Modbus简介Modbus通常用于设备之间的监控和数据采集(SCADA)式网络通信。例如,大型服务器可用于控制可编程逻辑控制器(PLC)或可编程自动化控制器(PAC),而PLC / PAC可依次掌握传感器,阀门,电动机或任何其他嵌入式设备。为了满足这些需求,Modbus被设计为一种请求 - 响应协议,具有灵活的数据和功能模型功能,这是它至今仍在使用的部分原因。请求 - 响应周期Modbus协议遵循主从架构,其中主设备向从设备发送请求并等待响应。该架构使主设备可以完全控制信息流,这对旧的多点串行网络有益。即使在现代TCP / IP网络上,它也能让主设备对从机行为进行高度控制,这在某些设计中很有用。
前年做项目,做前期调试发现有一个远程模块供电信号显示不正常,电工就去查原因说接线都没有问题,就是电压有点问题,万用表显示48V电源,当时心里在想哪里的48V直流电源,我用的都是24V直流电源,当时就排查接线问题,发现第一个开关电源的0V接入了第二个开关电源的24V,形成了串联电路。幸好的是远程模块都没有损坏
西门子802D数控车床。08年的系统。是否可以使用广数那样的复合程序。
还是老问题,这次是我去现场实际看了,变频器0.75KW三相380V,电机0.55KW,变频器到电机距离大约有160m,电线使用的是塑料的那种,不是橡胶,4个平方,采用地下铺设的方式到电机端。电机采用低频运行,异步电机额定50HZ,运行时频率只有10HZ,现场主要问题是输出电抗器温升比较高,第一次测量时电抗器是1mH,环温大约在20-30K,测量输出电抗器温度大约有140K,也就是温升大约有110K,这是客户反映,放弃第二次测量,换了一个2mH的电抗器,运行大约20分钟左右电抗器表面就有110K,放弃第三次测量,电抗器还是2mH,升高载频从原来8K到10K,运行20分钟表面温度也有100多K,放弃第四次测量,电抗器还是2mH,降低载频到4K,运行20分钟表面温度有90K左右,还是比较高,放弃第五次测量,电抗器是1mH,载频仍旧维持4K,运行半个小时表面温度不到70K,还算可以以上测试都是在电机空转的条件下测量,输出电流略小于1A,不接电机变频器输出波形正常,与变频器无关。下面分享几个现场的电压电流波形:1:2mH、8K载频的输出电压电流波形2、1mH、4K载频的电压电流波形以上图片是初始...
哪位好心的大哥大姐能告诉我一下2023年逻辑算法的比赛的的两天的细致的流程,就是第一天干什么,第二天干什么,谢谢谢谢了
变频器已解决电机启动调速停止时的问题了,为什么电机还标明什么接法?
在SCL语言中,上升沿可以通过在变量名或输入信号名后面加上_pos的方式进行表示。具体语法如下:var_pos// var为变量名,_pos表示上升沿如下例子所示,在SCL语言中,实现了对I1输入信号进行上升沿检测的功能:```IF I1_pos THEN (* 当I1输入信号的上升沿来临时执行 *)// 执行相关操作END_IF```上述代码中,IF语句的条件
不同版本的Siemens STEP7软件在处理组态信息时可能会有一些差异。在某些版本中,您可能会看到telegram和message这两个术语。尽管它们可能在不同版本的软件中具有不同的含义,但通常可以将它们理解为相同的概念。在Siemens STEP7中,telegram和message通常指的是通信消息。它们可以包含诸如数据包、帧或报文之类的信息,这些信息在自动化设备之间传输,以实现设备之间的通信。在某些版本的软件中,telegram可能更常用于指代从一个设备发送到另一个设备的消息,而message可能更常用于指代在通信过程中交换的信息。需要注意的是,在不同版本的STEP7软件中,这些术语的使用和定义可能会发生变化。因此,建议查阅您所使用的特定版本的软件文档以获取确切信息。版本差异对Telegram和Message的影响主要体现在安全性、功能和商业模式等方面。Telegram因其开源性质和广泛的用户群体而面临更多的安全风险,而Message则依靠Apple的生态系统和封闭的平台来保护其用户。在功能方面,Telegram提供了更多的定制化和控制权,而Message则可能提供更简单易用的...
