新款200SMART,真的假的?

最新内容

国产倒逼西门子产品不断的更新迭代,产品越来越丰富。

网上看到的新款,不知道真假

手机用户20220503487881

2025-11-14 12:35:39 337 17 5

参与讨论
请问最近要换笔记本,有没有推荐的型号?

最新内容

这要看个人的主要用途了吧。关于网口,我的笔记本也是有网口的;网口从来就没有用过,都是用WIFI上网。

各位前辈,请教下请问下笔记本要买AD金属面的好,还是不是金属的好?选不带网口的轻薄本行不行?还是说不带网口压根就不会选?

手机用户20171104765502

2025-11-13 17:46:52 183 5 0

参与讨论
请教下:水管里面的水流动图显示的箭头 这种如何获取

最新内容

用线段做,按一定频率交替显示就可以了,可以关联水泵的运行状态做交替显示。

大家好!请教下如下画面中,管道里面的水流的动态显示从哪儿能找到相关的图片或者控件,自己手动在触摸屏里面画好像画不出来1. 这种动态显示的画面是叫控件吗?2. 一般来说如何获取这种控件?请大家指导下,谢谢!

稻田守望者

2025-11-13 13:31:17 257 6 1

参与讨论
远程IO模块的问题

最新内容

你先说说,看门狗是做啥的?看门狗周期默认设成 3 是啥意思?你别说人家没帮你。你的具体情况描述,啥都没说。

现在有个项目,1200连了1个远程IO模块,经常会报远程IO模块通讯异常,并且远程IO模块上还接了一个急停,急停用的常闭,所以就会出现急停报警跟远程IO通讯异常同时发生,于是想到了改看门狗时间,发现原来的刷新周期是16ms,看门狗是3个周期,于是把看门狗改成了30个周期,但是有个疑问,假如不再报IO通讯异常,那急停会不会报警,IO刷新的时间是看门狗到了才刷新吗?

hhhh--

2025-11-13 09:50:18 479 12 5

参与讨论
博图下载程序和上传程序

最新内容

可以不做组态,只下载程序。

Plc上传程序和下载程序的时候模块可以不组态吗,因为之前是组态好的,在线上已经用了。想着程序都在控制器里面,光把控制器组态好就可以了,这样可以节省时间对吧。

少年笑

2025-11-12 22:15:24 299 6 2

参与讨论
请教一下,有一个西门子柜机,整流分闸后母线电压为什么反而升高啊?还有调速度环参数,对转速波动没有影响

最新内容

真想搞明白自己的疑问,那就在深入一下,把轻载状态和重载状态的转速实际值电流实际值在同一坐标系下都录一个波,自己对比,自己研究。再来展开你的讨论和交流如何?仅仅是空谈,也解决不了任何问题。纸上谈兵就是瞎聊了。

请教一下,有一个西门子柜机,是西门子的框架断路器+SLM+驱动单元。驱动是355KW,电机是250KW的两极10000rpm 500Nm电机,驱动单元的功率足够。电机的静态动态识别都做过了。空载运行时转速非常稳定,转速误差在±0.2rpm以内,整流使能后母线电压r70是534伏。转速模式运行,电机带载1000rpm,-15~-40Nm。转矩是有些波动,但导致转速波动±3转,我想把它调到±1rpm以内,调速度环参数p1460和p1462,怎么调都没有效果。调p1441和1442滤波也没有效果。我就再调电流环参数p1715和p1717,p1715调到2的时候可能是调的太大了,报f7801电机过电流故障。我复位故障并整流分闸,这时,母线电压r70升高到552伏,仔细分析没有听到西门子框架断路器断开的声音。但整流使能时我听到西门子框架断路器闭合的声音了。不管为什么分闸时西门子框架断路器没有断开的声音,整流的P840确实为0了,但为什么母线电压反而升高了呢?如果是同步电机也就罢了,这个异步电机也不会产生反电动势,为什么母线电压会上升?还有就是速度环参数为什么调了没有任何效果,p1460调的太大了后,转速波动会增大到±7rpm,调小了一点反应都没有啊?

手机用户20220302818236

2025-11-12 20:35:42 291 6 1

参与讨论
TIA 20 长期轨迹监控S120电机温度等,提示激活TechnologExtension怎么解决?

