热门帖

第一次使用MTP1200屏的几个问题

最新内容

谢谢 解答

1、日期和时间显示仿真不能显示,按照官方的那个脚本实物还没到货所以没法测试,仿真不显示不知道什么原因2、文本不能设置背景颜色啊?没找到这个设置?3、仿真只能第一次成功,关掉后再打开就提示找不到许可证然后画面就什么也不显示,重启又可以了。4、开关控件怎么去掉默认的这个图片?项自己替换图片或者不设置图片

哈哈哈哈哈哈哈

2026-03-14 16:39:48 179 8 2

参与讨论
精华
V20变频器 怎么来设置

最新内容

哦,是我的错。此时没撤使能。不好意思。

上图所示,V20变频器用的是端子控制,现在就是 变频器在没有完全减速下来(减速时间为1.5s),再次反向启动的时候,变频器面板有频率输出,但实际没有输出这个需要调整哪个参数嘞

手机用户20241016320911

2026-03-13 10:32:18 229 9 1

参与讨论
200smart报内部固件错误

最新内容

不是真正的固件有问题,是plc宕机了,有没有用信号板?

CPU运行中报这个错误 ,自动切到STOP,我看官网上建议更新固件,现在的固件如下图官网上的固件版本如下这个固件V3.0以上的适合我现在的CPU吗?

手机用户20180817XN0DNZ

2026-03-12 17:21:40 241 6 2

参与讨论
小试牛刀-使用1500+精简HMI实现“致胜”竞赛抢答器

最新内容

别去管啥毫秒级,微秒级!要的是“程序”公平!即:每个工位的“XX概率”相等!

PLC智能抢答器系统设计方案控制器选型及扩展模块(完整性与性价比评分) 选型方案控制器型号:西门子 S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG40-0XB0)理由:I/O点数匹配:自带14点输入/10点输出。本系统需8路输入(1启动+1复位+3选手+3预留/模式),9路输出(3允许+3绿+3红)。CPU 1214C完全满足,且留有约30%余量。性能:支持高速处理(微秒级扫描),完美解决“多键同时按下”的公平性判定难题。编程:原生支持SCL语言,便于实现你提供的复杂逻辑(如定时器序列、状态机)。扩展模块:无理由:本体I/O已足够,无需额外花钱购买扩展模块,性价比最高。若需连接触摸屏,利用其自带的PROFINET接口即可。【1215 PLC接线原理简图】显示装置实现方案为了提升用户体验和可视性,采用 “硬接线指示灯 + HMI触摸屏” 双重显示方案:现场指示灯(硬接线):作用:低延迟、高可靠性,直接由PLC输出点驱动。布局:每个选手台设一组三色灯(允许黄、成功绿、犯规红)。HMI 触摸屏(KTP700 Basic):作用:显示倒计时进度条、当前得分、犯规记录历史、模式切换可视化。实现:通过PROFINET连接PLC,绑定上述变量地址。优势:可动态显示抢答的剩余时间,增加紧张感。【HMI画面设计图】设计要点:. 技术层面如何确保“公平公正”在竞赛中,毫秒级的差异决定胜负。本系统从以下三个技术维度确保公平:高速扫描机制 (Microsecond Scanning)原理:S7-1200的指令执行速度约为0.08μs/条,整个程序扫描周期通常在 1ms - 5ms 之间。效果:人类反应时间约为150ms-200ms。即使两名选手“同时”按下,PLC也能在第一个扫描周期内捕捉到第一个信号,并在后续周期屏蔽其他信号。物理上不存在真正的“同时”,PLC能精准分辨先后。严格的“互锁”逻辑 (Interlock Logic)代码实现:IF #Winner_Index = 0 AND #Fault_Index = 0 THEN // 只有当没有赢家且没有犯规时,才检测按钮 IF #Btn_P1 THEN #Winner_Index := 1; END_IF; // P2和P3的检测依赖于 #Winner_Index = 0 IF #Btn_P2 AND #Winner_Index = 0 THEN #Winner_Index := 2; END_IF; END_IF;效果:一旦有人抢答成功(Winner_Index 变为非0),后续所有按钮输入立即被逻辑屏蔽,杜绝“二次抢答”或“干扰”。防抖动与边沿检测原理:使用 Start_Edge := Btn AND NOT Prev 进行上升沿检测。效果:消除按钮机械触点抖动带来的误触发,确保每一次按下只被识别为一次有效动作。

