“应用探讨”类专题活动侧重于产品使用中的一些情况分析和案例共享、经验交流。“产品技术介绍”主要是新产品新技术介绍以及既有产品中的某些功能的详细研究。以下为过程仪表版区“应用探讨”类专题活动回顾:“应用探讨”类:防爆知识普及电磁流量计应用“产品技术介绍”类:超声波物位测量技术
为了使广大用户能够更好地使用西门子过程仪表产品,西门子过程仪表技术支持团队撰写并在下载中心发布过很多实用性很强的文档,包括FAQ, Getting Started, User Guide等。随着西门子产品用户群体的不断扩大,肯定对产品知识了解的愿望越来越强烈。我们计划搜集大家对文档的真实需求,以便我们能够在今后的文档写作时,针对性更强,更好,更高效地服务于广大用户。 您的需求需要描述具体详细,要具体到西门子的某款或某系列过程仪表产品,是安装,还是故障诊断,还是通讯等等。需求应该具有普遍性,不是偏门的技术点,适合形成文档,指导更多的用户,不要和现有文档主题重复。可以通过查阅产品手册,及现有下载中心资料解决的问题,不在新文档考虑之列。 希望大家积极回帖。 我们会非常重视广大用户的需求,奉献更多高品质的文档给大家。在春节来临之际,预祝大家春节愉快,阖家幸福! 西门子过程仪表技术支持团队
西门子最近推出了新的质量流量计FC430和雷达物位计LR560,仪表相关介绍和安装使用的视频放在学习园地,大家多关注。http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseList.aspx?st=1&p=1&p2=10&p3=45&cp
按照大侠“纯属虚构”的提议,最近把一些比较经典的话题再拿出来晒一晒http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=892603&s_id=0&num=13#anch下面是流量计部分,大家补充:(1)五种容易误认为电磁流量计出现故障的现场运用,看看你遇到过几种?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=738967(2)电磁流量计的接地环有什么作用?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=888057&s_id=0&num=5#anch(3)流量计接地环的使用方法http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=541828&s_id=0&num=4#anch(4)流量计测量误差大http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=...
按照大侠“纯属虚构”的提议,最近把一些比较经典的话题再拿出来晒一晒http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=892603&s_id=0&num=13#anch下面是阀门定位器部分,大家补充:(1)分享:阀门定位器初始化前的准备工作http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=765766(2)分享:阀门定位器手动状态下,按+键时Y1出气口的出气量反而减少?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=725033(3)【请教】关于西门子智能定位器的疑问汇总http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=691283(4)西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=...
大佬们好~环境情况:一根管道通过气→把水排出去→加热气体,该管道有一个温湿度传感器(主要检测湿度)现在要求湿度控制在10%RH及以内,但是传感器检测的湿度迟迟下不来(达不到10%RH及以内)不知道大佬们有没有这方面的控制经验,检测湿度的传感器是什么型号的呢?欢迎大佬们指教呀
7MC7系列 是被7MC5.。系列替代了吗 TS500系列产品的选型资料上型号 都是7MC5开头的选型 。。
在博途中组态PA从站,使用gsdtool生成gsd文件,但一直报错参考的这篇文章https://support.industry.siemens.com/cs/document/79159361/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86-dp-pa-link-%E7%BB%84%E6%80%81%E5%88%B0%E5%85%B6%E5%AE%83%E5%A4%96%E9%83%A8%E4%B8%BB%E7%AB%99-step-7-(tia-portal)%EF%BC%9F?dti=0lc=zh-CN是在E+H官网下载的gsd文件不对吗?还是其他原因?
在哪能查到这类产品的详细参数资料 ?谢谢
调节阀使用4~20毫安信号进行位置控制。有的调节阀给4毫安时,未能完全关闭。厂家说可以打开调节阀进行位置微调。有人说可以从PLC给一个低于4毫安的信号,比如3毫安。哪种方式更可行?
如何准确的计算设备功耗?电能表能读出进电电压和电流。
MAG5000电磁流量计变送器按照说明是内置HART功能的,但是调试时就是找不到HART设置菜单,这个是什么原因呢?是变送器坏了还是需要做什么操作才能显示呢?
