【跟帖互动有奖】来说说关于电气图纸的二三事

6865浏览157回帖

最新内容

现场经常遇到实物和图纸不一致,还有线标都是错的。生产急、任务重;只能顺藤摸瓜,将实物走线理清,再重新画好图,放置到电气柜,以备后用。

【故事】【有新意】一起火线和24V+的短接事故

最新内容

谢谢分享,今后工作中我也需要注意电压等级的问题

最近发生一起因检查操作不当出现的事故,工人用电笔探查接点带电时,使24V和一根火线发生了接触,好在上级漏保反应及时发生跳闸,恢复后,系统能正常运行,各器件看起来工作正常。示意图如下:接触处如下:听闻此事,刚开始担心开关电源,PLC,I/O口,隔离变送器,传感器,触摸屏会出线损毁,恢复还能正常运行,实属侥幸。这起事故中,各器件能继续正常运行,除了漏保及时切断,各电器有短时承压的能力外,还存在其他因素吗?对本次侥幸,想总结点经验教训,哪些该规避,以及是否有借鉴之处?不知从而着手。

2023-12-20 11:02:31 786 68 10

参与讨论
【求助】第一次用热电偶,问题很多,求教各位大神

最新内容

一般不是用PID控制吗?

用S7-200 SMART + EMAT 04 来读K型热电偶, 程序控制是达到150°停止加热,但是温度还会持续升高到200°左右,是不是要做什么补偿之类的 还是说通过程序来控制 感觉就是温度响应不够及时

2024-04-02 09:30:21 530 22 0

参与讨论
【求助】普通编码器 A 相闪烁,B 相一直导通

最新内容

用示波器可以看到输出波形,提前还是滞后,属不属于AB正交的啊。

描述:1、买了个普通的增量式编码器,五根线(红 - DC24V、黑 - 0V、绿 - A相、白 - B相、黄 - Z 相)2、把绿、白线分别接入 200 SMART 的 I0.0、I0.13、编码器到底是 NPN 还是 PNP 不清楚4、若公共端 1M 点接线。通电后用手缓慢旋转电机,A 相(I0.0)始终能闪烁,B 相(I0.1)一直导通(NPN接法)/ 断电(PNP接法)。5、若公共端 1M 点不接线。通电后用手缓慢旋转电机,I0.0、I0.1 同时亮灭交替。困惑:【针对描述4】:我看别人把 NPN 型欧姆龙编码器 A 相和 B 相接入 200 SMART 的 I0.0 和 I0.1,1M 接 24V,旋转电机,I0.0 和 I0.1 会交替闪烁。为什么我刚买的编码器 B 相不会闪烁呢?B 相不能闪烁,高速计数器模式 9(A/B 正交)岂不是不能用?【针对描述5】:公共端 1M 点没有接线,为什么 I0.0、I0.1 还能同时亮灭交替?这样不是没有形成回路的吗?----------------------- 以下为后补内容 ----------------------------...

2024-03-18 10:11:07 944 31 4

参与讨论
【求助】200SMART怎么采集100米左右的开关信号、模拟量信号?

最新内容

看控制精度要求了。若模拟量要求精度不高,千分之一(10位AD),推荐选用LOGO!它8入,可做4路模拟量4路数字量。100米以上可用“电力猫”(选300米、500米)从中控甩AC220电线给远端LOGO!供电。同时加载电力猫数据信号。LOGO!支持S7 TCP通讯和ModBus TCP通讯。数据传输还是挺快的。远端“电力猫”还可选带WiFi热点的。远端就能无线连接CPU。

200SMART怎么采集100米左右的开关信号、模拟量信号?部分设备离200SMART相对比较远,需要通过PLC控制远端设备、传回4-20mA模拟量信号、工作信号,过载信号。主要是不想减少远端布线!

2024-02-20 13:34:11 941 22 3

参与讨论
【求助】一套200SMART能否在同一个网段里同时读写3套200SMART?

最新内容

同时这个词怎么理解?可以一个客户端3个做服务器,客户端与三个服务器都可以进行通信,但是这个同时不能确定是啥意思啊?

一套200SMART能否在同一个网段里同时读写3套200SMART?4套200SMART通过交换机连接,其中一套用Get/Put 向导能否同时读、写其它三套200SMART的IB、QB、MB?会不会出现什么通讯问题?

