热门帖

利器与匠心:论电气自动化工程师的双重修炼

最新内容

文笔很好,不像工科生写的!呵呵

“工欲善其事,必先利其器。”这句古老的箴言,在电气自动化领域被赋予了新的时代内涵。从初入行业的新手到深耕数十年的资深工程师,许多人都在思考:什么是电气自动化工程师最应掌握的能力?什么样的工程师最受人尊敬?答案或许不仅在于对“器”的掌握,更在于对“道”的领悟——工具的使用能力与灵活的应变思维,正如利器的锋芒与匠心的智慧,共同塑造着一名卓越工程师的职业生涯。一、利器之魂:工具能力的三个维度电气自动化工程师的“利器”,远不止于万用表、示波器或一套编程软件。它涵盖硬件、软件与思维工具三个层面,是技术能力的基石。1. 硬件:连接物理世界的桥梁硬件是自动化系统的骨骼与血肉。熟悉硬件特性,能根据需求选型、调试、优化。例如,在一条产线故障中,能否通过信号追踪快速定位故障模块?能否在设计阶段预见电磁干扰问题?这种对硬件的“手感”,源于常年累月的实践,是教科书无法替代的经验财富。2. 软件:构建智能系统的核心编程能力已成为现代电气工程师的必备技能。软件工具是实现自动化的“神经中枢”。更关键的是,工程师需理解代码背后的逻辑——如何让程序既高效又可靠?如何让系统具备容错与自诊断能力?在工业4.0的浪潮中,是工程师从“执行者”迈向“设计者”的关键。3. 思维:超越技术的决策能力最容易被忽视却至关重要的“工具”,是工程师的思维方式。系统化思维能统筹全局,将零散设备整合为高效整体;逻辑思维能精准定位问题,避免陷入“试错循环”;创新思维则能突破技术瓶颈,用非常规方案解决复杂问题。例如,面对一个多变量耦合的控制系统,能否抽象出数学模型?在成本与性能的权衡中,如何找到最优解?这种能力,是工程师从“技工”蜕变为“专家”的分水岭。二、匠心之境:受人尊敬工程师的四种特质技术能力决定工程师的下限,而人格与智慧决定其上限。最受人尊敬的工程师,往往是那些在复杂环境中游刃有余,始终坚守初心的“智者”。1. 技术扎实,却不忘持续学习行业技术日新月异——从传统继电器到工业互联网,从单机控制到云边协同。受人尊敬的工程师从不满足于既有知识,而是主动拥抱变化。他们可能是第一个研究新协议的人,也可能是团队中无私分享经验的“导师”。他们的权威,建立在不断更新的技术实力之上。2. 善于沟通,具备“翻译”能力电气自动化工程师处于机械、软件、管理等多方利益的交汇点。顶尖工程师能听懂机械工程师的“间隙调整”,理解软件工程师的“异步处理”,并向非技术出身的经理清晰阐述技术方案的商业价值。这种跨界沟通能力,让技术不再孤悬于象牙塔,而是成为推动生产的实际力量。3. 灵活应变,在约束中寻找最优解现场永远充满意外:设备型号与设计不符、工期紧迫、客户需求反复变更……卓越的工程师如同经验丰富的舵手,能在资源限制下找到创造性解决方案。例如,用现有备件临时替代停产模块,通过参数优化弥补硬件性能不足。这种“在混沌中建立秩序”的能力,是工程师价值的极致体现。4. 心存善念,在利己与利他间平衡行业生态复杂,既有潜心技术的“君子”,也有争功诿过的“小人”。受人尊敬的工程师深谙人性,却不忘初心:他们会在竞争中保持专业操守,在冲突中坚守底线;他们会主动帮助新手成长,在团队困境中承担责任。这种“知世故而不世故”的善良,让他们赢得长期信任——技术会过时,但人格魅力历久弥新。三、知行合一:从利器到匠心的修炼之路如何成为一名兼具技术深度与人格高度的电气自动化工程师?这条路径需要刻意修炼:基础阶段:精通至少一个技术领域(如PLC编程或驱动控制),同时广泛涉猎相关学科,构建“T型”知识结构。进阶阶段:参与完整项目周期,从需求分析到现场调试。在失败中积累经验,尤其注重培养系统思维与风险评估能力。高阶阶段:学习项目管理与沟通艺术,实现从“做事”到“育人”的转变。尤为重要的是,工程师需建立自己的“工具箱”——不仅是软件库与硬件手册,更包括解决问题的思维框架:如何分解复杂问题?如何评估技术风险?如何预判人性因素对项目的影响?结语:技术的温度电气自动化终究是为人服务的领域。线路与代码之间,流淌的是对安全的守护、对效率的追求、对价值的创造。一名真正的工程师,既是手持“利器”的专家,也是心怀“匠心”的智者——他们用技术构建精确的世界,更用智慧与善意让这个世界值得信赖。当年轻工程师询问职业真谛时,或许可以这样回答:让你的工具足够锋利,让你的内心足够明亮。前者让你无所不能,后者让你无人不敬。

