谈天说地

本版版主:

帖子 12149 条,当日新帖0

总置顶

【春日季 · 黄金3月】拓展你的工控“技能库”,喜提春日宝箱!

8920浏览220回帖

最新内容

我要开花。

总置顶

【有奖畅谈】1847三周年!畅谈未来,聆听初心!

1689浏览22回帖

最新内容

通过1847的学习,了解了西门子最新产品的特点和性能!

总置顶

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加赠好礼

190浏览0回帖

最新内容

【西门子官方备件上新限时回馈】买备件每满5000送1张1847卡,技术服务产品部分85折,加送拉杆箱、双肩包或筋膜枪活动截止日:4月14日在工厂中,很多西门子的自动化“老”电气依然服务在关键岗位上。为确保设备的正常运转,减少停机时间,老备件的供应起到了关键的作用。比如,老机床想要正常运行,那可少不了西门子数控备件 840D 及611 A/D/U系列;比如,用的更广泛的老一代的MASTERDRIVE 70 系列,MICROMASTER 440、430、420系列等,依然是钢铁、化工、汽车等行业的镇厂之宝。比如,各种老电机1PH7/1FT6/1FK7 等,依然精神矍铄地活跃在各种机械产线上。现在,西门子官方备品备件在官方商城大量上架,一键下单,让老设备的维护更轻松!上新限时活动已经开启!购买官方备品备件产品和培训活动专区课程,每满5000元赠1张1847畅学卡张数随订单金额叠加,不设上限;例如,订单金额1万元,赠送您2张1847畅学卡 购买技术支持与服务产品,85折直降部分参与活动,详见商城首页活动页 除以上满赠或直降福利外,额外赠送购买活动产品满5000元的用户一份春日好礼撞色拉杆箱、新...

本版置顶
【求助】【用户荣誉榜】 第74期 奖励公示

最新内容

恭喜获奖的朋友!

亲爱的网友们,为了表彰技术论坛中帮助他人,积极探讨话题的优秀网友们。特此设定【用户荣誉榜】以表彰,本次公示是第74期(根据2024年3月11日~2024年3月17日评选)获奖的网友,感谢大家的支持!希望大家在技术论坛——技有所长,论有所获!Top排名 网友昵称 奖励1 semen@ 兑奖西币200枚2 大连穆工 兑奖西币200枚3 RENHQ 兑奖西币200枚4 莘莘学子 兑奖西币150枚5 0615317263 兑奖西币150枚6 改革哈巴河 兑奖西币150枚7 thomas_top 兑奖西币100枚8 工控小西门子 兑奖西币100枚9 zhangli0 兑奖西币100枚10 石...

2024-03-18 17:27:16 149 4 1

参与讨论
本版置顶
技术论坛、找答案 网站原则(2021版)

最新内容

总坛主这问题一般都是年底奖品多时才会比较突出。 个人建议每年年底活动奖励尽量少和发帖子和提问多少来获取奖励兑换资格。这几年福利多起来后,年终兑奖获奖规则有可能导致问题比较突出。要综合一年对这个版块的贡献占一定比例,年终活动也占一定比例来进行奖励制度。

亲爱的各位网友,由于近期我们发现一些网友违反网站规定,影响了网站良好的技术交流环境,我们对其进行封号处理。为防止后续的出现诸如此类的问题,我们将技术论坛 和 找答案两个网站的交流原则,再次公示!欢迎各位网友的监督,感谢大家对支持中心网站的支持,让我们共同维护这个美好的技术交流家园。技术论坛原则:点击查看详情找答案原则: 点击查看详情