最新内容

西门子的 Technology Extension中的用于 SINAMICS Startdrive Advanced 中跟踪功能的LONGTRC,无需授权。至于是否可以用S7 TCP读取后做曲线,我觉得还要看应用需求,主要是对读取数据的间隔是多少可以满足。

TIA 20 STARTER SP1长期轨迹监视温度等,总是不能下载,提示需要激活Technolog Extension LONGTRC怎么解决?安装的TIA 20 StartDriver SP1

龙晨旭日

2025-11-11 22:51:56 321 6 3

参与讨论
RS232通讯Receive_P2P和RCV_P2P

最新内容

谢谢分享,学习了。

各位大神 遇到一个问题,使用RCV_P2P接受字符正常,使用Receive_P2P报错8088,经过测试发现是实际字符长度为32char,但是实际电子秤发送的就是16字符,一直发送。不知道为啥会识别为32字符,可以看下图。 程序最早是使用博途18写的,使用Receive_P2P没遇到这个错误,现在升级到博途20了,遇到了此问题,特来请教。 谢谢大家!图片如下:

黑白Air

2025-11-11 16:22:26 201 5 0

参与讨论
请问一下PLC的运行日志如何获取?

最新内容

加物联网模块,设置防拆除程序,无论是断电还是拆除,程序都无法自动工作,只有通电并通讯,程序才能工作

假设甲方设备一直在用,然后跟我们说设备与问题,一直闲置未用。就理直气壮的拒绝付清尾款,那这个情况我们要获取PLC的运行日志,如何获取?有没有大佬以前这么做过?必须要找到他们运行设备的证据,包括产能等等,我PLC上都有数据。

反转地球

2025-11-11 08:00:05 286 7 4

参与讨论
向各位前辈请教运动向导指令的相关问题

最新内容

因为发现用了两个goto,地址填不一样会同步动作;当前值都改成不同的地址还是会一起动作

多次调用同一个指令,但每个相同引脚都填上不同的地址,为什么会同步动作,如GOTO指令的Done引脚所有运动指令的Error引脚都是同一个吗,调用不同的块是不是填一样的地址就行LDPOS指令的Done引脚为什么一直都是1,加载过程中不变零吗,想用它作为条件完成位结果一直都是1

东方孟荣

2025-11-10 16:14:48 361 8 1

参与讨论
西门子一个PLC通讯模块如何和2个不同协议的485仪表通讯?

最新内容

你用的是什么型号的PLC?

我只有1个PLC通讯模块,要和2个不同485协议的仪表通信。请问可以吗?如何实现?

手机用户20200405276384

2025-11-10 15:25:08 287 6 2

参与讨论
博途怎么控制螺丝枪和压机的

最新内容

一般来说,怎么控制什么什么设备,应该去问被控的设备是怎么定义控制方式的。所以你得问螺丝枪和压机的厂家

博途怎么控制压机和螺丝枪的,有没有具体案列

手机用户20230309246330

2025-11-09 23:59:49 382 9 2

参与讨论
PCS7画面中,大罐容积和物料重量的计算

最新内容

看你的截图,估计是在 Filling 里面进行设置的。比如,把变量的值除以 160 就是默认的 0 ~ 100 范围了:

各位大侠:趁着周末不太忙,我向各位老师请教一个小小的问题。我们自己新增加了几个罐的液位显示,其中一个罐的液位显示CFC如附图所示:现在,这个液位接线完成,液位也能正常、正确的显示了,在监控画面上显示0~100%的液位值。各位大侠:我想,在画面上再自动计算显示出大罐内物料的体积和重量。我的想法如附图所示:附图中,大罐下方,是PCS7自动生成的块图标,显示液位的过程值PV=0~100%;在这个块图标的上方,新增两行显示物料的重量和体积;图中,Alc代表着物料名称为酒精重量这一行:Alc: ****.***Tons ;体积这一行:Alc: ****.***m3 ;我们的现场仪表,用的是液位变送器,无法测量到大罐的最底部。在液位变送器下方,无法测量的这一块体积可以计算出来,代号为V1;液位变送器上方的液位,随着实际液位变化,液位变送器上方的体积为V2;V2和PV值成正比,V2=K*PV;K为常数,可以根据大罐的尺寸计算出来。总的容积V=V1+V2 我想,先计算出总的物料体积V;再计算出物料酒精的重量W;各位老师,在上位机Wincc画面上,应该用哪个功能啊?Alc和Tons,这些文字,我想是用静态文本;体积和重量的计算数值,用Wincc的哪个功能啊?是用输入输出域吗?请指教一下。