南山归农

2025-11-06 09:58:23 149 6 3

参与讨论
【彩蛋奖励】双11工业趴活动,还有彩蛋奖励吗? ——当然有!

最新内容

我在深圳打卡,新年活动见!

活动期间,凡在「技术论坛」参与任意发帖或回帖用户,或在「找答案」参与任意提问或回答用户,即享新年活动中66西币奖励。在本帖下方,参与跟帖“我在XX打卡,新年活动见!”即可获得11西币奖励。(打卡例如:我在北京打卡,新年活动见!其中XX可要作为地点名词,进行替换哦~)

2025-11-06 09:31:45 403 35 7

参与讨论
博图组态 profinet 从站后 IO设备的名称和IP如何在线更改?

最新内容

 profinet 网络中 第三方IO设备的名称和IP地址如第三方有软件支持的话是可以,不过现在博途软件中都可以组态的话是不是也可以直接修改IP地址?

大家好,profinet 网络中 第三方IO设备的名称和IP地址 如何在线更改生效,不是用博图软件更改下载,而是依靠PLC程序在HMI上关联更改,大家有用过的吗?谢谢!

南海十一郎

2025-11-06 09:31:08 161 5 0

参与讨论
IP地址怎么区别

最新内容

两者没有本质区别,都是指在以太网接口上手动配置 IPv4 地址信息。“TCP/IP 协议版本 4” 强调协议类型,“以太网” 强调接口类型,最终配置的参数(IP 地址、子网掩码等)和目的(实现设备间的 TCP/IP 通信)完全相同。

协议版本4的tcpip 手动IP和以太网手动IP地址有什么区别呢?如果要和PLC连接这两个地址要一样吗

少年笑

2025-11-05 22:44:46 267 11 3

参与讨论
S7-200 Smart软件监视时,显示梯形图的逻辑结果是直接读出来的还是软件经过计算显示出来的?

最新内容

楼主的问题,不在程序本身逻辑是否正确或有意义。楼主想了解的,程序监控的值,是怎么取得的。

S7-200 Smart软件监视时,显示梯形图的逻辑结果是直接读出来的还是软件经过计算显示出来的?临时变量是不是不对外开放,还是西门子自己的编程软件可以读出来?但局部变量的结果编程软件却可以显示出来,还有一些逻辑,例如下面的第一行条件成立,第一行输出的M0.2为1,但第二行条件不满足,也能正确显示出M0.2为0,不知道这个能正确显示是不是编程软件自己算的还是怎么的,因为通信只在PLC扫描结束后才进行,但第一行和第二行的扫描显然是在一个周期内的图片中的程序不在监控状态,但很容易挂到PLC上测试

wingwf2000

2025-11-05 21:52:24 350 14 2

参与讨论
不知道流量计保持地址,图里的浮点寄存器对能读出相对应的数据吗?在线等

最新内容

楼主手里有设备,自己测试下呗把地址分别视为十进制,十六进制数;从1或从0开始;地址数值前分别加0或万或三万或四万只要设备没坏,总能试出来

没有其他资料了,就这个了

手机用户20251105378981

2025-11-05 19:26:05 278 5 0

参与讨论

也试过直接move一个数给qw6和qw8。硬件组态也下载了 。不知道怎么回事,输出一直是0ma

手机用户20240921376734

2025-11-05 17:54:02 376 8 2

参与讨论
TIA Portal Exporter安装问题

最新内容

TIA Portal Exporter与openness不是一个版本。

安装TIA Portal Exporter时提示因没有openness无法安装,但实际已装了openness,用户也添加了,有没有大神遇到过怎么解决?