2021-12-06 15:53:58 1175 18 12

参与讨论
【探讨】Modbus介绍

最新内容

Modbus简介Modbus通常用于设备之间的监控和数据采集(SCADA)式网络通信。例如,大型服务器可用于控制可编程逻辑控制器(PLC)或可编程自动化控制器(PAC),而PLC / PAC可依次掌握传感器,阀门,电动机或任何其他嵌入式设备。为了满足这些需求,Modbus被设计为一种请求 - 响应协议,具有灵活的数据和功能模型功能,这是它至今仍在使用的部分原因。请求 - 响应周期Modbus协议遵循主从架构,其中主设备向从设备发送请求并等待响应。该架构使主设备可以完全控制信息流,这对旧的多点串行网络有益。即使在现代TCP / IP网络上,它也能让主设备对从机行为进行高度控制,这在某些设计中很有用。

2024-03-28 22:54:13 18 0 0

参与讨论
【探讨】只有24V直流电源却测量出48V直流电源

最新内容

相当于串联电路。

前年做项目,做前期调试发现有一个远程模块供电信号显示不正常,电工就去查原因说接线都没有问题,就是电压有点问题,万用表显示48V电源,当时心里在想哪里的48V直流电源,我用的都是24V直流电源,当时就排查接线问题,发现第一个开关电源的0V接入了第二个开关电源的24V,形成了串联电路。幸好的是远程模块都没有损坏

2024-03-27 10:34:08 148 8 0

参与讨论
西门子802D数控车床。08年的系统。

最新内容

西门子802D数控车床。08年的系统。是否可以使用广数那样的复合程序。

西门子802D数控车床。08年的系统。是否可以使用广数那样的复合程序。

2024-03-28 20:54:19 24 0 0

参与讨论
【探讨】电抗器温升较高的原因

最新内容

还是老问题,这次是我去现场实际看了,变频器0.75KW三相380V,电机0.55KW,变频器到电机距离大约有160m,电线使用的是塑料的那种,不是橡胶,4个平方,采用地下铺设的方式到电机端。电机采用低频运行,异步电机额定50HZ,运行时频率只有10HZ,现场主要问题是输出电抗器温升比较高,第一次测量时电抗器是1mH,环温大约在20-30K,测量输出电抗器温度大约有140K,也就是温升大约有110K,这是客户反映,放弃第二次测量,换了一个2mH的电抗器,运行大约20分钟左右电抗器表面就有110K,放弃第三次测量,电抗器还是2mH,升高载频从原来8K到10K,运行20分钟表面温度也有100多K,放弃第四次测量,电抗器还是2mH,降低载频到4K,运行20分钟表面温度有90K左右,还是比较高,放弃第五次测量,电抗器是1mH,载频仍旧维持4K,运行半个小时表面温度不到70K,还算可以以上测试都是在电机空转的条件下测量,输出电流略小于1A,不接电机变频器输出波形正常,与变频器无关。下面分享几个现场的电压电流波形:1:2mH、8K载频的输出电压电流波形2、1mH、4K载频的电压电流波形以上图片是初始...

2024-03-28 20:44:03 30 0 0

参与讨论

哪位好心的大哥大姐能告诉我一下2023年逻辑算法的比赛的的两天的细致的流程,就是第一天干什么,第二天干什么,谢谢谢谢了

2024-03-28 09:38:06 111 5 0

参与讨论
【求助】变频器广泛使用,为什么电机还考虑星三角形接法?

最新内容

再说了,如果仅仅为了降低启动电流,减少对电网的冲击,可以考虑软启动,没有人会用变频器,那太浪费了。

变频器已解决电机启动调速停止时的问题了,为什么电机还标明什么接法?

2024-03-27 17:50:18 198 8 3

参与讨论
【探讨】scl语言上升沿写法

最新内容

感谢,是笔误,m和n挨着,没注意。

在SCL语言中,上升沿可以通过在变量名或输入信号名后面加上_pos的方式进行表示。具体语法如下:var_pos// var为变量名,_pos表示上升沿如下例子所示,在SCL语言中,实现了对I1输入信号进行上升沿检测的功能:```IF I1_pos THEN (* 当I1输入信号的上升沿来临时执行 *)// 执行相关操作END_IF```上述代码中,IF语句的条件