求助:目前使用的FUS380流量计配的FUE080变送器,变送器数值不规则跳动,报警F12。这会是什么原因造成的?系统目前用于水蓄冷,不是24小时运行,基本在开启时间为谷段8小时和峰段8小时。西门子技术告知是因为管道内含气量过高,不知道是什么原因造成水管中含气泡。有人能帮忙分析一下吗?
与客户交流定位器使用情况时客户讲;有几个工位定位器特别容易损坏,而其它工位定位器均工作正常。问;是什么原因?怎么处理?首先,该故障工位有个共性;1. 气源管道用的是碳钢管;2. 该工位位置处于压缩空气管的末端,或者处于供气装置低端;3. 气源管线系统维护认知比较模糊;原因说明;如压缩空气储气罐及气路系统没有定期排水措施,会产生以下的一些问题;a. 输送到各工段和工位的压缩空气含水量会增高,再加上日夜的温差气管里也会产生露点温度。时间长了碳钢管内壁就会产生锈蚀,形成锈蚀的水会残留在气管内并逐渐聚集,从而形成隐患。b. 从一个侧面可以说明该情况;如在现场巡视,检查各工位定位器工作状态时,有时能看到,原本定位器前端的组件空气减压过滤器容杯内壁是透明的,而现呈深褐色,原因就是气管里的锈蚀的水跟随气流聚集到了过滤器滤杯里,结垢并留下了水渍痕迹。c. 处于压缩空气管的末端,或者处于气源位置的最低端。就更容易出现上述问题。如滤杯不及时排水,水气就随气流从定位器气源入口窜入,造成压电阀损坏。处理方法:a. 最好的方法就是加强气源系统的现场管理,对空气减压过滤器做定期排水;b. 利用设备每年一次检修的间...
订货号为7ME6910-1AA10-1BA0的mag5000电磁流量计怎么通过通讯读取瞬时流量和累计流量?
有如下几个问题:定位器34参数死区的设置,设置为Auto1、死区的值是多少?2、死区与定位器走自动完成后时候有关系?3、死区是否为固定值还是通过算法计算得出的根据工况变化的变化值?4、与死区使用固定值有什么样的区别,会产生怎么的具体控制效果?
西门子C73451-A430-D80 1P C73451-A430-B30 PS10116-A-AN S 01AN_451830046后面的这里面的1P和s是什么意思,我采购的话只需要填写C73451-A430-D80吗,求助各位
pcs7 v9.1版本安装时出现“找不到cmd.exe”错误,但是system32文件夹中有cmd.exe。安装无法继续!清问如何解决?
我现在的方法程序开始运行时计时,用循环中断,每0.1s将当前的时间和路程发出作为被减数,然后用计时值和路程值去减去被减数,得到的差相除。但是现在的问题是差值越接近0,速度越高,不管怎么走都是这样,所以还有什么好方法吗?求解!
求助,西门子定位器通过PDM读出数据后写入报错。这个错误该怎么处理呢?
这个博图编程的时候如何清零 以及如何换算成距离米官网没找到相关说明书Encoder data 32Bit IO + 16Bit Speed_1i地址 50...55 Q地址 50...53ID50是位置 ID52是速度对吧图片在我的提问堡盟 Baumer_HMG10 编码器如何清零啊-物位测量仪表-找答案-西门子中国 (siemens.com.cn)
恒河6通道记录仪,为什么温度探头需要三根线,正常不是2根线就可以吗
西门子MAG5000电磁流量计,DN250mm,体积/脉冲1m3,脉宽66ms,流量计表头70多立方米每小时,用316手操器串在回路中测量高电平信号,一千多次每秒,脉冲信号1000HZ/s左右RTU设备显示一百多立方米每秒,如何处理?
水池是一个动态水池,也就是里面会掀起波浪,用了几种液位计超声波和静压都不理想,这个液位还有进PID回路,请问用哪种液位计能保证准确稳定?
分享