请问版主,现在支持中心的纪念品,是不是只要不是1847会员,兑换的纪念品都要到付,谢谢?这个普通用户是不是就是只得非1847会员?
Modbus TCP客户端及其所访问的Modbus TCP服务器定义为通用的对象,而当我们在具体应用中使用时,再将其特例化为特定的客户端和服务器对象。首先我们来考虑客户端,原则上我们规划的每一个客户端对象管理我们设备上的一个IP网段的设备。那么在一个特定客户端下,我们可以定义多达253个不同的服务器。 目的就是让协议栈支持,多客户端和多服务器,并且在不同客户端下可以访问同网段的多个服务器。接下来我们还需要考虑服务器对象。客户端对服务器的操作无非两类:读服务器信息和写服务器信息。 对于读服务器信息来说,客户端需要发送请求命令,等待服务器返回响应信息,然后客户端解析收到的信息并更新对应的参数值。因为返回的响应消息是没有对应的寄存器地址的,所以要想在解析的时候定位寄存器就必须知道发送的命令,为了便于分辨我们将命令存放在服务器对象中。 而对于写服务器操作,无论写的要求来自于哪里,对于协议栈来说肯定是其它的数据处理进程发过来的,所接到要求后我们需要记录是哪一个客户端管理的哪一个服务器的哪些参数。对于客户端我们不需要分辨,因为每个客户端都是独立的处理进程,但是对于服务器和参数我们就需要分辨...
请教:A5E48053685F AH 手册从哪里可以下载到。
在功率达到上百KW时,二极管整流式变频器已经开始由内置制动单元转变为无制动单元,即制动管开始没有了,那么对于数千千瓦的变频器,想要实现制动有哪些方案?从电压的检测到制动单元制动电阻的控制电路,那不是需要很多开关管并联实现制动功能?
通用变频器带编码器,增量式的,旋变的,绝对值的,能不能设置电机旋转圈数给定到变频器,使变频器根据编码器反馈旋转圈数到达指定圈数平稳停止。这样说也可以认为使变频器做一个位置控制,毕竟知道电机旋转圈数,也就知道了电机的旋转周长,这样使变频器根据设定加减速时间上下限频率等变频器参数进行精确控制,电机就能够按照设定停止?
原帖链接:一个变频器电压参数设置错误导致的问题本来呀,我只是用了《电工技术》课程里学到的一个公式随便解释了一下,没想到这么多人给我点赞,让我很不好意思!好想多聊一些有用的东西。可是说什么好呢?考虑到我是 “混” 在论坛里面少数的非专业人员(我是学高分子化工的 ),不敢乱发一些不专业的探讨帖子,还是说一些故事比较好!还是先从这个公式聊起吧:U = 2πf×N×B×S其中,U 是电压,f 是频率,N 是电枢绕组匝数,S 是线组的截面积,B 是定子的磁感应强度。则有:U/f = 2πNS× B第 1 个故事:为什么 AC/DC 电源适配器容易烧毁?大学时代(1989年),同宿舍的一位哥们家底比较殷实。他买了一台 京华 收录机,而且是出口转内销的那种。那时候的 AC/DC 电源适配器,里面就是一个小变压器+整流+滤波电路而已,体积还比较大(功耗比较大,散热要求高)。不像现在使用的是效率更高的开关电源,功耗小,体积也小。那哥们把它的 AC/DC 电源适配器每天 24小时插在插座上。把我们其他几人羡慕坏了!可是,半个学期刚过,这个 AC/DC 电源适配器 内的 变压器 烧掉了!!这是为什么呢?我们...
在上海工博会上,一位外籍工程师对国内的工业机器人发展水平评价不错,特别提到了新松机器人和李群自动化。我们聊聊自动化这个话题,你知道工业自动化的热门技术有哪些吗?1 仪器仪表智能化在控制系统中,仪器仪表作为其构成元素,它的技术进展是跟随控制系统技术的发展而发展的。目前,控制理论已发展到智能控制的新阶段,自动化仪器仪表的智能化就成为必然了。仪器仪表的智能化主要归结于微处理器和人工智能技术的发展与应用。例如运用神经网络、遗传算法、进化计算、混沌控制等智能技术,使仪器仪表实现高速、高效、多功能、高机动灵活等性能。再如,运用模糊规则的模糊推理技术,对事物的各种模糊关系进行各种类型的模糊决策。又如,用软件实现信号滤波,如快速傅立叶变换、短时傅立叶变换、小波变换等技术,是简化硬件,提高信噪比,改善传感器动态特性的有效途径。还如,充分利用人工神经网络技术强有力的自学习、自适应、自组织能力,联想、记忆功能以及对非线性复杂关系的输入、输出间的黑箱映射特性等。当前,我国智能化领域最薄弱、最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国仪器仪表行业也将发生新的变化...