手机用户20250711523013

2025-11-05 16:58:51 285 5 1

参与讨论
关于DCM 12脉冲并联的问题

最新内容

学生有一事不明, 51799和51800的设置究竟改变了那些参数? 如果需要通过并口BICO进行主从控制, 那这两个参数设置还有什么意义?

热卷主传动改造,用DCM做12脉冲并联整流控制。 我看西门子手册的意思, 只要设置好51799后面的一串参数,装置就自动按照配置工作量? 并口通讯P51804是可有可无的?

锋言锋语

2025-11-05 15:38:14 170 7 0

参与讨论
如何取出VW地址里数值的各个位的数字

最新内容

转成字符串,然后提取字符。用移位指令也可以。

各位大神好, 问下,如果用VW字来存储数值,如何取出各个位上的数值? 比如用VW8来存储4321这个数值,如何取出4,3,2,1这几个数值到独立的地址里显示出来呢?

温柔的郎

2025-11-05 14:52:05 199 5 1

参与讨论
博途软件许可过期无效

最新内容

要重装 :Siemens_Automation_License_Manager_V6.2_SP2.exe 这个版本的Automation License Manager管理器。实际使用时还是不好用,因为重装 :Siemens_Automation_License_Manager_V6.2_SP2.exe 损坏了系统一些DLL文件。找个DLL修复工具修复缺损的DLL文件后博途使用起来就顺畅了。

以前在电脑上安装博途V18软件可以正常使用,后面一段时间没有项目就没再打开过博途了。现在有项目要用博途软件,打开软件新建工程选择CPU型号就卡死了。过了很久才跳出弹窗提示许可问题,网上问DeepSeek说是许可过期了。我重新安装了许可使用时还是许可无效。我按照网上提示再C盘新建 AX NF ZZ 文件夹覆盖原来的许可安装文件夹也不行。请教这个问题怎么能解决?

liuliangdt

2025-11-05 10:39:27 300 8 2

参与讨论
PLC无法在线连接和下载

最新内容

PLC 设备名称与组态不一致

如图所示:PLC搜索的地址是紫色的,电脑的IP也改了,前面三个和他一样的,但是就是连不上,怎么回事?

反转地球

2025-11-04 14:53:47 611 20 2

参与讨论
6SE70装机装柜型炸机是真响!

最新内容

我解释一下单拖吧,就是将主从联动断开,通过面板单各单独启动。期间要杜绝两个AFE都处于运行状态。关于这次故障为什么会炸IGBT我觉得像是,V相的电压长时间没建立起来,导致柜子电源板的供电由外部220V供电转换至本柜经整流后的电,导致触发板供电异常,导致的。但是吧我这也是猜测没有啥诊断方式,无发确定,所以让大家给看看。求教!

首先给大家介绍一下工作环境,柜子应用于露天煤矿的采掘设备电铲。设备采用AFE主从连接,通过直流母线联接6个逆变柜。故障部位:从AFE柜。起因:设备带载运行中从AFE报F008故障(直流母线电压已降至最小值一下)。故障复位后启动就报F002(在预充电期间,直流母线电压达到最小现值,超过最大预充电时间)。故障处理过程:人员到达现场后检查6000V进线,590V变频器进线均正常。检查进线快速熔断器、Q10开关的快熔,检查从AFE柜快熔后端各逆变器快熔,检查从AFE柜的IGBT的二极管特性。均正常,检查预充电电路中K4预充电接触器,预充电电阻、变频器控制电电源,K1、K2、K3主接触器。预充电电阻,滤波回路的电容和电阻,均正常。考虑到是先报的F008所以检查了一下滤波回路的K7、K10接触器,通过短接CUSA的X101的6-7端子联动无异常,考虑到在滤波回路中串了VSB板X3的1-5用于电网角度检测,所以把从滤波柜中的VSB和主的经行对调,用以排查故障。至此,AFE前端电路检查完毕。启动设备经行试验,再次报F002并发现K10、K7接触器并未吸合,于是再次排查从AFE柜内电路板,先后更换VDU、PSU、IVI、CUSA,检查柜内电压检测回路线束无异常。将AFE经行单托启动,主AFE启动后一切正常,直流母线电压984V,电流54A,各部接触器吸合顺畅。当启动从AFE后,K4吸合后预充电电抗器声音低沉,并且在2S后K7没有吸合,这时意识到不对,想去停机,没想到这是一顿电光火石,柜子炸了。上图。下面就简单了,跟换损坏的元件,用测试盒进行测试,启动设备正常。故障处理完毕。故障总结:虽然故障码反映出的问题在AFE前端,但是还是忽略了IGBT在整个系统中的作用。恢复后再启动前查炸机时的故障码,先报的F011、F026故障。至此怀疑是V相的IGBT性能下降导致的F008,在单拖过程中系统绕过F002强行送电导致炸机故障扩大。哎,单拖需谨慎呀!

