西门子官方工业商城直销工厂传感器系列产品,欢迎前往采购!
我们非常高兴在此先为大家隆重介绍工厂自动化传感器相关产品及相关技术资源,同时也期待您的关注和积极参与。对此板块所涉及到的相关内容,若您有任何技术疑惑或产品咨询,欢迎在此讨论。若您有任何高见,欢迎在此发表。您的关注就是我们的动力源泉!西门子工厂自动化传感器(FS)隶属于西门子(中国)有限公司工业业务集团工业自动化传感器与通讯部门(SLC I IA SC),是在机器视觉领域居于领先地位商,在全球范围内为汽车工业、电子工业、制药业以及其它行业提供产品和解决方案。产品包括机器视觉系统、RFID无线射频识别、接近开关和光学安全传感器。-RFID无限射频识别系统 帮助优化物流-机器视觉系统 用于质量保证和提高产能-接近开关 用于可靠检测,计算测量或监控-光学安全传感器 确保人员、机器和设备的全方位安全、可靠保护为了让大家对西门子工厂自动化传感器有更深入的了解,我们特地专访了RFID无限射频识别产品经理,请他简要介绍一下西门子RFID产品。“各位网友好!西门子RFID产品,主要分成以下这几块,首先是RF300,也就是我们通常所说的高频终端在13.56兆,这一块主要是运用在生产线体上面,输送线上面的应...
有没有老师给讲一下这些开关都是有哪些区别?都有什么作用么?我在网上查感觉没什么区别?最好有图片
外面调试有一个温湿度传感器当送风机不启动的时候,通道正常,一起动送风机过段时间,温湿度传感器通道值直接达到32767通道报故障,停了之后通道又恢复正常,当时我就怀疑是干扰问题,然后我外接四根线到传感器还是这样,请问一下是温湿度传感器的问题吗(而且温湿度传感器温湿度值明显有问题)
公司最近有个项目,原理上就是一个转盘上6个工位,每次旋转一个工位(60°),一开始考虑的是用伺服电机,迫于成本压力,就想试试用步进甚至普通直流电机,加接近开关来定位。今天做了个实验,用伺服电机,加接近开关,电机轴上夹了一个铝棍,然后固定速度旋转,碰到接近开关就停。每次取伺服停止时,编码器的坐标。伺服是松下的,23位绝对值编码器。反复做了几十次,结果发现接近开关定位还挺准的,相同速度下每次停的位置都只差几个脉冲。就很意外。
如题,1. 热电阻和热电偶哪个精度高? 2. 4线制接线的传感器就是比2线制的精度高吗?
个人理解:NPN为低电平常闭输出,PNP为高电平常开输出。遇到的问题点:停止传感器采用的PNP接法,传感器损坏或信号丢失时,未起停止作用,小车撞到机械极限,这个是不是必须修改为NPN接法才可解决?网上查到的PNP和NPN都可以做常开和常闭,共六类如下1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)需要帮忙举个例子PNP-NC(常闭型)怎么接线(VCC,GND,OUT)
想请问一下各位,这个我通过s71200的高速计数器得出来周期为0.01s的数据,如何讲这些数据保存下来
各位大佬好。小白最近遇到一个项目,第一次深入的研究了一下增量编码器的各种信号类型。线驱动rs422类的暂且不提,带上拉电阻的电压式也暂且不提。主要问题就是关于TTLHTL,5v差分和推挽式相关的问题。晚上看了很多详解,包括在版里面也看了很多相关帖子,但是还有一些不是很明白。TTLHTL其实就是晶体管逻辑,问题是我看很多写的是TTL就是5v差分,HTL就是推挽,我觉得这样好像不对,TTL不可以用推挽式来传递信号或者HTL不可以做5v差分么?这种晶体管逻辑对应的差分和推挽到底应该如何来理解呢?另外还有个问题就是最近用的编码器,写的是推挽式10-30v,但是变频器接收的模块是fen01也就是ttl形式,因为之前并没有关注过就知道abza-b-z-就是ttl,但是现在看起来这种推挽式的编码器正常是不是接ttl的接收器其实应该是没有办法来使用的呢?希望各位大佬能够解惑,谢谢!