庄家

2026-03-12 16:26:32 254 7 3

参与讨论
论坛登录不上怎么回事?如图

最新内容

网页兼容性问题。感觉登录西门子技术网站是我所接触的所有网站中最麻烦的,没有之一。

论坛登录不上怎么回事?如图

鞋丢了

2026-03-12 08:11:14 271 10 2

参与讨论
精华
西门子G120变频器多台并联电机单机报故障F30021接地故障屏蔽解决方案试验

最新内容

--O地球没事O :设置有极限,很多更多并联,只能合并计算例如2.2kw,按照4kw计算,高速棍电机直连棍把工件加速到15-20米/秒线速度--有关这个并联驱动应用案例,可以后续跟上。毕竟,现在已经有好多的应用过去实现不了,现在都在尝试实际应用了。

现场使用G120书本型变频器,6SL3210-1PE32-5UL0 132kw使用cu240e-2dp,下面并联50台2.2kw电机,每台电机都有独立的6安断路器,由于是输送辊道顺序控制,不能中断停机,由于是24小时运行,偶尔有单台电机线圈接地对应断路器并跳闸,变频器就会报F30021,外部线路没有问题,都是独立的小电机故障,希望变频器能对F30021进行延迟执行,并联电机太多单一故障造成整体停机,对控制系统产生安全隐患,利用自身的故障重启1次,故障到启动完成需要1秒周期,无法满足现场安全工作2026年3月11日地点安徽省贵行特钢有限公司轧钢厂钢筋生产工艺流程十八架轧机连续轧制成材由成品轧机流出,流出线速度15米-18米,经成品启停式飞剪定尺剪切,然后由四段传送加速辊道递增多段线速拉开距离,超前输送至收集冷床裙板高低运动滑落冷床校直板,由步进冷床错位移送出去,由于都是顺序工作任何中断都将产生停机事故,中断会造成钢筋前端无法停止故障点成为堆积区域。本人测试新型G120书本型变频器,6SL3210-1PE32-5UL0 132kw使用cu240e-2dp V4.7.10,在现场多次测试动力电源现场零地共用现场,下挂50台电机全部运行独立控制开关,在有一定的工作电流60A80A120A状态下,测试外部电机断路器出线人为短路放弧测试,单机断路器跳闸,变频器装置有响应但是运行输出无中断速度电流曲线无异常,但是电机断路器引出线人为接地放弧,变频器响应F30021故障停机,今天测试用隔离变压器二次侧给试验变频器供电,二次侧的中性点不接地,变频器接地桩接零线,测试变频器工作正常,单线手动划擦接地明显火花但是无电流,不报接地故障,不接地对地电压226v,接地后接地相对地0v,其他两相对地电压380v,工作输出三相用2P6A断路器引出两相串联5A熔断器,测试线间短路报F30001,6A断路器未跳闸熔断器完好,由于测试仅带了一台2.2kw电机运行电流1.5A,曾经测试输出大工作电流线间测试跳闸6A无故障动作,分析为工作电流过小检测三相电流偏流比例过大响应过流故障,后期考虑将几台特殊的变频器由隔离变压器供电,中性点不接地硬件屏蔽西门子变频器的接地故障,允许一定时间的单相接地工作,增加每台变频器输出线路对地电压检测,其中一相低于三相电压平均值1/3认定为接地故障,提示工作人员排查消除对于隐患。此案例在测试试验探讨中,仅作技术探讨不做技术指导,任何借鉴都属于个人行为,本帖不负法律责任

O地球没事O

2026-03-11 22:30:39 574 12 4

参与讨论
1200PLC与KTP900连接

最新内容

IRT 同步试下

我用的博途V20软件,屏与PLC需要时钟同步才能通信上的,现在的问题是,就是PLC跟屏之间的通信经常会断(时间不确定,有时候是一个月,有时候是几天),需要在屏上设置当时时钟后才能正常通信,应该是屏或者PLC的当前时钟保存不了。我查检了PLC的时钟,是用断电保持的。但是今天是怎么也进不到设置那个界面了,那个键变成灰的了,问了供应商说,这个开机进入的时间设成0了,但是这个一直在客户那,也没改过,请问,怎么才能设置这个时钟不需要同步了,或者在显示的页面(工作页面),进入设置