2024-03-25 18:14:11 277 12 1

参与讨论
【探讨】版本差异对Telegram和Message的影响

最新内容

你这个解释很牵强,区别还是很明显的。。至少应用的场景就不一样呀。。概念可是不能乱下定义的。。我认为你的解释很清楚,区别是很明显的。。

不同版本的Siemens STEP7软件在处理组态信息时可能会有一些差异。在某些版本中,您可能会看到telegram和message这两个术语。尽管它们可能在不同版本的软件中具有不同的含义,但通常可以将它们理解为相同的概念。在Siemens STEP7中,telegram和message通常指的是通信消息。它们可以包含诸如数据包、帧或报文之类的信息,这些信息在自动化设备之间传输,以实现设备之间的通信。在某些版本的软件中,telegram可能更常用于指代从一个设备发送到另一个设备的消息,而message可能更常用于指代在通信过程中交换的信息。需要注意的是,在不同版本的STEP7软件中,这些术语的使用和定义可能会发生变化。因此,建议查阅您所使用的特定版本的软件文档以获取确切信息。版本差异对Telegram和Message的影响主要体现在安全性、功能和商业模式等方面。Telegram因其开源性质和广泛的用户群体而面临更多的安全风险,而Message则依靠Apple的生态系统和封闭的平台来保护其用户。在功能方面,Telegram提供了更多的定制化和控制权,而Message则可能提供更简单易用的...

2024-03-27 21:40:15 36 1 0

参与讨论
【探讨】支持中心纪念品兑换

最新内容

好长时间不参加活动了,降级

请问版主,现在支持中心的纪念品,是不是只要不是1847会员,兑换的纪念品都要到付,谢谢?这个普通用户是不是就是只得非1847会员?

2024-03-23 09:09:52 178 5 1

参与讨论
【探讨】实现Modbus TCP多网段客户端应用

最新内容

Modbus TCP客户端及其所访问的Modbus TCP服务器定义为通用的对象,而当我们在具体应用中使用时,再将其特例化为特定的客户端和服务器对象。首先我们来考虑客户端,原则上我们规划的每一个客户端对象管理我们设备上的一个IP网段的设备。那么在一个特定客户端下,我们可以定义多达253个不同的服务器。 目的就是让协议栈支持,多客户端和多服务器,并且在不同客户端下可以访问同网段的多个服务器。接下来我们还需要考虑服务器对象。客户端对服务器的操作无非两类:读服务器信息和写服务器信息。  对于读服务器信息来说,客户端需要发送请求命令,等待服务器返回响应信息,然后客户端解析收到的信息并更新对应的参数值。因为返回的响应消息是没有对应的寄存器地址的,所以要想在解析的时候定位寄存器就必须知道发送的命令,为了便于分辨我们将命令存放在服务器对象中。  而对于写服务器操作,无论写的要求来自于哪里,对于协议栈来说肯定是其它的数据处理进程发过来的,所接到要求后我们需要记录是哪一个客户端管理的哪一个服务器的哪些参数。对于客户端我们不需要分辨,因为每个客户端都是独立的处理进程,但是对于服务器和参数我们就需要分辨...

2024-03-26 18:00:46 46 0 0

参与讨论
【探讨】A5E48053685F AH 手册

最新内容

西门子官网或联系技术支持。

请教:A5E48053685F AH 手册从哪里可以下载到。

2024-03-26 15:42:43 58 1 0

参与讨论
【探讨】大功率变频器的制动单元是怎么设置的?