CHEN-SUNSHINE

2025-11-08 18:38:03 664 20 1

参与讨论
西门子软件开发人员,认为 200 SMART 定时器 不需要 1秒周期的人,绝对是个大聪明

最新内容

要是我有需求,我就自己做个库就是使用秒做单位。以后就一直使用这个库做定时器。用起来库跟指令是一样的。为什么不自己做?你做一次就一生享用了。大家不认识大家,我也不知道你是不是不会做库。大把大把需求的功能是没有指令的,我不祈求西家帮我做,我就是自己做也把它做出来。为什么要搞得去要求人家做呢?没有条件就自己创造条件啦。在plc做,你可以乘以10。在屏做你可以设定小数点(不是线性转换)。终极在plc做你可以做自己的库。终极用屏做你可以写宏程序去转。反正我就不期望叫人家改。你有本事动摇西家,我可以站你队支持你。

西门子的理由是可以通过 Clock_1s 计数的方式实现整秒计时,所以计时器1秒周期是不需要的。WTF!!!!????我们设定时间参数的时候,“秒”绝对是极常用的单位,但计时器计时周期有 1 ms、10 ms、100 ms,就是没有 1 s,你用 T37,然后在触摸屏上提示用户设定参数需要乘于 10,10 是1秒,20 就是 2秒?如果你想参数设置对用户友好,1 就是 1秒,2 就是 2秒,那你可通过 Clock_1s 计数 ,还要考虑怎么设置复位条件,或者你可以通过 MUL_I 将参数乘于10,………………但为什么非要搞得这么复杂?!!

leimc

2025-11-07 12:02:57 3151 64 6

参与讨论
各位大神,wincc通过pc access连接 smart 200连不上。wincc中的opc条目管理器中,的,s720

最新内容

为什么不用德嘉工控的S06 CPU中转一下,一头用S7连SMART,然后另一头TCP直连WINCC,我就这么做的,简单稳定。

各位大神,wincc通过pc access连接 smart 200连不上。wincc中的opc条目管理器中,的,s7200smart.opcserver打开是空的。有没有人遇到过呀?详见 图片WINCC8.0 PCACCESS版本2.3 操作系统 WIN10 专业版 纯净系统

GreenHands

2025-11-07 09:54:45 625 11 1

参与讨论
求 TIA PORTAL V20 UPD4更新包

最新内容

推荐使用Totally Integrated Automation UPDATER,这个软件在Siemens Automation 这个文件夹里,会把你需要的软件update罗列出来

求博途软件更新包从upd4 求大佬们 给予链接 谢谢!

11GTM

2025-11-06 11:47:22 734 10 3

参与讨论
为什么1200和1500同样的数据类型,定义不一样

最新内容

也可以使用BOOL的数据类型

我在FB里定义了一个上升沿数组,1200不报错,1500报错,这是什么原因

Z.H.Y

2025-11-05 15:54:43 521 8 1

参与讨论

求教各位大佬:828D 怎么关掉那个屏幕感应的功能,就是手靠近那面板上两只小圆感应灯后,屏幕就自动亮的功能因为屏幕时不时会闪屏,一黑一亮,然后关机等一下就又好了,然后过些天出现就是一直在闪,直到屏变暗后就不闪了,一变亮又闪。。谢谢各位

手机用户20201112417532

2025-11-05 11:00:51 567 5 0

参与讨论
6SE70装机装柜型炸机是真响!

最新内容

领导还可以问:IGBT绝缘低,那为什么一开始不炸?你更没法回答了

首先给大家介绍一下工作环境,柜子应用于露天煤矿的采掘设备电铲。设备采用AFE主从连接,通过直流母线联接6个逆变柜。故障部位:从AFE柜。起因:设备带载运行中从AFE报F008故障(直流母线电压已降至最小值一下)。故障复位后启动就报F002(在预充电期间,直流母线电压达到最小现值,超过最大预充电时间)。故障处理过程:人员到达现场后检查6000V进线,590V变频器进线均正常。检查进线快速熔断器、Q10开关的快熔,检查从AFE柜快熔后端各逆变器快熔,检查从AFE柜的IGBT的二极管特性。均正常,检查预充电电路中K4预充电接触器,预充电电阻、变频器控制电电源,K1、K2、K3主接触器。预充电电阻,滤波回路的电容和电阻,均正常。考虑到是先报的F008所以检查了一下滤波回路的K7、K10接触器,通过短接CUSA的X101的6-7端子联动无异常,考虑到在滤波回路中串了VSB板X3的1-5用于电网角度检测,所以把从滤波柜中的VSB和主的经行对调,用以排查故障。至此,AFE前端电路检查完毕。启动设备经行试验,再次报F002并发现K10、K7接触器并未吸合,于是再次排查从AFE柜内电路板,先后更换VDU、PSU、IVI、CUSA,检查柜内电压检测回路线束无异常。将AFE经行单托启动,主AFE启动后一切正常,直流母线电压984V,电流54A,各部接触器吸合顺畅。当启动从AFE后,K4吸合后预充电电抗器声音低沉,并且在2S后K7没有吸合,这时意识到不对,想去停机,没想到这是一顿电光火石,柜子炸了。上图。下面就简单了,跟换损坏的元件,用测试盒进行测试,启动设备正常。故障处理完毕。故障总结:虽然故障码反映出的问题在AFE前端,但是还是忽略了IGBT在整个系统中的作用。恢复后再启动前查炸机时的故障码,先报的F011、F026故障。至此怀疑是V相的IGBT性能下降导致的F008,在单拖过程中系统绕过F002强行送电导致炸机故障扩大。哎,单拖需谨慎呀!