2024-02-23 09:07:33 761 21 3

参与讨论
【求助】一套200SMART能采集32个4-20mA模拟量数据吗?

最新内容

考虑功能还是性价比?

一套200SMART能采集32个4-20mA模拟量数据吗?32个模拟量分布在120米*40米的空间里,用什么方式采集比较好?怎么减少布线?有没有集中采集8个模拟量,送给PLC模拟量模块?

2024-02-20 13:44:09 783 20 2

参与讨论
【求助】绝对值伺服,pn通讯,200smart怎么做到绝对值原点效准、实时位置读取

最新内容

利用伺服,读取伺服上的位置数据。

绝对值伺服,pn通讯,200smart怎么做到绝对值原点效准、实时位置读取。位置是否要程序换算,只能读取到驱动器lu数据?

2024-03-12 22:34:15 413 12 2

参与讨论
【求助】200SMART调速台达变频器用哪种方式比较可靠?

最新内容

说的很清楚了

200SMART调速台达变频器用哪种方式比较可靠?1、多段速控制2、模拟量控制3、走485通讯三个之间有啥优缺点?

2024-03-06 09:38:01 846 32 2

参与讨论
【求助】一个网段最多能挂几台200SMART?

最新内容

一个网段最多能挂几台200SMART?用Get/Put 向导相互通讯有什么限制?

一个网段最多能挂几台200SMART?用Get/Put 向导相互通讯有什么限制?

2024-03-05 08:53:28 541 19 4

参与讨论
【求助】200 SMART ST20 有办法拓展增加高速脉冲口吗

最新内容

200smart能带8个profinet从站,也就是8个总线轴

一共要接4台步进电机,ST20是不是只能接2台,能拓展吗,不能拓展选用什么型号的好,主要是接气缸电磁阀,步进电机,要换1200吗

2024-01-22 12:22:25 413 11 1

参与讨论
精华
【求助】PLC和触摸屏能不能用在海拔4000米的地方

最新内容

高原环境要一个考虑散热问题,如果是发热量大的机柜中,肯定要加风扇强制散热,另一个就是温差导致的温漂,造成测量值波动或者不准

官方数据只能用在海拔-1000到2000米,实际能在4000米以上使用吗?

2023-10-27 14:17:00 2627 22 7

参与讨论
【求助】按照进水流量千分比投加

最新内容

有流量计 +电磁阀 ,流量加够了,关闭电磁阀 是这样控制吧,。。。我也没做过程序。。没实践过。

酸加药泵按照进水流量千分比投加(0.01-20可调),这里进水有流量计,通过进水比例信号给变频器控制酸加药泵。酸加药泵这里没有流量计,这种情况下要怎么控制,请各位大老指个方法。

2023-11-26 20:57:02 754 14 3

参与讨论
【探讨】算法探讨,逻辑运算和循环移位的妙用

最新内容

字节1--设备准备状态,位1-可以投运,位0-故障字节2--设备运行状态,位1-投运中,位0-未投运(字节1 与非 字节2 )与 字节1 0 存在备投设备 具备切换条件。辅助字节3,最高位置位,其他复0,循环右移,依次和字节2 与,结果1,得出当前运行的设备位号。同时当找到高位号的运行设备时, 结果存入辅助字节4.以主贴描述的运行模式,即同时两台投运,循环向左轮流切换,且每次只切换一台:通过辅助字节3的搜索,得出两运行设备位号,位H和位L,且辅助字节4中位H为1.辅助字节4循环左移,依次和字节1 与运算,当结果=1,得出下一个轮换设备的位号,结果存入字节5 同时将结果字节5中位H置1,得出下次轮换的两个设备的标志位。

逻辑运算和移位指令的如果用得巧妙,可以很简洁优雅地实现一些功能,比如SHRB指令,配合AND、OR、NOR可以很好地实现循环作业中某些点的复位、置位、反转功能,这个如果大家感兴趣,我可以将我的一些经验分享出来和大家探讨。我也有一些问题想向论坛内的高阶大佬取经,比如下面这种情况:有8台设备,0表示有故障无法运行的设备,1表示能正常运行的设备,其中绿色的1表示正在运行中的设备,现在的要求是需要同时运行两台,并在可运行设备中依次轮替,大家有什么好的办法?