最新内容

回复5楼:这么高电压的变频器制动,外置制动单元的开启阈值可以根据电压检测设置。比如,检测直流母线电压再加xV。直流母线整流电压是变化的,增量附加电压是固定的,这样就保证了开启电压不会自己就主动打开,而是当整流电压提高后,再增加到增量电压叠加的电压阈值,再开启制动。或者在上述的充分条件基础上,在增加一个必要条件。就是检测电机的功率是正是负,如果此时是正,说明电机运行于电动状态,制动单元开启制动条件不具备。只有当电机运行功率为负值时,再加上直流母线电压达到阈值,此时充分必要两个条件都具备了,立即控制制动单元开启制动。这种控制逻辑,是需要人为编辑实现的。而且通过变频器的检测和逻辑控制完全可以实现。

在功率达到上百KW时,二极管整流式变频器已经开始由内置制动单元转变为无制动单元,即制动管开始没有了,那么对于数千千瓦的变频器,想要实现制动有哪些方案?从电压的检测到制动单元制动电阻的控制电路,那不是需要很多开关管并联实现制动功能?

2024-03-24 08:13:17 266 8 4

参与讨论
【探讨】闭环控制可以用来控制电机电机旋转圈数吗?

最新内容

G120,CU250S-2PN ,EPOS

通用变频器带编码器,增量式的,旋变的,绝对值的,能不能设置电机旋转圈数给定到变频器,使变频器根据编码器反馈旋转圈数到达指定圈数平稳停止。这样说也可以认为使变频器做一个位置控制,毕竟知道电机旋转圈数,也就知道了电机的旋转周长,这样使变频器根据设定加减速时间上下限频率等变频器参数进行精确控制,电机就能够按照设定停止?

2024-03-24 22:28:23 205 6 4

参与讨论
【求助】搞工控的感觉眼要熬瞎了

最新内容

搞个大屏幕 美国矿业展 土耳其矿业展 迪拜矿业展

天天对着电脑看,小屏幕字小,眼睛要熬瞎了,有啥办法(出路)?

2024-03-23 08:47:13 487 23 8

参与讨论
【故事】由“一个变频器电压参数设置错误导致的问题”想到的故事

最新内容

第 4 个故事:变频器参数设置不当,引起保护2004年 第一次接触变频器。想起来当时自己的胆子真大!竟然敢让别人设计双螺杆喂料机;在自己还没有完全明白变频器各参数意义的时候,自己为了这个 1.5kW 的双螺杆喂料机电机配了一个 1.5kW 的富士变频器;然后这个喂料机被我安装在 4 个 Mettler Toledor 称重传感器上,再配上一个 Mettler Toledor 的 Panther称重显示器,做成了一个减量秤。经过一番参数设置以后,按下启动按钮。可是,不到 10秒,变频器保护。用手一摸电机,奇烫无比!!!当时可把我吓得一身冷汗呀!经过仔细排查,最后发现是我忘记更改了额定电压这个参数。默认的值是 400V!再套用这个公式:U/f = 400V/50Hz = 8.0 V/Hz这个值比电网的 U/f = 380V/50Hz = 7.6 V/Hz 要大不少。所以引起了励磁电流增大,然后引起电机过热!

原帖链接:一个变频器电压参数设置错误导致的问题本来呀,我只是用了《电工技术》课程里学到的一个公式随便解释了一下,没想到这么多人给我点赞,让我很不好意思!好想多聊一些有用的东西。可是说什么好呢?考虑到我是 “混” 在论坛里面少数的非专业人员(我是学高分子化工的 ),不敢乱发一些不专业的探讨帖子,还是说一些故事比较好!还是先从这个公式聊起吧:U = 2πf×N×B×S其中,U 是电压,f 是频率,N 是电枢绕组匝数,S 是线组的截面积,B 是定子的磁感应强度。则有:U/f = 2πNS× B第 1 个故事:为什么 AC/DC 电源适配器容易烧毁?大学时代(1989年),同宿舍的一位哥们家底比较殷实。他买了一台 京华 收录机,而且是出口转内销的那种。那时候的 AC/DC 电源适配器,里面就是一个小变压器+整流+滤波电路而已,体积还比较大(功耗比较大,散热要求高)。不像现在使用的是效率更高的开关电源,功耗小,体积也小。那哥们把它的 AC/DC 电源适配器每天 24小时插在插座上。把我们其他几人羡慕坏了!可是,半个学期刚过,这个 AC/DC 电源适配器 内的 变压器 烧掉了!!这是为什么呢?我们...