超隔离

2025-11-04 11:08:25 1239 16 4

参与讨论
1200PLC与信捷PLC共同控制一个伺服电机可行吗?

最新内容

如果只使用西门子PLC的pto去执行输出动作,前端的主令使用两个PLC的并联互锁,这样是不是简单点。

1200的plc和信捷的plc共同控制一个汇川SV630P的伺服,两个PLC的脉冲电源,脉冲,脉冲方向信号通过继电器去切换,目前西门子这边通过工艺对象的PTO控制方式可以正常去控制电机的定位,点动等动作,但是当控制信号切到信捷PLC给出的时候伺服电机就没有反应了,伺服控制器未启动的时候都是显示“RUN”,之前问过汇川的技术,说是只要给脉冲的回路是一个完整回路就应该可以动的,想请教下这种方式能不能实现?注:西门子plc输出的PNP信号通过转换模块已经转成了NPN信号。

随风四叶草

2025-11-03 16:47:27 1095 13 3

参与讨论
博图v20使用1214dcdcdc组态两个海康威视读码器(ccd)

最新内容

现在有个关于扫码的问题,本来正确的扫码结果是(91)######,但实际存到db块的结果却是91)#####,前面的“(”丢失了,各位有没有遇到过这种情况

组态好网络下载到1214plc,在线如图安装电柜里的是4.7,软件组态的是4.5,对吧,我就鼠标右键“更改设备”,选择了4.7的1214dcdcdc,这时下载程序时报错,如图各位,谁知道是什么原因吗?这是问题一组态的两个ccd读码器是经过海康的idmvs软件设置好参数的,在博图里面“网络视图”的pn/IE_1上鼠标右键,点击“分配设备名称”,操作后如下面两个图片,(mv1和mv3是idmvs里面设置好的两个读码器的设备名称)我觉得,从这两幅图来看,应该是分配ok了,可是,在线以后,只找到了一个读码器,如图,提示模块存在错误此为问题二,希望大侠指点一二

Bitbite

2025-11-01 21:17:50 501 7 0

参与讨论
精华
四个温度参数显示异常

最新内容

排障过程记录清楚,赞

各位大咖:我们工厂是PCS7系统;今天上午,车间主管说,发酵这个画面上有温度显示异常;温度点TT320、TT321、TT328、TT300B这四个温度点,明显是显示异常。如图所示:我看了一下,这些异常显示的点位,TT321这个温度点的地址是309A17编号模块的第8通道;剩余的异常点位,都是在编号309A19的这块AI模块上。309A19模块仪表点的列表情况如截图所示

CHEN-SUNSHINE

2025-10-30 15:22:48 3167 31 13

参与讨论
精华
一次帮同事排除RS485半双工通讯故障的经历

最新内容

曾今被485折磨得生无可奈,前几年是能用PN用PN,万不得已才用485最近几年为了偷懒不想写轮询程序排查通讯故障,‘被迫’使用了很多家modbus_rtu转pn的网关,大部分情况下完全替代西门子通讯模块+轮询通讯程序一点问题没有,尤其最近这两年的新产品都做了单从站错误监测和多主站设计的,使用起来成本比西门子一个单485模块还便宜,配置起来也很简单,尤其轮询速度上比自己做的轮询程序快上很多最早使用在项目中的一个模块已经使用6年多了,前前后后用了几百个,整体故障率也很低现在是2.3个站点通讯才考虑自己搞轮询,其他情况都用3方设备去替代