超隔离

2025-11-04 11:08:25 393 5 2

参与讨论

RT 主要区别是什么,想要了解下 如果想要替换对比什么参数

迷惑行为艺术家

2025-11-04 10:49:47 259 6 2

参与讨论
求助各位高工

最新内容

可能原因:1、子程序没有调用,或者虽又调用,条件不满足2、INC的变量是局部变量,不是全局变量。

各位高工 请教一个问题,INC正常编写都可以+1,为啥在子程序中不能正常+1

手机用户20220314901670

2025-11-03 23:08:50 436 13 3

参与讨论
模块模拟值和电流测量值不一致

最新内容

确认一下量程卡是否按组态安装的

各位大佬,有出现过这种情况的吗?SM311 AI 8x12 模拟量输入模块(组态4-20mA)工程量模拟值2900,而万用表测试电流是12mA?接线是三线制接法L+,信号+,公共-

fanghua

2025-11-03 19:40:10 448 7 2

参与讨论
1200 G2 PLC如何进行组态控制

最新内容

你说的是这个?这个功能我理解为是程序内可以组态多套硬件配置,然后去适配实际硬件,但不能通过程序去屏蔽实际有的SM,比如下图,LZ要实现的功能应该是Slot2=2,Slot3=0(或者Slot=3,可以实现灵活开关),Slot4=4,这个功能不知道能不能实现S7-1200-ConfigurationControl.pdf

1200 G2 PLC如何进行组态控制 想要通过程序去禁用或启用机架上的模块。

guohai510

2025-11-03 16:51:18 472 5 1

参与讨论
FB块调用同一背景数据块,会导致只要调用这个FB块的实例运行不正常?

最新内容

你这里说的循环,是在for这种循环里面调用的吗?会不会是循环调用的时候,背景数据块没改变的原因

目前具体问题是做了一个FB块,需要调用10几次,正常每调用一次会自动生成一个实例,但是应用时由于疏忽导致其中一个实例数据块被两个FB应用了,导致其他10几个的FB块运行不正常,其表现是这十几个实例的Static静态变量都是初始归零的状态,按我理解有问题的最多是被重复调用背景数据块的那两个有问题,但是为啥会影响整个调用了改FB块所有的实例呢

今天不加班

2025-11-03 16:51:13 331 5 3

参与讨论
1200PLC与信捷PLC共同控制一个伺服电机可行吗?

最新内容

前来学习,帮顶

1200的plc和信捷的plc共同控制一个汇川SV630P的伺服,两个PLC的脉冲电源,脉冲,脉冲方向信号通过继电器去切换,目前西门子这边通过工艺对象的PTO控制方式可以正常去控制电机的定位,点动等动作,但是当控制信号切到信捷PLC给出的时候伺服电机就没有反应了,伺服控制器未启动的时候都是显示“RUN”,之前问过汇川的技术,说是只要给脉冲的回路是一个完整回路就应该可以动的,想请教下这种方式能不能实现?注:西门子plc输出的PNP信号通过转换模块已经转成了NPN信号。