LXR8877

2026-03-11 16:19:17 232 5 2

参与讨论
蹭热度,有奖编程竞赛:柱状显示

最新内容

版主已经给了明确的提示 不要使用累加器 直接把结果往QW传 然后做相应的处理

西门子技术论坛特别推出“实战争锋,实战破题”竞赛征集活动。本版区蹭个热度,来一个mini型的编程竞赛。一、赛题:题目是从另一个大型题目中抽取出来的。一个物理量经模数转换后,以柱式形式显示大小。场景,比如音乐的幅度显示、液位高度显示。1、PLC选择为S7-200smart V2.x。2、物理量已经量化后存放于VW0中,范围0~27648。3、柱状显示为8级,定义为Q0.0-Q0.7。具体显示方案:把27648分为9段线性均匀区间,VW027648*1/9,Q0.0-Q0.7均不亮,27648*1/9=VW027648*2/9,Q0.0亮,27648*2/9=VW027648*3/9,Q0.0、Q0.1亮,27648*3/9=VW027648*4/9,Q0.0、Q0.1、Q0.2亮,27648*4/9=VW027648*5/9,Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3亮,27648*5/9=VW027648*6/9,Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4亮,27648*6/9=VW027648*7/9,Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4、Q0.5亮,27648*7/9=VW027648*8/9,Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4、Q0.5、Q0.6亮,27648*8/9=VW0,Q0.0-Q0.7全亮。二、优胜标准:经编译后,程序空间占用最小者胜。三、奖品:西门子奖品兑换中,任意选择一个“特殊兑换”兑换券可兑的礼品。四、时间:即日起—2026年3月29日。

yanxiao

2026-03-11 11:20:25 750 17 6

参与讨论
SMART200G2

最新内容

变量表符号表不支持批量复制粘贴 这个问题什么时候解决 什么时候才考虑用这个PLC 另外电池模块也是很重要的

关于SMART200G2PLC的优点和疑惑一;优点 西门子官方手册有详细说明,这里不再赘述。二;疑惑 硬件方面 1:CPU本体的RS485口2线夹在5V和24V电源中间,容易插错 还是喜欢原来的9针DP插头,屏蔽线可以接金属层 。2:目前没有时钟模块,设备厂家尾款是个痛点,还是喜欢原来的支持扩展时钟模块。软件方面:独立全新的软件,不兼容原来的,即想把原来的模拟量和时钟程序复制过来不支持,但是模拟量库和时钟库也没有集成在新软件里面。总结,增强功能是好,但是不要把原来好用的去掉啊!西门子大官人!

HUANGLANG

2026-03-10 16:41:21 385 6 0

参与讨论
1200G2最新的固件版本

最新内容

一般装最新版本的即可

如题,1200G2的最新固件版本和对应的博途版本是多少

quiet

2026-03-10 08:59:54 504 10 5

参与讨论
子程序或者库程序使用累加器

最新内容

就喜欢你这样的拟物专业回答。

如以上找答案中问题,建立子程序或者是库程序,其内使用了累加器AC0-AC3,而且主程序中也使用了累加器AC0-AC3,当主程序中包含使用了AC0-AC3累加器的子程序或库时,程序运行中是否会出现问题?

Sykblue

2026-03-10 08:15:12 736 15 3

参与讨论
请教一下,S120变频器扭矩模式可以运行,可以接收PLC发的扭矩,为什么无法输出给驱动单元啊

最新内容

嘻嘻,笑死了。我明白了。因为我总是习惯用P2201至P2215这些可变的固定值设置,那两个单独的P2900与P2901我没有用,省着它呢。因为我的内部工艺用可变固定值设置地方比较多。所以就一直用了。S120如果你看不见它,说明没有打开那个工艺控制器功能。我每次都是通过快速调试时,第一页里就把它选勾了。要用。所以,在线后进入参数表就看见了。算了,也别纠结P2201了,你要是只用一两个可变固定值设置,就按西门子技术支持推荐即可。将来随着你对S120的深入应用和探究,自然有好多它隐含的功能会被你发现。挺有意思的。

请教一下,S120变频器,CU320收到的报文正常,转速模式可以正常运行,在speedsetpoint页面里也能正常显示。但扭矩模式虽然可以运行,可以收到上位机发送的扭矩,却不能输出给电机。P1501=r2090.11,在参数表里是显示为1;P1503=r2060.2,在参数表里也收到r2060.2=1E,不过在torquesetpoint页面里的P1503显示的是0,没有把设定的扭矩发送给逆变模块,如下图所示。我以为变频器没有启动,看控制字是运行了,看r26,r27里的值都是正常的,为什么扭矩没有发过去?我看下面扭矩控制激活(Torque control active)的绿色指示灯没有亮,是不是这个原因

手机用户20220302818236

2026-03-09 14:39:10 450 7 2

参与讨论
精华
2026论坛首届竞赛正式开启!发帖100%有奖,等你来!

