气控组件组成的控制系统,能够完全抑制工艺生产引起的扰动,则初始化后的不灵敏区值,一般不会改变,其值可以随时在本整定参数表中查到。4. 自动模式下的“死区”是定位器在做初始化时,由程序自主选择几个点测试,然后将得到最大一个数定为该值。

有如下几个问题:定位器34参数死区的设置,设置为Auto1、死区的值是多少?2、死区与定位器走自动完成后时候有关系?3、死区是否为固定值还是通过算法计算得出的根据工况变化的变化值?4、与死区使用固定值有什么样的区别,会产生怎么的具体控制效果?

2023-07-10 22:42:13 865 3 0

参与讨论
【求助】怎么确定压电阀的型号

最新内容

订压电阀货时。只要讲明定位器功能是单作用还是双作用,或者带保位功能的即可;如果还想晓得更多,可以参考阀门定位器操作说明书,后面有几页专门是各配件的订货号。

西门子C73451-A430-D80 1P C73451-A430-B30 PS10116-A-AN S 01AN_451830046后面的这里面的1P和s是什么意思,我采购的话只需要填写C73451-A430-D80吗,求助各位

2023-07-13 16:18:15 403 4 0

参与讨论
pcs7 v9.1版本安装时出现“找不到cmd.exe”错误,但是system32文件夹中有cmd.exe。

最新内容

将安装文件从光盘映像中拷贝出来再安装,否则在安装中途点击重启后虚拟光驱不会自动打开,或者重启后重新装载光盘映像。

pcs7 v9.1版本安装时出现“找不到cmd.exe”错误,但是system32文件夹中有cmd.exe。安装无法继续!清问如何解决?

2023-04-26 10:04:49 1378 5 3

参与讨论

我现在的方法程序开始运行时计时,用循环中断,每0.1s将当前的时间和路程发出作为被减数,然后用计时值和路程值去减去被减数,得到的差相除。但是现在的问题是差值越接近0,速度越高,不管怎么走都是这样,所以还有什么好方法吗?求解!

2023-06-28 14:40:15 347 4 1

参与讨论
【求助】求助:定位器通过PDM读出数据后写入报错

最新内容

求大佬告知下,谢谢

求助,西门子定位器通过PDM读出数据后写入报错。这个错误该怎么处理呢?

2023-06-20 15:48:49 212 1 2

参与讨论
【探讨】堡盟 Baumer_HMG10 编码器如何清零啊

最新内容

这个要看编码器的GSD定义了啊找编码器官方,一般应该有相关的说明的

这个博图编程的时候如何清零 以及如何换算成距离米官网没找到相关说明书Encoder data 32Bit IO + 16Bit Speed_1i地址 50...55 Q地址 50...53ID50是位置 ID52是速度对吧图片在我的提问堡盟 Baumer_HMG10 编码器如何清零啊-物位测量仪表-找答案-西门子中国 (siemens.com.cn)

2023-05-27 18:29:14 305 1 0

参与讨论
【探讨】温度探头为什么需要3根线

最新内容

热电偶一般都是二根线的,它测量的是热电势,热电阻三线制。其中一根线是抵消线路电阻带来的误差。它是测量电阻信号的。

恒河6通道记录仪,为什么温度探头需要三根线,正常不是2根线就可以吗

2023-01-11 17:32:25 882 7 2

参与讨论
【求助】西门子MAG5000电磁流量计,脉冲输出有问题,如何处理?

最新内容

1、维修二次仪表,看看是否有维修价值或必要2、或采用瞬时流量积分代替脉冲累计功能

西门子MAG5000电磁流量计,DN250mm,体积/脉冲1m3,脉宽66ms,流量计表头70多立方米每小时,用316手操器串在回路中测量高电平信号,一千多次每秒,脉冲信号1000HZ/s左右RTU设备显示一百多立方米每秒,如何处理?

2022-10-11 17:16:18 709 3 0

参与讨论
【探讨】测量水池液位的仪表有哪些?哪种比较好?

最新内容

用雷达液位计试试,有需要我们可以提供现场技术支持

水池是一个动态水池,也就是里面会掀起波浪,用了几种液位计超声波和静压都不理想,这个液位还有进PID回路,请问用哪种液位计能保证准确稳定?