“应用探讨”类专题活动侧重于产品使用中的一些情况分析和案例共享、经验交流。“产品技术介绍”主要是新产品新技术介绍以及既有产品中的某些功能的详细研究。以下为SIMATIC PCS7 版区“应用探讨”类专题活动回顾:“应用探讨”类:PCS7中电机和阀门控制应用交流自动化系统之间的时间同步问题探讨冗余系统的选型与配置讨论CFC编程应用探讨PDM 软件功能及应用探讨PCS7报警机制与原理探讨SFC 顺序控制“产品技术介绍”类:SIMATIC Logon 应用探讨基于S7-400H冗余系统以太网通信模块CP443-1的Modbus/TCP通信
虽然用了PCS 7软件,却不知道如何使用PCS 7 提供的库功能?现场应用千变万化,一个新项目就得重新编一套程序,费时又费力。PCS 7有没有针对不同应用的通用功能模板?虽然以前用过PCS 7标准库功能,但升级到PCS 7 V8之后,以前项目应用的标准库默认不再支持了,功能也不全面,例如,实现电机的本地远程控制,变频马达控制,都得对标准库功能进行“再加工”;标准库虽然提供联锁功能块,用起来却不是很方便,联锁首出,联锁旁路怎么做?上位机画面图标显示也过于单一。有没有替代方案?别着急,PCS 7 APL库(高级过程控制库)可以满足您大部分的需求。APL是用于实施自动化和过程控制解决方案的PCS 7 标准库。可以为自动化系统提供基于常规应用,如PID控制、马达泵类控制、数字运算、逻辑联锁、硬件模板通道诊断等功能的功能块,并配置相关面板,对有关操作和监视用户界面的各种面板采用了统一的设计。接下来,我们会举一些实际应用的例子,让大家对APL的功能和使用方法有所了解。参考文档:A0475; PCS 7 V7.1 SP1 APL库阀门功能块VlvL使用入门A0461; PCS 7 V7.1 SP1 ...
更改主数据库中的EMT属性IO参数值,如何将此更改数值同步到项目里面?目前已经测试了1、在项目右键进行同步,无效果2、将库中EMT对应的FB块拖到项目下图表中,无效果3、选项-图标-更新块类型,无效果
工厂SIS系统用的S7-400的冗余系统,用的PCS7软件,S7-400下面挂的ET200M的模块,在SIS安全模块中加了一块CP341模块做从站,园区通过CP341模块将厂里的重要数据读走,CP341模块配置好程序完成后园区也能读取数据,但是ET200M的DI模块出现报错情况,CPU也出现报错,将485通讯程序删除就不报错,怀疑CP341模块不能加装在安全模块中,后单独加了一个153模块挂CP341还是出现同样问题,报如下错误,报的模块地址194查不到在哪使用,有没有大神帮忙看下,附工程文件链接:https://pan.baidu.com/s/16f-0jlgvxfDzSPNaDCdmKQ?pwd=qzud提取码:qzud
找了好久也找不到这个功能块的说明,求PCS7 功能科FB47(OP_A_RJC)的手册
如使用MonAnL产生了一条报警消息,画面中对此消息进行了确认(报警未离开),PLC能获取到消息被确认了这个状态点吗
错误没有详细的错误信息,没有 头绪,从哪里开始排查问题
PCS7Batch在发布批生产时,提示可用工作存储器不足。在Batch控制中心把已完成的批生产(订单)关闭删除也解决不了,在硬盘归档的文件夹里删除归档的订单也不行。另外,弹窗里提示81%,是不是哪边有可以设置存储容量的地方?有知道原因的请帮助下,非常感谢!
第一张图片在工厂层级下已经分配了AS OS。但是到wincc编译的时候,出现了第二张图片的情况。在第二张图红色框的部分正常应该有OS区域的信息的。但是现在没有出现,导致点击编译的时候,里面就弹出编译完成的弹窗。实际上却画面没有任何改变,如何解决?
哪位哥哥Logic Matrix Viewer 9.1麻烦发我下
(1)西门子S7-400PLC做TCP通信,系统显示已与TCP服务器建立连接,(2)但是程序中调用FB63时,进行数据传输时,显示故障代码887F;无法进行数据传输。
2023过年后,公司某套装置CPU出现停机故障,现场维护人员到现场后,发现两个CPU均处于STOP状态,维护人员将两个CPU依次重启后恢复正常,但是我心里开始怀疑(因为正常情况下两个CPU同时停机几乎不可能,不然还怎么冗余),但是此后大概半年没出现过异常,也就没有去管他了,但是7月上旬开始,又开始出现备用CPU停机,巡检人员发现的及时,将备用CPU启动起来了,装置才没有停车。7月下旬又跳机了,而且启动不了,CPU指示灯全亮(闪),这次觉得不对劲了,利用这次机会,将CPU的同步模块,同步光纤都更换了,读取CPU的故障缓冲区,没看出个什么(因为维护人员已经尝试过启动,所有导致两个CPU的故障缓冲区一样了),将项目全部重新下装后开机运行。到了9月份,中间陆续出现过几次备用CPU停机的现象,但是都被巡检人员发现及时启动了。电话咨询西门子,要将CPU的诊断信息导出来查看,初步怀疑CPU硬件有问题。但是因为装置没停车,一直没有去操作。10月份CPU再次停机后,立马要维护人员不要启动,联系西门子技术,利用软件“S7Dump”将两个CPU的诊断信息导出来,以及PCS7里的诊断缓冲区导出来后一并发...