最新内容

抢答器和交通灯这种题目,是入门的时候常见的经典问题,很多人觉得不就是个抢答器吗,认为没有什么技术难度,其实这种问题从公平性来讲,最考验处理逻辑的严谨。就算是多并发事件,主程序还是会轮询执行的,假如A选手按下按键的时候,恰巧PLC的扫描周期已经过去,B选手比A按的慢,但是主程序正好跑到B选手的判断逻辑这里,就会认定B抢答成功。这种题目最考验技术的专业性和逻辑的严谨性,是一道很好的命题,值得大家思考。

亲爱的工程师们,西门子技术论坛特别推出“实战争锋,实战破题”竞赛征集活动。即日起—2026年3月29日,抓紧参与,奖品有限!————————————————————————————————————————————————————————在工业自动化场景日趋复杂的当下,工控实操更需精准解题、跨版本复用。为给广大用户打造一个可落地、重实效的技术服务、学习与讨论阵地,沉淀真实可用的工控实战技术内容,助力提升系统集成能力,同时挖掘技术大牛与版主种子,西门子技术论坛特发起工控解题竞赛,以真实问题为考题,以技术思路论高下——让每一份分享都能转化为可复用的实操能力、可交流的技术经验。[立即发布帖子,参与竞赛]征文安排:征文时间:即日起至2026年3月29日评选时间:2026年 3月30日 — 4月3日结果公示:2026年 4月6日征文要求:内容为原创实战解法,包含应用场景、实操步骤、选型逻辑、方案效果,图文并茂,300 字以上,可直接复用。征文题目——多工位竞赛抢答器的设计(下期预告:驱动系列)小试牛刀:功能要求:1.工位竞赛:每工位设1个抢答按钮(自复位按钮)、1个抢答成功绿灯、1个抢答错误红灯。2.主持人工位:1个抢答启动按钮、1个复位按钮、3 个抢答允许绿灯,1个三档模式选择开关(禁用/测试/抢答)。3.工作模式`禁用模式:所有按钮无效,指示灯无输出。`测试模式:按下启动按钮,3 个允许灯同时亮;按下抢答按钮,对应绿红灯同亮;复位后全部熄灭。`抢答模式:启动后 3 个允许灯每隔 1 秒依次点亮,第 3 盏灯亮后方可抢答;提前抢答亮红灯,最先正确抢答亮绿灯,其余无效;复位后可重新开始。答题要求:PLC 及扩展模块选型、简易电路原理设计图、PLC 控制程序编写、阐述抢答器保证竞赛公平公正的技术方案(将根据如上要求进行技术专业度的评分)大显身手:功能要求:1.工位竞赛:共 8 工位,可设定启用数量(n≥4);每工位设1个抢答按钮、1个抢答成功绿灯、1个抢答错误红灯、1个抢答启用黄灯。2.主持人工位:1个抢答启动按钮、1个复位按钮、3 个抢答允许绿灯,1个三档模式选择开关(禁用/测试/抢答)。3.输入输出信息设定及显示装置:支持触摸屏 / PC 等显示装置,可设置启用工位数量、实时显示分数,支持多种计分与奖惩规则。4.功能描述:`禁用模式:所有按钮无效,指示灯无输出。`测试模式:按下启动按钮,3 个允许灯同时亮;按下抢答按钮,对应绿红灯同亮;复位后全部熄灭。`抢答模式:启动后 3 个允许灯每隔 1 秒依次点亮,第 3 盏灯亮后方可抢答;提前抢答亮红灯,最先正确抢答亮绿灯,其余无效;复位后可重新开始。`未启用工位所有操作无效。答题要求:给出选用控制器型号及涉及扩展模块型号(如有)(根据完整性和性价比打分)、给出输入输出信息设定及显示装置实现方案、基于上述选型,给出简易的电路原理设计图、阐述如何在技术层面解决抢答器系统在竞赛中确保最大限度公平公正、编写PLC控制程序、编写输入输出信息设定及显示装置程序总分。投稿方式:请在「技术论坛」发布故事帖,帖子标题应遵循【大显身手/小试牛刀】+副标题。评审规则:活动结束后,将按照技术专业度(50%)+ 浏览量(30%)+ 点赞数(10%)+ 回帖数(10%)进行综合评分,其中技术专业度由各大版区版主共同参与评选,再排除发帖日期的影响,最后按权重得出文章分数。按大显身手·小试牛刀的两个题目进行分别评定,用户可同时提交两个题目的作品。注:同一用户投稿多篇,仅取最优 1 篇参与评奖。参与奖励:所有成功提交符合要求文章的作者将获得100西币,仅首次投稿有奖。排名奖励:按总分颁发前六名奖励(大显身手·小试牛刀分别排名颁奖) 大显身手第一名:获得工程师进阶礼包(华为HUAWEI手环8 标准版 幻夜黑/瑞士十字拉杆箱/大英博物馆 双子星大容量背包) 小试牛刀第一名:获得维仕蓝 橙白撞色拉杆箱; 第二名: 大显身手_获得维仕蓝 橙白撞色拉杆箱;小试牛刀_获得米家小米可折叠吹风机; 第三名: 大显身手_获得维仕蓝 橙白撞色拉杆箱;小试牛刀_获得小米小爱音箱mini; 第四名: 大显身手_获得星巴克 幸运金款保温杯;小试牛刀_获得西币2599; 第五名: 大显身手_获得轻奢桌椅三件套;小试牛刀_获得西币1899; 第六名: 大显身手_获得米家小米可折叠吹风机;小试牛刀_获得西币1599;已投稿文章↓↓↓抢答器[大显身手] 作者:zhangli0抢答器+小试牛刀 作者:zhangli0小试牛刀-抢答器 作者:工控鲤鱼大显身手——抢答系统设计 作者:勤劳致富【大显身手】8工位竞赛抢答器 作者:jsdwgc-lsk小试牛刀 抢答器 作者:89608204未完待续....期待各位的投稿!了解更多活动详情活动注意事项见关于活动的任何问题,欢迎在下方跟帖留言,我们将为您解答!