一次帮同事排除RS485半双工通讯故障的经历 今天上午,我有家事没有去公司上班,同事电话打给我,说公司有一台涂装前处理线设备,由于批量的RS485从站硬件故障更换后,使原有的CB1241通讯信号板没有橙色指示灯的闪烁。我回复说没有闪烁,基本判断可能是因为在线的RS485通讯程序没有写完善,从站修复时出现的错误,或者通过批量的从站硬件故障,造成CB1241通讯信号板硬件的故障均有可能。我让同事在线,监控RS485通讯程序的实际情况,不多一会,同事通过微信把通讯程序发送过来了,图示1: 看到此,我马上回复说:7000#是modbus_comm_load指令初始化完成的status的状态值,7000#是表示通讯初始化正常完成的状态值。但是,如果一旦通讯故障在排障过程中,也很容易在此掉坑。原因是对于初次使用者,对系统标志位“Firstscan”的工作特性并不会完全理解,当修改指令多次时,一旦编程者没有给plc断电再上电的操作,实际上“Firstscan”是没有正确触发REQ管脚,造成初始化指令失败,结果的通讯无法建立而此时status的状态值实际上仍然是上一次的正常完成值。我在应用RS485通讯初期也多次被此处的标志位“误导”过,所以,我马上回复了我对初始化指令的认识,希望同事能够如法炮制,微信回复图示2: modbus_comm_load指令的REQ管脚,我为什么特意加入自定义的用于手动初始化触发位,是基于在调试需要多次重复修改通讯程序时,需要重新初始化指令时的确保,手动使能为1后,再关闭使能,确保modbus_comm_load指令是完整被执行了的。 此时,同事通过在线,马上回复说确实是通讯轮询过程中,modbus_master指令某一个站点停留住了,没有进行下面的轮询。我说这个问题主要是通讯轮询在从站故障报警时,通讯轮询指令没有做完整,当主站检测到从站丢站后,如果没有把error同时作为下一个modbus_comm_load指令轮询的触发依据,则通讯轮询会停留在故障报警站点的那个指令中。CB1241没有橙色指示灯闪烁,也符合此时的工况。由于,该设备的从站故障报警引起的,我让同事主要查故障报警站点的接线和通讯参数的设置情况,主要是站点;通讯频率;校验;停止位这些基本的通讯参数。很快电话再次响起,同事说原来的站点是14#站,由于没有意设到这个问题,把从站站点设置为24#了,重新将站点设置为14#后,轮询马上就恢复,设备重新启动恢复了前处理工艺,而我且陷入了沉思。每次帮公司同事处理类似的通讯问题,总是各有不同,记得有一次维修经历是一个RS485通讯的从站,由于从站仪表的硬件故障,造成从站数据无法正常读取,通过与同事咨询沟通后,我将该站点屏蔽掉,而数据的采用旁边位置的数据临时替换,几天后,仪表紧急采购到位后,我又将屏蔽了的程序重新恢复了处理。 这让我也想起另一种触发方式,就是定时器接通延时方式的轮询,此类轮询对数据的响应要求并不高,可以不紧不慢的读一些数据,对数据的实时性要求不高的场合使用,毕竟,此类方法,可以有效的回避了从站故障报警时的正常轮询进程。而我自己在做RS485通讯项目时,还是喜欢用上一个modbus_comm_load指令的done+error状态值,作为下一个modbus_comm_load指令的REQ触发位,这样的方式最有效,图示3: 通讯报警故障,只要仔细分析当前存在问题的表象,根据报警信息和模块指示灯状态信息,基本是可以判断问题的所在,是有章可循的。

WWCWWC

2025-10-29 21:16:21 3941 35 15

参与讨论
求助大佬,关于ET200SP的16DI模块故障问题

最新内容

先排除是不是输入通道的问题,有没有可能是现场没有信号过来

现场突然的16DI模块通道灯全灭了,诊断灯和POWER灯都是绿色,通道信号用万用表量着正常,请问可能是什么问题,是模块通道坏了么?可是如果坏了,诊断灯应该变色吧?