2024-03-25 14:38:53 39 4 2

参与讨论
现在前沿的工业自动化十大热门技术(一)

最新内容

功能都实现了,控制器变的强大了,价位不会变吧?太贵了功能虽好,用不起啊。

在上海工博会上,一位外籍工程师对国内的工业机器人发展水平评价不错,特别提到了新松机器人和李群自动化。我们聊聊自动化这个话题,你知道工业自动化的热门技术有哪些吗?1 仪器仪表智能化在控制系统中,仪器仪表作为其构成元素,它的技术进展是跟随控制系统技术的发展而发展的。目前,控制理论已发展到智能控制的新阶段,自动化仪器仪表的智能化就成为必然了。仪器仪表的智能化主要归结于微处理器和人工智能技术的发展与应用。例如运用神经网络、遗传算法、进化计算、混沌控制等智能技术,使仪器仪表实现高速、高效、多功能、高机动灵活等性能。再如,运用模糊规则的模糊推理技术,对事物的各种模糊关系进行各种类型的模糊决策。又如,用软件实现信号滤波,如快速傅立叶变换、短时傅立叶变换、小波变换等技术,是简化硬件,提高信噪比,改善传感器动态特性的有效途径。还如,充分利用人工神经网络技术强有力的自学习、自适应、自组织能力,联想、记忆功能以及对非线性复杂关系的输入、输出间的黑箱映射特性等。当前,我国智能化领域最薄弱、最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国仪器仪表行业也将发生新的变化...

2024-03-19 14:41:56 220 5 3

参与讨论
【求助】fanuc有手轮回退功能,西门子有类似功能可以实现吗?

最新内容

穆工您好,这个功能名是什么?是选项功能吗?需要什么样的设备进行支持,请您指教.

fanuc有手轮回退功能,可在自动运行中使用手轮控制程序正向或反向移动。西门子有手轮轮廓功能可以控制进给速度和方向。想请教一下,有没有类似fanuc手轮回退功能这种,可以控制程序正向或反向运行的?手轮正向或反向摇,程序就正向或反向运行,手轮不摇动,程序就停止。

【探讨】变频器磁通制动的原理

最新内容

根据(U-Id*r)/ (φ*K)= n改变磁通φ的调速范围太有限了。改变电机电压U才是调速的正解。直流制动,就是设定值回0,磁通不变。即可实现完美制动;交流制动若想省事,就是给电机通适当直流。也就是0频率制动。叫直流制动不管是交流电机还是直流电机,制动状态,一定要给电机一个制动电流的通路,否则制动能量没办法泄露。电机轴就没有制动力产生。

变频器磁通制动的原理是什么,某变频器说明书上说是增加电机磁通的方式使电机快速减速,由磁通和电流的关系,只有当电流越大,磁通才会越大,那么注入的电流和原有的电流从大小和相位是什么关系?当然大小可以调整,但是相位是同相还是反相?另外磁通制动还可用于改变电机转速,请问这是怎么实现的,是在磁通制动开始频率下运行,此时不仅是低频运行而且磁通制动功能有效,这样的方法进行调速?

2024-03-23 22:38:19 119 2 1

参与讨论
【探讨】200Smart编程软件下载

最新内容

下载链接:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=421280使用百度云下载比较快。

下载链接:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=421280使用百度云下载比较快。

2024-03-24 14:36:36 74 0 0

参与讨论
【求助】这是什么表?

最新内容

淘宝国产十块钱

干啥用的。

2024-03-21 09:13:50 276 11 0

参与讨论
【探讨】变频器的弱磁系数对变频器的输出有何影响?

最新内容

变频器在矢量控制和VF控制模式下都有弱磁系数这个参数,请问这个参数有什么作用?是如何影响变频器的输出电压输出电流的大小和相位关系的?尤其是如何影响输出电流的励磁电流和转矩电流(矢量控制)?在VF模式下如何影响变频器的输出电压和输出电流的?