DCS的AO点发出4-20mA信号给变频器,变频器不动作。测量信号正常,用信号发生器模拟动作正常。解决方法是增加隔离栅,运行正常
在动态条件下适合多个自由度应用的陀螺仪、加速度计、磁力计、压力传感器和其他技术。如何高效、可靠地满足当今复杂的应用要求。
2021年11月28号,入口2号线不能自动上卷。原因是。测量钢卷卷径的传感器支架被行车调运时碰撞,导致数据异常。准备更换倍加福超声波传感器。但是需要重新设置超声波传感器范围参数。程序中查找到的范围是187.83~1995.84。此前维护电脑中已经安装准备好ultra3000软件,该软件支持,中英文,使用很方便。但是现在传感器怎么也与电脑通讯不上。不断报错.显示不能初始化传感器!还有读信号超时报警。该通讯线一头连接超声波传感器,一头是com口,与电脑进行连接。超声波另外配有两线制的电源线。通过不断对两根线进行插拔,重新进行通讯,问题也没有得到解决。重启电脑和通讯软件也无法解决。关闭电脑,对com口的扁平通讯端进行重新插拔连接。原来的是匹配的com1和com4,这两个接口之中进行2选1,还是始终通讯不上,最后重新匹配了一个com2接口,终于可以正常通讯上。然后在软件中对相关参数及数据模式(上升型)设置完后,终于可以正常使用!
生产工艺为非连续,订单式生产工艺,有各种配比的配方,原料的使用,出入库需要有电子标签识别并与PCS7 9.0系统能进行信息交互,求赐教如何实现这一功能
直流接近开关是某品牌的质量挺好的,安装在一台液压设备上作为限位用,PLC系统是西门子200系列,故障报的是加压不足。经查找发现接近开关在未触发状态(指示灯灭),黑色反馈线电压值在DC17V,到PLC柜之后接在同品牌的DC24V的小型中间继电器线圈上,而且通过实验发现DC24v的中间继电器线圈在DC17v可以工作,触点闭合,状态灯是不亮的。
压力变送器(负压)表头数码显示值来源于何处?是直接测量部分感知的数值还是它自己变送器根据内部测量值及量程先确定输出mA数,然后再根据mA值和设定量程再算出来的数值?这就像温度变送器一样,用输出mA数可以得出一个值,手动测量电阻值也可以得出一个温度值,表头显示值是依据的哪一个?知道这一点,有时候当我们在中控怀疑某一压力值时 是否可以让现场人员去查看现场显示值来做比较。如果是前者那么他们有可能不一样,现场可能是准的,而中控显示值可能因为变送部分故障而显示不准,如果是后者那么就没必要让现场人员去看了,因为中控与现场的显示的肯定是一致的。知道这一点,当我们怀疑某一压力时,就知道了是否能能根据现场值来判断是测量部分出问题还是变送部分出问题。因为对压力变送器内部电路转换不太了解,所以问的问题肯能比较愚蠢,还望各路大神见谅。
很多编码器线缆屏蔽层与外壳是导通的,编码器的联轴器也是金属的。然而plc侧接线上编码器的线缆的屏蔽层还要接地。这样是不是可以理解成构成两端接地了?
压力监控器 6SL3915-0LX20-0AA0 这个产品的产品资料后者样本,中英文都可以
smart200和AE04,模拟量采集值不变了(4~20ma)。运行30多个小时后,AE04采集的模拟量不变化,程序监控,子程序S_ITR的输入,AIW32、AIW34、AIW36的值都不动了,重新下载程序后,回复正常。运行30多个小时后,再出现同样的故障.原来稳定运行了4个多月,4月13日重新下载了程序后出现该故障,但是同样下载了程序的其他设备没有出现故障。温度采集的程序是一样的。下载后问题出现了三次,求指导。
MT7915/MT7975/IPQ6000/IPQ6018/IPQ6010/IPQ4019/IPQ4029/ipq4018/IPQ4028/IPQ8072/IPQ8072A/IPQ8074/IPQ8074A/QCN6024/QCN9074/QCN9072/QCN9024/IPQ5018/AR9223/QCA9880/QCA9882 /AR9582/AR9531/AR9344 /AX200NGW/AP9342With over 15 years of experience in wireless industry and penetrating market olfaction, Wallys has designed and manufactured many high quality and cost-effective routerboards and wireless network cards.In the complex market, Wallys products stand out and are affirmed by partners. From 802.11 a ...
柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。能够解决大小不一,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题。在当代的快速发展阶段,有些会要求频繁切换物料生产,柔性振动盘具有共用性,其供料系统无需更换硬件结构,程序一键切换生产品种,迎合了当前智能制造小批量、多品种的柔性生产需要。无卡料,不损失产品,质量好的柔性供料器都是大家所想要的。
西门子plc是1211DC2.2版本的,cm1241是1.0版本的无论用2.2版本的modbus指令还是1.0的都调不通是什么原因呢,初始化指令没有报错,主站指令报8180,1241以前试过1.0版本用在4.0版本cpu只需要修改一下组态就行现在同一样的做法就是调不通,麻烦各位大神遇到过这情况的解答一下modbus1.0版本指令的问题,谢谢
分享