fanuc有手轮回退功能,可在自动运行中使用手轮控制程序正向或反向移动。西门子有手轮轮廓功能可以控制进给速度和方向。想请教一下,有没有类似fanuc手轮回退功能这种,可以控制程序正向或反向运行的?手轮正向或反向摇,程序就正向或反向运行,手轮不摇动,程序就停止。
变频器磁通制动的原理是什么,某变频器说明书上说是增加电机磁通的方式使电机快速减速,由磁通和电流的关系,只有当电流越大,磁通才会越大,那么注入的电流和原有的电流从大小和相位是什么关系?当然大小可以调整,但是相位是同相还是反相?另外磁通制动还可用于改变电机转速,请问这是怎么实现的,是在磁通制动开始频率下运行,此时不仅是低频运行而且磁通制动功能有效,这样的方法进行调速?
下载链接:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=421280使用百度云下载比较快。
变频器在矢量控制和VF控制模式下都有弱磁系数这个参数,请问这个参数有什么作用?是如何影响变频器的输出电压输出电流的大小和相位关系的?尤其是如何影响输出电流的励磁电流和转矩电流(矢量控制)?在VF模式下如何影响变频器的输出电压和输出电流的?
【万泉河】免费撸一本《PLC标准化编程原理与方法》我关于PLC标准化编程烟台方法的第一本专著《PLC标准化编程原理与方法》,与2022年4月首次出版上市。出版之后没几个月,就被广泛盗版了。 许多网上书店卖的价格超便宜,其实都是复印的盗版书。 所以,别看有一些同行在各种场合抱怨书的内容太浅或者太深,叫我说他们虽然号称是搞技术的专业人员,然而那点专业素养和认知水准甚至连盗版书商都不如。 那些盗版书商,大量的都是没文化的农民,看准了一个目标下手就干了,成本又低,法律维权成本又高,所以他们就这么公然在其中大行其道,**其财。有一些读者买到书后可能很快十几分钟翻看完,没有了解到书的真谛,然后就发各种牢骚,有什么用来垫桌子腿, 盖方便面的啥都有,也有1块钱低价二手叫卖,甚至免费送人运费到付的。然后我就说,还真不是每个人都适合买来了看。如果自身水准都不够,而收入 原本就低,几十块钱买的一本书如果读不懂会感觉到心疼钱包的, 那其实原本本来就不该买。 每一本书都有其原本的读者。 到了不适合的读者手里,也是错误。春节期间,我在PDD上面下单网购了几个东西,结算后PDD提醒我再下一单就可以得多少多少好处。我...
西门子产品订货号的取名规则:以6ES7221-0BA23-0XA0为例,6ES----自动化系统系列7------7:S7系列,5:S5系列2------2:200系列,3:300系列,4:400系列2------1:CPU,2:DI/DO,3:AI/AO,4:通讯模块,5:功能模块1------1:输入,2:输出,3:输入输出(对于数字量)1BF----输入/输出电压等级,类型,点数等,这个比较多,还是查样本比较好22-----版本,如果最后一位数字不同,基本上可以通用0XA0所以上面的是200的开关量输入扩展模块完整的订货号6ES7321-1BH01-0XA06ES7:S7系列的PLC模块3:300系列2:数字量(1为CPU,3为模拟量,4为通讯,5为功能)1:输入(2为输出,3为输入输出)1:功能等级(数越大功能越强)B:晶体管(H是继电器,F是交流,如果是模拟量K是通用型,P为温度信号)H:16点,(L表示32点,F为8点,D为4点,B为两点)01:版本号,0.1版本0XA0:后缀,用于描述特殊功能。OXB0是国外生产的,0xb8是中国产的,也就是带CN的。http://www...
1、确定1200指针的目标位置。2、确定1200指针的当前位置。3、编写移动1200指针的代码。4、验证1200指针的移动。5、更新1200指针的值。
如图所示,不知道怎么做到的!
分享