wincc所设置用于时间同步的设备名与实际不符所有链接也都链接不上 从ES站传送过来的,ES正常 OS就是这样
想了解下PCS7的数据备份机制,一直没有完整的了解下,尤其是涉及到服务器冗余切换时候的数据同步问题?设计的系统,PCS7 V9.1系统,OS服务器冗余,Batch服务器冗余,配PH服务器。另外,不知道群里有没有了解SiVaaS平台的,如有的话,还有关于SiVaaS里面的BR服务器的备份机制。如下:1.PCS7的OS服务器,冗余机制,是两台服务器同时去读AS410H的数据并进行归档,还是只有Master的OS服务器和AS410H通讯进行数据归档,备用的OS服务器仅仅同步Master?按照目前的理解,应该是只有主服务器归档数据,备用服务器仅读取不归档,在2台同时使用的情况下,仅仅复制主服务器数据?2.PCS7的OS服务器如不考虑冗余,在Wincc的归档策略里面,如果设置单个数据片段的最大时间是1周,一旦服务器停机时间大于2周(忽略前后交叉时间)的情况下,中间一周的数据片段是否是肯定没有的,系统启动后会不会自己产生一个空数据片段覆盖这一周?3.冗余的PCS7的OS服务器,一旦1对冗余服务器全部关掉,在启动顺序上,必须保证最后停的那台先启动,如先停机的先启动,按照先启动的为主,是否会将不完整的...
另外再求助:在PCS 7 中想组态Y-Link, 硬件库中没有这个 IM 153-2 OD, ( IM153-2BA70-0XB0 ), 现在也没法HW更新,请问有对应的GSD文件么?,
大家好,我这边选用的电脑是中科可控的电脑,CPU是海光,安装的系统是windows10,是否可以安装使用博图软件和PLCSim_ADV软件?
PCS7 有没有通过比较设定值和实际位置之差,输出两个脉冲信号控制两个电磁阀的功能块,就想下图AB PLC功能块一样的。哪位大神帮帮忙。
最近在学习PCS7,在哪能找到软件的完整下载在西门子官网上只有updates的链接,没有完整版的试用链接SIMATIC PCS 7 V9.0 SP3 Software Updateshttps://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109780528
CPU型号:410-5HX08-0AB0,固件版本V10.1pcs7版本:V9.0 SP3在pcs7里面组态的cpu固件版本V8.2 (没有v10.1固件版本)硬件组态下载时提示需要口令该CPU之前使用NEO系统编程开发,现在想切换到pcs7开发
一、通过Y-LINK实现G120的系统冗余(SR)功能由于G120不是S2设备,所以在PROFINET通讯方式下不支持系统冗余功能,即不能通过PROFINET与两个容错的CPU(H CPU)之间进行通讯连接。但是在PROFIBUS DP通讯方式下,可以通过Y-LINK实现G120的系统冗余功能。上位DP主站选择接口模块IM 153?2OD,下位DP从站选择G120。二、通过G120的BOP操作面板上的handAUTO按钮,实现就地/远程切换在功能块MotSpdCL上设置LocalSetting=2,并把G120的第一个状态字的第9位取反连接至LocalLi管脚。三、在PCS7运行画面中,操作面板内部设定值的保持在默认情况下,一旦CPU重启,PCS7的操作面板上设置的内部频率给定值将会清除。可以通过设置MotSpdCL功能块的Feature.bit0=1来保持内部设定值。
PCS7系统一定要用400H的PLC作为控制站吗,能否使用1500H来做控制器
1.flowCorr块模式1的公式中,有差压的参数设定,但现场用的是涡街流量计(测蒸汽)没有压差参数,可以用这个公式吗,就是只输入温度、压力的参数套用公式(压差不管),行吗?2.还有个模式的公式中,有密度和差压参数,也要输入差压3.或者说做温压补偿一般怎么做
打开wincc项目,修改账户登录密码,不需要验证原来密码,直接就能改,,这样好吗
先说下第一个:面板里的“停止”为啥灰的未开放,OSperm全是1,登录的也是最高权限了这个块是否能适用需要带暂停功能的电动阀控制:情况1:电动阀开/关/暂停需要的都是长信号/脉冲,这时候这个块就需要第三个Q点了,但是块好像没有;情况2:暂停只要开/关两个信号全部消失即保持阀位:面板里的停止按钮若可用是该功能吗;