2023-12-31 00:23:36 762 22 4

参与讨论
【求助】变频器采用矢量控制是否需要在外部PLC端写pid

最新内容

变频器可以独立完成和PLC没关联的。

现场用200 SMART,写了一条S型速度曲线,变频器为汇川MD500,采用无速度传感器矢量控制(SVC),要实现的功能是精准停车想实现位置速度双闭环控制,那是否有必要在PLC端写pid或者模糊pid去实现速度跟踪?由于存在一定的延时,实验感觉PID的效果不理想。不知道应该怎么办请大神指导一下

2023-12-12 10:25:05 486 7 2

参与讨论
【求助】AR04模块可以接PTC热敏电阻检测吗?

最新内容

ptc电阻-温度曲线好像是有一个明显的拐角。随着温度上升,阻值突然增大很多或者减少很多。配合适当的电桥,也正好需要检测拐角以上附近温度的话,这个敏感度会非常强烈。但是这东西的用途应该不在于过程。而在于结果。所以我想,测量稳定度会很差。曲线大概长这样:或者上下颠倒。反作用。我知道的有限,但我也说说对ptc的一点使用场合。有一种冰箱的启动绕组,串上ptc。启动后1秒左右热效应使温度上升,阻值突然变大,等同于断开启动绕组。电蚊香,通电瞬间功率到达20瓦。很快,下降到2瓦3瓦。ptc发热陶瓷起作用了。小暖风炉,等等。看看还有些什么ptc的使用场合?用于测温的场合我还真没听说过。虽然想想可能可以。

AR04模块可以接PTC热敏电阻检测吗?

2023-11-10 09:05:54 655 14 2

参与讨论
【求助】V2.8能不能降级

最新内容

不能降版本

SMART V2.8已经出来了,更新下载后还能不能降成2.4

2023-10-13 10:59:01 823 19 2

参与讨论
【探讨】PLC、变频及屏蔽层的接地问题

最新内容

变频器PE接地,我们再做一个地线专接PLC和驱动器,我们工程是这样做的。

大家好,想请教下困扰多时的几个问题1、电控柜里分2个接地排(“屏蔽地”、保护地)感觉有“共地”问题(电控柜里有开关电源、触摸屏、PLC、伺服驱动器、变频器;PLC和伺服、变频有485通讯;有几路外部编码器信号输入) 根据《西门子自动化系统接地指南》里,要求分“屏蔽地”、“保护地”,并最终在“总接地处”汇合,很多人也是这么主张的;又线缆屏蔽层应双端接地(等电位条件下)。 但是我发现,比如在设备侧,编码器的屏蔽层通过外壳和设备保护地导通。在电控柜里,伺服驱动器的IO控制线屏蔽层通过:插头金属壳→接口→驱动器外壳→保护地,和保护地导通;485通讯线的屏蔽层通过驱动器网口和保护地导通。若它们屏蔽层另一端接“屏蔽地”,“屏蔽地”不是间接和“保护地”导通了?接“保护地”那“屏蔽地”又失去作用。2、编码器线需和伺服驱动器的IO信号线连接时,请问它两的屏蔽层如何处理,是直接连起来就行,还是连起来再分一条去“地”、或不连分别接到“地”、或悬空?3、PLC和驱动器、变频有485通讯,请问通讯线屏蔽层作多点接地可以吗(首尾、中间节点接各自金属壳或PE端子)

2023-08-15 18:50:07 405 2 0

参与讨论
【求助】重物垂直升降,是用伺服还是变频器+异步电机?

最新内容

功率等于力乘以速度。这个力包含重力,摩擦力,加速产生的力,传动效率等。加上超载可能性,加上有限异常情况受力分析,加上安全系数后面省略1500字。

大家好,有个设备改造方案求助下,第一次遇到,没什么思路,先谢谢了!旧设备:使用垂直气缸升降产品,产品重 100 KG 左右。改造方案一:客户说改用伺服电机。我咨询了伺服厂家,他们说如果上下移动速度很慢,变速箱配 400W 电机够了,稳一点 750W 或者 1000W。大家帮忙看下,根据以前气缸带 100 KG 重物的速度(应该能想象得出,不是很快),多少瓦的电机能稳一点?(我知道具体还要考虑机械和实际加减速等,大家就根据经验漫谈一下就好)是不是一定要用带抱闸的电机?改造方案二:像这种情况,我能选用变频器+异步电机吗?万一断电,没有抱闸是不是会掉下来?机械设计上能解决吗?还有一些其他的疑问:(1)像这种控制一个轴的简单运动,大家除了用西门子 200 SMART ST20,目前在实际项目中还会选用什么 PLC 呢?具体型号能说下吗?(2)机械结构上,像这种垂直升降,用齿轮齿条多,还是丝杠呢?(3)电箱内,除了空开,有必要配一个施耐德热过载继电器吗?大家会用吗?问的有点多,但确实不太懂,谢谢了!

