SIMATIC S7-1200系列

本版版主:

帖子 13046 条,当日新帖1

SIMATIC S7-1200系列

【探讨】西门子1200plc通过cb1241和4台ph仪表,2台流量计,4台abb变频器走,modbus RTU

最新内容

西门子1200plc通过cb1241和4台ph仪表,2台流量计,4台abb变频器走,modbus RTU通讯。设备通过集线器配线,总是最后的一个站的数据通讯不上,换那个站到最后,那个站就没有数据,请大师指导下。谢谢了

西门子1200plc通过cb1241和4台ph仪表,2台流量计,4台abb变频器走,modbus RTU通讯。设备通过集线器配线,总是最后的一个站的数据通讯不上,换那个站到最后,那个站就没有数据,请大师指导下。谢谢了

2024-04-26 01:31:57 8 0 0

参与讨论
【探讨】使用1200与汇川IS620F通讯 850或750报文通讯不上

最新内容

要用1500plc才可以

软件使有博途V17,1200与汇川IS620F通讯 使用报文3和750或750报文报文3正常,750报文通讯不上。请问大家有遇到这种情况吗?

2024-04-24 07:59:34 141 5 2

参与讨论
【求助】1200PLC和温湿度变送器Modbus通讯报错8180

最新内容

地址ID无效

报错8180

2024-04-24 17:27:45 89 4 0

参与讨论
【求助】求助一下,1200做485主站,一主带二从

最新内容

你这自己给自己找麻烦。一百多块买个第三方模块转modbusTCP走以太网解决的事情,在这纠结半天。你的人工连一百多都不值吗?还搞这种非常规的操作。

两个从站站号分别是01和14,01站走的modbusrtu通信,14站走的自由口,现在自由口有的时候会接收到01站的数据。该怎么处理,

2024-03-30 10:01:29 572 16 2

参与讨论
【求助】1215断电重启后和视觉通讯丢失

最新内容

根据状态,通讯断开之后,定时执行你手动触发的那个动作

PLC每次断电就和视觉通讯丢失,必须要到拍照位,重启拍照软件,手动触发一下,后面就正常了啥原因,有大神知道不?

2024-04-15 22:28:09 180 3 3

参与讨论
精华
【求助】PLC最好是做网关(串口服务器)的客户端还是服务器端?

最新内容

TCP服务器客户端,串口主从站上面都解释的很详细了。话说用西门子为啥不用485转PN的网关呢?

手头有个项目,按硬件的连接顺序是这样的:左边是1214C,中间是网关(串口服务器),右边是485设备。 这里介绍一下网关(串口服务器),其入口是个网口,我将之设置为TCP Server模式;其出口是串口,我设置为“分发”模式(9600,N,8,,1).。二者在网关的调试软件里关联起来,则网口就与串口连通上了,就是说PLC可以先经过网口,次经过串口,最后读写到485设备的数据了。见下图。 我TIA博图里用的是MB_Client功能块。程序没问题,可是通信不上。PLC的售服查看我的程序,也说程序没问题。 而网关的技术人员远程操纵了我的电脑,说网关设置没有问题。 可为什么PLC与网关通记不上? 网关的技术人员说,网关的串口要设置成TCP转RTU(从)模式,还说他那里也有人使用1200,用的就是这个模式。 如果听他的话,我的TIA博图里的配置和程序得进行大量的改动,得废弃MB_Client,启用MB_Server。我不想这样做。 再则,从逻辑上讲,PLC想读网关里的数据就读,不想读就不读,这不就得把PLC设置成客户端吗?为什么要设置成服务器端? 有使用过PLC-网关的朋友请...

2024-01-17 09:08:47 3521 44 19

参与讨论
【求助】西门子pn通讯,用指令DPRD_DAT和DPWR_DAT读取和写入硬件标识符,来控制伺服v90

最新内容

对,你用111报文,就要按照111报文的格式来建立数据类型,不然你随意建,读写的数据有什么意义呢。

西门子pn通讯,用指令DPRD_DAT和DPWR_DAT读取和写入硬件标识符,来控制伺服v90,数据类型怎么建立建多大的,是不是有参考资料什么的

2024-03-11 08:19:42 259 5 1

参与讨论
【求助】博图V17 USS通讯5.0版本,运行指令无反馈

最新内容

在启动后,至少要执行一次 那个LOAD的FB。设置好通讯口后,才能执行这个DRIVE FB。

西门子S7-1200,USS通讯选择V5.0版本,变频器可运行,但是所有反馈无响应,PZD/2和PKW/4。变频器参数可实现通讯和读写参数。

2024-04-09 16:15:12 76 2 0

参与讨论
【求助】1200通过Profinet控制V90驱动器basicposcontrol与sinapos的区别?

