西门子变频器MM 420/430/440产品入门新手必读旨在帮助用户掌握产品选型与安装、调试方法和功能、以及故障诊断等方面的学习思路和解决问题的方法。http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/MM4/latest_updates.aspx
手动频率40hz可以达到40hz设置压力为4公斤 变频器频率只有30hz就上不去了 检测到压力只有1.9公斤压力没达到设置压力这是什么问题影响的
我司在北方,厂房未供应暖气,最近机床在室温零下10度时,机床共3台变频器,陆续全炸机,机床有空调,未有制热功能,请问大家有好办法吗?在我的《找答案后》结合几位工程师的分析,我分析如下:送修后,维修公司讲,变频器内部进水了。应该温度低导致变频器内部有凝露导致短路,现象是进水了。 谢谢几位的分析,讲的太好了,学习了!
元旦期间,有两处供水用加压站,都是使用MM430变频,突然发生烧毁220仪表,开关电源、LED灯具问题。经检测驱动的潜水泵绝缘都为0.请问430是否不能检测潜水泵电机绝缘?使用ABB 510变频如果绝缘低就会报F0016接地故障。这两处有一个共同点,变频器经常低频运行(20HZ以下),对潜水泵电机是否有很大影响、变频器使用外部PID控制,怎么样从变频内部设置,命令频率低于25HZ时。停机。高于25HZ时启动。 谢谢大家
MM4中F001故障的判断F001、A0501(过电流)在MM4产品的服务中是比较常见的,在最近当值班工程师时也遇到了好几个这种服务,根据这几年的总结,我觉得处理此故障的时候还是有很好的办法来准确判断故障原因的,把它总结一下,希望对大家会有所帮助。F001和A0501是根据检测从变频器输出到电机的实际电流来触发的,所以基本上装置有此报警不是输出确实有过流的情况发生就是装置内部电流检测部分损坏,个别情况是因为变频器软件功率定义的问题,当然和参数设置如斜坡或提升太短也有关系,这个原因很好判断和检查,就不再详细说明了。下面只从软件、硬件和外围故障三个方面加以分析和介绍。一:软件问题: 因为软件的问题造成F001和A0501报警的基本上都发生在对装置重新进行功率定义之后。我们可能都遇到过在更换完F尺寸的触发板并且用PowerStack软件做完工率定以后,在负载很小或者是没有负载的情况下,启动变频器当频率上升到十几赫兹左右时装置就报F001故障或A0501的报警,反映在参数上是:P305和P307参数在任何情况下都不能被修改。这是因为Power Stack存在一定的缺陷,解决办法是:1:再次重写...
G120XA宏41,怎么把AO0或者AO1改成频率输出,谢谢!
西门子V20变频器,频率在35%-45%之间电机抖动,其它频率电机马达不抖,请问要调什么参数?
S-200PLC,通过USS通讯驱动MM440变频器(原来是I/O点+模拟量驱动,现在改成通讯控制)修改MM440参数如下:P0700.0=5P1000.0=5P2010.0=6P2011.0=112012.0=22013.0=127P2014.0=0P2016.0=出厂值远程启动变频器运行,变频器无频率输出,同时报A0922。设定P1080=5Hz,再次启动,变频器正、反转输出频率5Hz正常。说明变频器有收到USS启停信号,但没有收到速度给定。监控程序画面见附图,请大师帮忙分析一下,上述情况变频器还有哪些参数需要修改,非常感谢!!该控制程序在其它地方使用正常
2023/9/21一整天打4008104288打不通,转机器人回答,无法解决,最后说付费可以排队人少,但以前没发生这样,其他omron,三菱也是大品牌,也无类似这种发生,这是否与收费有关?你们怎么看?
USS通讯给定正常,可以正常启停变频器。但是读取不到实际状态,报818B故障,参数设置也没有错误,在CB1241侧只接了TRA和TRB
炼钢厂现场有四台天车,均安装有MM440变频器,共轨道、共滑触线运行。当其中一台变频器所带电机发生接地故障时为什么会影响到其它三台天车的变频器也故障不运行了?
最近,一个客户来电话,说他们单位一个风机系统控制,是MM440变频器,现在报故障F0002。停机。问如何是好?MM440,我们已经有10年左右没在使用了。也就是说这个产品应该在用户起码有十年的使用时间了。风机控制,我们一般不对其设置动力制动功能。风机在减速停车时,同时通过激活最大直流母线电压控制器Vdmax来控制。使其根据最高直流母线的限制自然减速停止。F0002_过电压故障。用户还反映,现在系统一上电,就会出现A0502(母线电压达到上限)和A0910_Vdmax控制器关闭。鉴于此,我让现场查看P210 = 412(进线线电压)P1240 = 1(Vdmax使能)这些设置都是对的。但为什么会出现A0910_Vdmax关闭的报警呢?再让现场检查参数P1254 = 0。哦,这样呀。我立刻告诉现场,把P1254 = 1。随即问题解决。P1254是Vdmax控制器使能/禁止的参数设置。综上,若想把最大直流母线电压控制器激活,除了参数P210,P1240,还要有P1254。而且只要激活了Vdmax控制器,系统可以自动调节母线电压,不会出现过电压故障保护停车。
G120变频器和S7-200 SMART PLC走USS通信,选择54号宏,频率可以设定,变频器就是不转,不知道是不是哪个参数没设
V20,4KW380V变频器,6SL3210-5BE24-0UV0,外接电阻接哪里?是外面买的电阻,是接DC+和DC-,还是接在R+和R-上面,及还要设什么参数?
请教诸位大师,G120XA变频器,当有故障时,需要用端子来复位。是根据宏的接线方式是17+9端子吗。见图;
用1200的cm1241模块控制多台v20变频器,都能正常启动停止,就是没有返回信号是怎么回事?
这是公布的信息,想咨询一下,这个表述的是什么意思?产品有设计缺陷吗?继续使用会导致什么样的问题?
30KW风机,30KW的G120C变频器,运行后几秒显示F30024故障代码,拆除电机线变频器正常工作。求大神搭救!
mm430变频器45kw P3设为3 但找不到P700,P1000等参数只有P3,P10等参数。请教一下
我们都知道水平运行设备减速过快会或升降设备下降过程中会产生能量反馈回变频器,如果变频器没有再生制动功能,可能会需要加制动电阻,否则会造成直流母线过电压。但怎么进行定量计算来得知是否需要加制动电阻、加多大的制动电阻,并非所有人都清楚。 恰巧发现一篇文档,对此介绍的很详细。虽然此文是针对MM4的变频器,其原理和计算方法同样适用于其它型号的变频器。分享给大家。文章链接如下:https://support.industry.siemens.com/cs/document/91245439/mm440%E7%9A%84%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%88%B6%E5%8A%A8?dti=0lc=zh-CN
现场有一输送带,偶尔启动时会一直反转,停止后再次启动恢复正常,请问大家有没有遇到过类似问题?这个问题现场另一G120C变频器带的搅拌电机也出现过类似问题,V/F与适量控制都无法根除这个偶发问题,请教下什么原因与解决办法