2023-06-16 08:50:39 675 11 1

参与讨论
【求助】smart200能直接用在日本的供电上吗

最新内容

日本的单相电压AC110V,DC24V全球通用。

有个项目日本那边供电为三相200 V三角型接法的没有中性点一说,相电压和线电压都是200 V的。 控制部分,可以直接取两相200V直接当做 SR60的控制电源吗,还是要将三相200 V变出个单相100 V供电,有没有做过日本项目的大佬指点下

2023-05-20 15:21:02 768 18 1

参与讨论
【求助】smart系列PLC DP从站使用

最新内容

建议用PN,DP抗干扰还是比较差

各位好,没有用过从站,故求助如下事项:情况描述:使用200smart系列,DI60个,DO22个,AI5个,AQ14个,按常规选型,模块超过6个,无法满足;拟采用PROFIBUS-DP从站模块进行接口扩展。求助内容:1.详细设备选型如何?2.组态软件配置如何?3.编程部分如何获取从站的IO点?4.方案实施风险及注意事项?感谢各位大佬!!!!

2023-04-21 17:58:40 710 7 1

参与讨论
【探讨】西门子的S7-200SMART对比三菱新出的FX5S有什么优势呢?

最新内容

其它小型PLC的间接寻址和Smart的间接寻址还是有一些不同的,个人感觉Smart更灵活点,不一定确切.

最近三菱新出了一款FX5S,想和大家探讨一下,我们的S7-200SMART对比下,有什么优势?

2021-11-11 09:14:51 1296 14 2

参与讨论
【探讨】子程序中的in_out换成temp的优化

最新内容

无论如何,换个外观,该占的应该就要占,优化的只是外观。优化,最优就是在外观上消失全部你用不着的中间变量,只剩输入输出值。就像边沿指令,一个参数都没有看见,但不等于没有。

在子程序中使用temp不能满足使用要求,必须使用in_out才可以,这个怎么优化呢?网络1LD #定时输入:L0.0LPS+D #IN_DW:LD1, #累加数:LD13AD #IN_DW:LD1, #累加数:LD13INCD #次数:LD9LPPMOVD #累加数:LD13, #输出:LD17/D #次数:LD9, #输出:LD17网络2LDD= #次数:LD9, #个数:LD5MOVD #输出:LD17, #累加数:LD13MOVD 1, #次数:LD9

2023-03-15 11:59:37 240 1 1

参与讨论
【探讨】S7-200SMART流量计控制

最新内容

对于SMART200来说, 没有FB功能不可怕。 可以通过程序自动分配V区数据给每个实例,照样可以实现FB功能,可以重复调用。这是我刚刚在做的MOTOR块, 把LBP的功能移植到了SMART来。注意看,函数的管脚上并没有什么INOUT管脚用来存放缓存数据。 即,所有管脚都是有用的。

控制要求:SMART200通过脉冲采集流量计流量信号。触摸屏有启动停止按钮,SP值设定,PV值显示、提前量(设定好后不变,作用是设定打1000公斤、提前量是12公斤,988公斤就停泵,泵停后还是有少许流量进入,刚好接近PV值1000公斤)累计流量值,。设备流程:储罐→送料泵→前气动阀→流量计→后气动阀→反应釜。工艺要求:设定好SP值后,按下启动按钮把PV值归零。按启动按钮→开后气动阀→后气动阀开信号OK→开前气动阀→前气动阀开信号OK→开送料泵。流量PV值达到设定值或按下停止按钮后,同时停两个气动阀和一个送料泵(按顺序停用处不大,一起对管道损坏不大,就简单点吧)。瞬时流量和累计流量程序我已经起写好测试过了。现在的问题怎么把这个功能写成一个库或者子程序,可以给多个流量计调用。全部写难度太大,我考虑怎么写个流量计的子程序,引脚参数有:启动、停止、SP值、PV值、提前量和输出一个完成位(按下停止或者流量到达输出一个周期)。后面我把程序发出来,请大神优化,或者提供编程思路。