最新内容

看帮助,看这两个功能块的详细说明。

1200通过Profinet控制V90驱动器basicposcontrol与sinapos的区别?

2024-04-03 15:20:38 138 4 0

参与讨论
【求助】1200 modbus通讯控制步进电机,一直报错800 请大佬们看看错误出在哪里?

最新内容

针对一个端口要做轮询啊,看你这每个MB_MASTER块都在接通,不行的

1200 modbus通讯控制步进电机,一直报错800 请大佬们看看错误出在哪里?

2024-04-01 19:13:33 203 5 2

参与讨论
【求助】求助~1200PLC如何与300PLC通讯

最新内容

用GET试试。

如题,原有设备上是s7-300带网口的plc,新外挂一个1200plc,现在想要不修改源程序的情况下,如何让新1200plc能够读写旧300plc的数据地址呢?

2024-03-26 09:59:34 347 10 1

参与讨论
【求助】S7-1200作为TCP客户端与200Smart通讯,读写数据

最新内容

MB_CLIENT为什么要串着写??并着写多好啊,这样写会出问题,后面一个依赖前面一个的ENO。万一前面的ENO不输出,后面就完蛋了。以前吃过这种亏

用S7-1200做TCP客户端与200Smart测试读写数据,做了轮询结果只能读,或是只能写,不能读写轮询,同样的配置,IP改为电脑地址,用Modbus Slave测试,读写都可以,直接用Modbus Poll跟200Smart通讯,也没问题,就是直接用1200跟200Smart不能轮询读写,单个读,单个写,都没有问题。不知道哪里Others.rarV18版本,2.8版本

2024-02-05 16:06:59 586 8 1

参与讨论
【探讨】MODBUS RTU通信中为什么没法修改modbus_comm_load背景数据块中的mod

最新内容

不错,自问自答,已经解决 了

如题,在MODBUS RTU通信指令的Mod_comm_load的背景数据块的static变量中,尝试修改MODE=4(即485通信),但是却无法修改。视频教程却可以修改,这是怎么回事?

2024-03-25 23:55:11 178 5 2

参与讨论
【求助】求助各位大神,我用rtu通信,可以写入,没法读取

最新内容

我之前用1200做过一个搜索从站的功能,波特率校验位停止位,遍历一次。所以说是可以每次读写前更换不同的校验位的。200SMART都可以做到这个功能

我写入是可以写到设备的,但是我想读取设备寄存器的值就是读不了,我用调试助手监控了一下,最上面是plc发出的报文,然后我用调试助手把plc发出的报文,发给设备,就可以接收到信息

2024-03-16 16:42:15 449 17 2

参与讨论
【求助】1200与雷赛步进电机RTU通讯

最新内容

关于1214C与雷赛步进电机RTU通讯的控制,我这边是已经测试通过了,第一个原因,轮训确实是卡了,这边改成不用上升沿去出发下一个指令,第二原因,循环周期的问题,master系统本事的循环周期比较长,我这边改短了,第三个就是接线的问题,这边从新检查了A/B接线的顺序,发现原来估计接的不对,第四个原因,厂家给的程序是没有问题的,第一次测试可能与厂家调试软件设定值有些冲突.目前分析的原因就是这些,感谢各位大佬的出谋划策,拜过!

有没有1214与雷赛DM2C-RS522通讯的案例,我这边通讯总是中断,找不到原因

2024-03-13 16:51:05 660 20 1

参与讨论
【求助】S7-1200 作为modbus slave时,最大支持多少个字?

最新内容

如果是485,多加个模块,是不是就可以多个并存了

地址不一样可以多个modbus slave并存吗? MB_HOLD_REG 最大支持多少个字?手册上说100个字?那modbus Server呢?

2024-03-17 21:01:36 334 11 1

参与讨论
【求助】1200PLC如何通过485控制步进电机

最新内容

需要看步进电机驱动板的通讯表,根据地址表发数据即可驱动。建议先不用PLC,先用modbus sim软件测试马达有动作后,再用PLC测试。

我现在已经把电机接到485通信板上,接下来如何编程才能控制步进电机,新手小白请教一下

2024-03-13 16:31:58 361 11 0

参与讨论
【求助】伺服电机定位控制

最新内容

正常我都是按8个算

s7-1200系列的plc,使用定位模块最多可以驱动几个伺服电机?如果用伺服驱动器驱动伺服电机,s7-1200系列的plc最多支持几个伺服电机

2024-03-14 08:58:15 399 12 0

参与讨论
【求助】1200PLSIM仿真失败

最新内容

楼主真的很仔细!!