变频器在矢量控制和VF控制模式下都有弱磁系数这个参数,请问这个参数有什么作用?是如何影响变频器的输出电压输出电流的大小和相位关系的?尤其是如何影响输出电流的励磁电流和转矩电流(矢量控制)?在VF模式下如何影响变频器的输出电压和输出电流的?

2024-03-23 20:18:05 48 0 0

参与讨论

【万泉河】免费撸一本《PLC标准化编程原理与方法》我关于PLC标准化编程烟台方法的第一本专著《PLC标准化编程原理与方法》,与2022年4月首次出版上市。出版之后没几个月,就被广泛盗版了。 许多网上书店卖的价格超便宜,其实都是复印的盗版书。 所以,别看有一些同行在各种场合抱怨书的内容太浅或者太深,叫我说他们虽然号称是搞技术的专业人员,然而那点专业素养和认知水准甚至连盗版书商都不如。 那些盗版书商,大量的都是没文化的农民,看准了一个目标下手就干了,成本又低,法律维权成本又高,所以他们就这么公然在其中大行其道,**其财。有一些读者买到书后可能很快十几分钟翻看完,没有了解到书的真谛,然后就发各种牢骚,有什么用来垫桌子腿, 盖方便面的啥都有,也有1块钱低价二手叫卖,甚至免费送人运费到付的。然后我就说,还真不是每个人都适合买来了看。如果自身水准都不够,而收入 原本就低,几十块钱买的一本书如果读不懂会感觉到心疼钱包的, 那其实原本本来就不该买。 每一本书都有其原本的读者。 到了不适合的读者手里,也是错误。春节期间,我在PDD上面下单网购了几个东西,结算后PDD提醒我再下一单就可以得多少多少好处。我...

2024-03-23 12:19:40 158 4 5

参与讨论
【分享】西门子产品订货号的取名规则

最新内容

西门子产品订货号的取名规则:以6ES7221-0BA23-0XA0为例,6ES----自动化系统系列7------7:S7系列,5:S5系列2------2:200系列,3:300系列,4:400系列2------1:CPU,2:DI/DO,3:AI/AO,4:通讯模块,5:功能模块1------1:输入,2:输出,3:输入输出(对于数字量)1BF----输入/输出电压等级,类型,点数等,这个比较多,还是查样本比较好22-----版本,如果最后一位数字不同,基本上可以通用0XA0所以上面的是200的开关量输入扩展模块完整的订货号6ES7321-1BH01-0XA06ES7:S7系列的PLC模块3:300系列2:数字量(1为CPU,3为模拟量,4为通讯,5为功能)1:输入(2为输出,3为输入输出)1:功能等级(数越大功能越强)B:晶体管(H是继电器,F是交流,如果是模拟量K是通用型,P为温度信号)H:16点,(L表示32点,F为8点,D为4点,B为两点)01:版本号,0.1版本0XA0:后缀,用于描述特殊功能。OXB0是国外生产的,0xb8是中国产的,也就是带CN的。http://www...

2024-03-23 16:29:14 54 0 0

参与讨论
【探讨】1200指针使用

最新内容

请发原创内容,谢谢最近您发的帖子,一搜就能搜到哈如果看到确实有好的内容,可以加上你自己的见解或者应用之类的

1、确定1200指针的目标位置。2、确定1200指针的当前位置。3、编写移动1200指针的代码。4、验证1200指针的移动。5、更新1200指针的值。

2024-03-22 20:21:55 101 1 0

参与讨论
【探讨】200smart的自己编写的SBR子程序在向导文件夹内,很好奇是怎么做到的?

最新内容

官方软件向导生成的子程序也是这样的,自己编的默认是显示“保护”选型的。

如图所示,不知道怎么做到的!

2024-03-22 16:02:16 116 3 1

参与讨论
12149篇主题

本版热门话题

谈天说地

共有12149条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。