随风四叶草

2025-11-03 16:47:27 568 10 2

参与讨论
关于412-5H PN/DP 不能冗余,只能单机运行

最新内容

重新下载备份程序试试

开始是两个PLC都是能冗余的,在一次全厂停电过后,就只有1号机架PLC运行了,0号机架PLC在停止状态,无论是把拔码开关从运行转到停止过后再转到运行,还是在软件STEP7上暧启动,0号机架的都不能运行,也把0号机架PLC拆掉了换了新的相同版本的PLC还是故障依旧,0号机架的PLC内存卡和同步模块都换了,最后我把1号机架的打到停止,0号机架就可以转运行,过后再运行1号机架,1号机架也不能转到运行了,两个互试,都是单PLC运行,同时运行冗余就是不行。

手机用户20170611251498

2025-11-03 13:50:46 368 9 0

参与讨论
one系统 HT2问题

最新内容

我在查看下plc

大神们有没有遇到HT2使用过程 偶尔出现 HT2显示轴坐标 数不随 轴移动变化 关掉手轮过一会在使用就好

q2小超

2025-11-03 03:26:35 247 8 3

参与讨论
485通讯

最新内容

RS485通讯不需要组态吧?站号唯一就可以,跟连接顺序无关。其实RS485通讯都是并联的,各站都同时收到了信息的。

想请教一下大家 ,正常情况下接线和站号设置分别如图所示 1 2 3 4 ,如果接线如图一样接线,把从站站号 分别设置为1 4 3 2,会怎么样?plc组态会报错吗,这样情况能正常控制从站吗??

呆.

2025-11-03 00:21:10 381 7 4

参与讨论
ET200Sp模拟量模块底座选用

最新内容

跟着长知识。

选用6es7 134-6gf00-0aa1模拟量2/4制模块,如果以电流环信号接入(如变频器频率反馈信号),模块的底座必须是带A组编号的24口的型号吗?

Mr.huxb

2025-11-01 23:49:51 576 6 2

参与讨论
s7—200smat程序输入点没有接线如何在程序中接通

最新内容

可通过程序强制或模拟输入信号的方式使其在程序中 “接通”(即状态为 1)

s7—200smat程序输入点没有接线如何在程序中接通,譬如 I1.1没有物理接线,如何通过变量写入1和0(接通和断开)

手机用户20220324827166

2025-11-01 20:23:26 1100 18 4

参与讨论
模拟量输入中2线制和4线制的接线问题

最新内容

也可以这么理解吧,就是说两线制电流,电源和信号是在一起的;四线制电流,电源和信号是分开的。

如图所示:2线制是不是给无源的模拟量串了一个电压,而4线制是有源的模拟量输入接法,我这边有个温度传感器变送器属于无源信号,而压力传感器,位移传感器属于有源信号,请问无源信号是不是按照二线制的接法接信号,而有源信号是不是按照4线制的接法接

反转地球

2025-11-01 13:11:03 252 6 1

参与讨论
wicc v8.0新建项目一直转圈圈

最新内容

电脑系统兼容性问题,安装的时候需要看SQL是否安装成功

wicc v8.0新建项目一直转圈圈,求解答

mat

2025-10-31 20:46:37 333 7 1

参与讨论
1847会员激活问题

最新内容

联系客服后问题已经解决,感谢1847平台和为本话题提供帮助的几位坛友。用微信扫码申购畅学卡,属于直付方式,不需要卡号和卡密(本人之前多次申购1847会员,支付方式也不同,处理过程之后就忘了,抱歉!),登录时微信扫码登录即可。

2025年5月份在1847平台用微信扫码申购了畅学卡年卡,随之畅学卡处于激活状态,大概过了五、六天吧,收到1847畅学卡会员的**,因为当时本人的畅学卡会员已经处于激活状态,便没再进行激活操作(本人失误:卡号及卡密也就没做妥善保管)。直到2025年10月25日,收到1847网站消息:本人购买的西门子1847会员卡还未激活。 随后竭力找寻当时申购的**无果,请教各位大侠,这种情况如何补救?谢谢!

启善

2025-10-31 16:30:22 607 9 1

参与讨论
S7-300 用STEP7 V5.4上载程序后,点击在线后CPU图标为什么会有红叉啊?