各位大佬有没有碰见过这种情况,怎么解决,我前几天还在用仿真,我忘了都要动过什么了,今天打开没法仿真了,求助

2024-03-08 11:37:19 240 8 0

参与讨论
【探讨】S7-1200系列通讯

最新内容

可以,多协议可以并行,各用各的连接资源。

1215C可以一边走modbus-tcp,一边又走profinet吗?

2024-01-16 15:36:03 532 10 0

参与讨论
【探讨】博图V17通过无线查找新plc无法找到

最新内容

看下网卡驱动是不是变了。

如题:博图V17通过无线查找新plc无法找到,通过电脑网口是可以正常搜索到新的plc,给PLC分配IP后,通过无线又可以找到PLC,在线下载都是可以的,这是什么情况?哪位大神帮忙解释一下。ps:我记得之前是可以通过无线来查找新plc,并设置ip的。

2024-03-13 15:02:05 119 3 0

参与讨论
【探讨】手机--PLC打点工具

最新内容

是不是在手机上做个同步,点位的信号上传进PLC再传到手机?感觉还是现场两个人比较好,有人配合轻松点

一般现场对PLC打点调试通断需要2个人一人一部对讲机配合进行,“手机--PLC打点工具”可以使这个工序简化为一个人进行,方便了人手不够的场合。通讯协议为TCP/IP

2024-02-27 13:32:10 1022 20 7

参与讨论
【探讨】1215c怎么通过modbus通讯获取V90PTI版本绝对编码器的数据

最新内容

读取编码器位置就可以做闭环控制了?说的好

1215c怎么通过modbus通讯获取V90PTI版本绝对编码器的数据,想通过此来实现闭环控制。现在就是不知道怎么通过1215c和V90 PTI实现闭环控制。

2024-03-04 08:39:24 324 9 1

参与讨论
【求助】请教各位老师,在虚拟机里,博图V17无线连接到1200PLC掉线问题的解决方法?

最新内容

这种情况就是通讯超时掉线的。不知道增加plc的通讯负荷是否有用,可以试一下。另外就是你的无线路由器用高速大功率的减少丢包的可能性。

现场一个S7-1200PLC用网线连接到工业交换机上,我在网上购买了一个TP-LINK无线路由通过网线再连接到工业交换机上。现在虚拟机里设置了桥接模式,博图V17刚连接上1200PLC,就掉线了。反复几次都是这样。是设置问题吗?我如果用有线连接的话,通信就没问题。而且我试过用物理机博图V16无线连接另一台1200PLC,也可以通信正常。这是怎么回事?

2024-01-28 11:08:36 377 9 0

参与讨论
【求助】modbus 信号板三方仪表通讯不上 A厂家仪表可以通讯 B厂家仪表通讯不上 两仪表一样 厂家不一样

最新内容

个人见解:先用串口调试工具单独测试通讯,确保协议没有问题的情况下,如果接上B仪表还是不行的话,那有可能是串口带载能力的问题,不同厂家虽然协议一样,但是硬件电路可能有区别,此时可以考虑串电阻试一下,增大串口带载力

如图所示没有报错串口助手监视可以正常看到plc发送给设备的字符串设备也正常回复 数值无法正常显示

2024-02-09 10:40:14 323 5 0

参与讨论

自由口:发送16#1 串口助手接收7F; 发送16#2 串口助手接收BF; 发送16#3 串口助手接收F7; 发送16#4 串口助手接收F5; 发送16#5 串口助手接收F3; 发送16#6 串口助手接收FF;

2024-01-18 14:05:46 398 6 1

参与讨论
【求助】18796643586

最新内容

查找手册查看错误代码含义就可以了,西家各种错误代码相对还是比较靠谱的。

1200plc与一台modbustcp设备通讯,2台tcp设备通讯,现在建立一台tcp程序没问题,写两台程序就会出现80c4,没找到原因。tcp的id分别是3,4,端口号分别是2000,2001.

2024-01-18 18:39:32 218 2 1

参与讨论
【探讨】两个cm 1241的主备切换

最新内容

要冗余的话,cpu也要冗余

客户要求比较高,装了两个cm1241,一用一备(如图1),初步的设计是当第一个1241故障或者插拔时,中断程序里对此事件进行相应,比如使m99.0置on(如图2),这样来完成切换,本人小白不知这样是否可行,具体该如何实现,望高手多多指教

2024-01-19 17:17:49 1047 25 5

参与讨论
【求助】如何通过程序测试profinet的通信时间

最新内容

目前没这个方面的测试程序哦

S7-1200与4台200smart通过profinet进行通信,不知道通信周期是多少,很多说是10ms以内。想通过编写程序监测一下通信的周期,如何编写?

2024-01-31 17:02:40 450 9 4