2022-11-01 23:36:36 2191 14 10

参与讨论
【探讨】请教:西门子smart 关于模拟量报警程序

最新内容

对应数字量是5530-27648所以这个就可以用比较5530或者27648来判定

请教:西门子smart 关于模拟量报警程序 ,先说下我的想法:我是按照视频教程 制作的模拟量转换 子程序 并做成了库文件调用。在模拟量输入 正常时 不报警无输出提示。 在模拟量输入不符合要求(比如 - 50度到+100度)使用4-20ma 电流输入到EM AE 04 模拟量扩展的时候, 假如说传感器有问题了 随之 4-20ma也发生变化,比如无穷大的时候 4-20ma 肯定就变化的大了 ,超过量程后如何发出一个报警动作? 可能我说的有点模糊 , 超出20ma 或者低于4ma 这时候一个输出报警 如何写 ,恳请师傅给写一下 最好能带标识 ,徒弟万分感谢。

2021-09-17 14:22:25 1692 6 0

参与讨论
【探讨】smart200PLC怎么样防拷贝保护

最新内容

楼主的意思是给了源程序不怕,不让下载,除非自己编,就好比给你PDF格式的PID图,你不用PDF转CAD工具,还得回头求着要,这也算一种技术保护

请问下大家:SMART200的PLC怎么样防止别人有源程序时不能下载到另一个新的SMART200PLC中,也就是程序怎么样和PLC的CPU序列号关联?欢迎讨论!谢谢!

2023-01-30 18:14:14 545 8 0

参与讨论
【探讨】西门子smart200如何实现2坐标直线插补

最新内容

新产品做这个简单些。

如何用smart200,实现17个坐标点位的控制

2023-02-04 11:47:30 622 4 2

参与讨论
【求助】200 smart 做的设备能出口到泰国吗

最新内容

有何不可?螺丝钉用什么样的还不是我说了算,再说了销售的套路‘你不提我不说,一个好的销售总是在带着客户走。

200 smart 做的设备能出口到泰国吗?公司有设备准备出到那边,目前用的是 200 smart。

2022-10-29 15:33:47 787 16 0

参与讨论
【故事】跨新年 记一次水位计灯的故障排查

最新内容

您说的受潮,是在哪个地方短路了?1.四条线路只要不破皮是不会受受潮影响,您觉得四条线路都破皮的可能性大吗?如果是破皮,擦干也支撑不了多久还会出现同样的问题。2.有可能是水位计开关处受潮,是否有这种可能取决于水位计开关的结构和接法,这个需要版主拆下水位计开关查看了。

我厂的输煤系统用了一个管式除尘设备,其工作原理就是通过风机抽吸将带有煤粉颗粒的气体,然后通过特定的通道将煤粉颗粒留下,然后用水将煤粉颗粒冲刷带走,它有四个水位指示灯,其控制柜如下图:分别为低水位,基本水位,工作水位,备水水位,这四个水位分别有四个长度各不相同特殊材料的水位计,一旦它和水接触,就能将回路接通,信号送回plc,然后plc又输出点,使水位灯点亮,其电气原理图如下:那天故障情况是,四个水位灯同时亮,同时灭,导致输煤操作人员说是plc失控了,当时我到就地一看,确实是操作人员说的,稍微的动一下四个水位计的接线,要么灯全灭,要么灯全亮,因为四个水位计的出现接线在一块绑着,它们的公共线是接着其外壳的,此时我心想,这绝对不会是plc出现问题了,因为plc控制的输出,如果坏了,就不会出现这种变化了,当然不会和外部的操作有关,况且当时就地这几根线的工作环境比较潮湿,外部都有水,线和线有可能短路,水位计出来的线不是整根,而是做了四个接头,然后连到plc是输入,说实话我从原理图上没有看出来,怎么才能导致出现这种情况,四个灯,同时亮起,同时熄灭的情形,当时我把四个水位计的线,都拆开,并且把水...

2023-01-12 21:02:58 494 6 2

参与讨论
【探讨】bulesoft@hotmail.com

最新内容

实现主从控制,因为200smart,集中控制要配分布式IO实现。

一条生产线,可以选择用1511做主CPU,跟各单机设备(200smart)做通讯,实现集中控制吗?

2023-01-04 09:05:56 154 6 1

参与讨论