手机用户20240802358785

2025-10-28 10:12:53 1138 14 2

参与讨论
一台普通带锯的修理

最新内容

是的,现场做得多了遇到问题第一反应就是把自己的部分摘出来去怀疑别人

朋友工厂的一台普通带锯,锯完料之后,不能起升。于是就找电工修理。电工检查了很久,没有发现问题。陷入困难。无意中,操作人说也可能是机械油泵坏了。这才想起叫机械来修理。来了机修检查就是机械油泵坏了。这件事情告诉我们,设备坏了不能只是找电工解决,很多时候需要机械和电工配合才行。否则就会走弯路。

指路

2025-10-20 12:55:14 508 5 2

参与讨论

各位大佬好,我是做设备维护的,对西门子驱动了解不深,现在有个问题想请教,S120 报警F30611,CU报1600,把手册,安全手册都翻看了一编,也没找到多少头绪,只知道是安全类的问题,如何解决这个故障,各位大佬能否给些思路,手册和安全手册我都有查阅了一下,有用知识获取的不多,只感觉西门子驱动太难学了,手册下了一堆,遇到问题也是解决不了1、驱动和CU断电复位,已做过,做完后设备恢复正常,但过一段时间又出现报警2、想检查CU的安全线路,看了图纸,也没几根线可查的3、这个驱动是个双轴模块,另外一台电机没有报警设备图纸:

liam678

2025-10-20 09:42:06 1719 8 4

参与讨论
键盘输入失灵

最新内容

我们的这台出现键盘无法输入故障的电脑操作系统,截屏如下:哪位大侠,遇到并成功处理过这种故障的;哪位大侠,能分析出此故障原因的;请不吝赐教,谢谢,先。

各位大侠:这个问题可能是一个纯电脑的问题,和DCS系统无关吧。今天,我登陆服务器管理员账户,想修改一个PID调节回路的增益参数,结果发现无法更改管理员账户。我以为是无线键盘的问题,后来,我更换为有线键盘和有线鼠标,还是无法输入管理员账户。后来,我发现是键盘的问题。键盘的部分功能失灵,有些功能键能起作用。我用键盘的WIN+D,可以退回到桌面。在桌面打开记事本,在记事本中也是无法输入任何数字和字母。但是,功能键和快捷键还能有作用。这台电脑是服务器电脑,我们也不敢退出,更不敢关机重启。着急啊。

CHEN-SUNSHINE

2025-10-10 11:32:59 1099 18 1

参与讨论
请问一下ET200SP是属于1500系列吗

最新内容

个人认为S7-1500和ET200SP是两个系列。如果我是甲方,认S7-1500CPU+IO模块,或者ET200MP。

我想请问一下,ET200SP是属于1500系列吗?甲方要求比较严,我防止他说我们这个不是1500系列,到时候要我们更换。所以发帖求证一下。之前我们一直用的就是这个。

反转地球

2025-09-30 09:51:07 3857 36 4

参与讨论
精华
200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!

最新内容

可以拿直连网卡试试看

电脑系统:Windows 11 企业版 LTSC24H2,官方杀毒已经关闭,联想自带的电脑管家在运行,有时候会禁用些东西,怀疑这个。PLC:SR20,测试CPU,以前经常测东西,只是最近比较忙,没怎么测,这突然不管用了。软件:STEP 7-MicroWIN SMART 2.8.1网卡:USB转RJ45,最初用的好好的,突然扫描不出来CPU了,因为知道IP ,手动添加可用。换了一个USB转网卡还是扫描不出来。PLC上电正常,只是停机状态,连接网络后,网络灯LINK绿灯常量,RX/TX黄闪,慢闪。测试:扫描不出来CPU,不知道IP,测试机一般是2.1,默认的。测试2.1-10均扫描不出来,CMD ping不通;清空程序,没反应;用了网络上一些IP测试软件,也扫描不出来。疑问:怀疑SR20坏了,但看灯又正常,新机拿出来测试的,一直正常,突然不行了,怀疑坏了,但又觉得坏的概率不大,仅用于简单环境中测试程序,西门子东西也不可能经常坏。怀疑W11系统兼容性不好,其他第三方软件与其冲突。求教 求解!最疑惑的是扫描不出来,对于其他CPU也是扫描不出来,但知道IP,编辑实际IP,仍然可以通信,编程。

划船歌子

2025-09-22 19:41:24 4191 28 10

参与讨论

PLC控制中继,中继再控制接触器。这是电路。 1214C的Q点有输出,施耐德中继的灯亮了,但是不动作。我联系了施耐德中继的客服,他说是西门子的Q点输出电压不够,或者输出功率不够,启动不了中继。我觉得大概率是这个原因。 然后我测量Q点输出,是24VDC,那么只剩一个原因了,就是Q点输出功率不够。 下图是照片,中继的灯亮了(黄色箭号所指),但是不动作:

昔日如诗

2025-09-01 09:41:33 4984 72 6

参与讨论