最新内容

建议不要删除OB,如果在生产线上,不建议用CPU停机的方法排除错误。西门子PLC中“不正确的区域ID”通常是指程序块地址或数据块标识符配置错误,输入/输出区域(I/Q区)和数据块(DB)的地址分配错误,使用了硬件组态中不存在的地址或不存在的DB地址。读取时发生IO访问错误和写入时发生IO访问错误。就看诊断缓冲区里的关于事件的详细信息,找到使用相应的地址的程序段,改用正确的地址就可以了。看图片里是写入时发生IO访问错误,这个是Q区

正常运行的 S7-300 ,我用STEP7 V5.4上载程序后,点击在线后CPU图标为什么会有红叉啊?如果 点击离线 红叉就会消失,再点击在线又会有红叉。请教老师什么原因。

喜欢西门子的电工包

2025-10-30 19:58:16 623 15 3

参与讨论
被G120的EPOS定位功能搞得焦头烂额,疑似西门子SINAPOS块有BUG,有没有朋友遇到过?

最新内容

在回零未完成前,SIna_POS功能块ExcuteMode 要一直为TRUE才能完成回原动作。 这是汇川660f里的一段话,不知道是不是这个原因

起因:欲使用G120 +CU250S 实现简单定位功能控制目标描述:控制螺杆升降,手动时使用JOG , 程控时使用绝对定位(下降)和主动回零(上升)----非常简单吧?因为就只一个变频器,非常简单,所以就想使用这个现成的SINAPOS 功能块来实现,看起来很简单,也因为是个技改项目,没有预先测试的条件,结果疑似碰到了该EPOS功能块的bug!问题出现在主动回零部分:在 axisRef 管脚为1的情况下,置位excute mode ,变频器直接卡死,此时AxisRef被复位,同时actpostion 被置为0 ,(此时,整个sinapos块无任何故障表现,通过报文查看变频器为运行状态且无任何故障)。最后,需要将excutmode 复位, 在下一次执行的时候 主动回零模式才运行。 其实也就是需要AxisRef=0的时候主动回零模式才能运行。这个问题造成我在现场焦头烂额,百思不得其解,我反复怀疑自己程序都没有怀疑西门子的sinapos块。最后静下心来在办公室搭了一套设备单独管脚上监控修改发现了此问题现在虽通过程序二次激发实现了主动回零,但是Actpostion的值在第一次激发的时候被直接改为了0,然后运动的时候再一直负数减小直到碰到参考点再置位为0,十分的不好。看起来这个SINAPOS块的内部回零时序有问题,如果诚如我说的这番,希望西门子能够修正! 我气死了,才??这么多,真的很生气,困扰了我很多天

airbusa380

2025-10-30 18:19:22 680 7 0

参与讨论
一个全局变量,在程序运行时,监控发现,它同时又等于3又等于4又等于5,这个怎么可能呢

最新内容

很简单的问题,你把每一个Move前加一个上升沿检测触发再Move就知道问题在哪了。按照之前的程序就会出现3.4.5来回循环,为什么呢?因为循环赋值有先后顺序,你ton的in每时每刻都是触发状态,导致判断变量的值循环move为3.4.5两种图片对比就很清楚了关于最后一个MOVE和前面的程序段压根没关系,关键在于你怎么去触发他的MOVE,定时器后面跟move最好跟一个上升沿下降沿的触发来Move,很多时候还需要利用这个状态去做故障检测什么的!加了上升沿判断的程序就是一个简单的红绿灯循环程序你去监测是看不到Move==3这个值的状态的,为什么,他在一个PLC循环中就完成了当==3赋值为0这个状态,一个FC FB循环对数据的赋值是一个整体,只有整个程序段完成后才会对外部数据进行整体赋值。不管怎么监控这个判断值都看不到他等于3,你哪怕做1000次Move为不同数字,只要最后一次move为0,,在这个程序段之外里看到的这个数值永远只有0这一个值

这是监控的情况,等于3,等于4时同时通了,后面还有

拿了橘子跑

2025-10-30 17:13:21 1165 23 5

参与讨论
47篇主题

热门标签

相关推荐

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。