2026-03-09 14:11:31 4494 52 13

参与讨论
博途软件问题

最新内容

安装StartDrive V16

手机用户20251120208259

2026-03-08 18:12:26 401 9 1

参与讨论
装置P830自检异常

最新内容

这看上去倒是像插头没插好

运行中报警F030,故障值为2,测量正反桥其波形都正常,但是P830装置自检时,报警F061,故障值14,这个是怎么回事,装置自检系统有问题?本身没问题会影响报警嘛?

手机用户20180323P08R60

2026-03-06 21:45:32 423 6 2

参与讨论
如何防止按钮卡死导致异常,或者在卡死时采取啥措施减少损失?

最新内容

既然说到防止卡死这份上了。我就说一句。只一句:双指按钮。两个手指同时按下两个按钮。程序就用双手按钮的程序。不用多说。

如何防止按钮卡死导致异常,或者在卡死时采取啥措施减少损失?最近一锅溶液,在手动按钮按下卡死松不开时,操作工不在意,以为手松开了就停止了,操作工就离开现场走了,结果按钮卡死全倒出来了,导致严重事故,当然这个系统没有设计急停按钮也是一个严重缺陷,可是即使设计了没人按也没用啊

wingwf2000

2026-03-05 21:08:08 1243 25 5

参与讨论
100KVA对焊机交流接触器更新一例

最新内容

CJ12系列太古老了,CJ20系列也已经快进入淘汰期了,如果接线端子允许,可以选择更小尺寸的型号接触器。

私企工厂的老式100KVA对焊机,用来对焊链条。电路控制主要是采用380伏的交流接触器的点动控制吸合。原来使用CJ12--150的老式接触器。现在已经没有产品可以使用。为了安排生产,我只能更新为新式的交流接触器CJ20--160的接触器,安装方式发生改变。实际改造之后,使用效果可以。建议同行们参考。

指路

2026-03-03 16:02:14 402 5 2

参与讨论
请问怎么判断Smart 1000 IE V5 和 标准MODBUS的通信中断?

最新内容

用一个定时器监视 Done 位,只要 1 秒内 Done 从来没动作过,就判定通信断

请问怎么判断Smart 1000 IE V5 和 标准MODBUS的通信中断?用于画面显示,后台信号,警铃报警等

Laohuai

2026-03-02 08:27:13 222 5 0

参与讨论
如何使用开通1847会员体验卡,,,

最新内容

1847平台注册用户登录后,在我的会员卡里选卡号卡密

最近有幸抽到西家1847会员体验卡,对换后收到了卡号和密码。今早突然想体验一下,但是发现无法激活,试了几次,没有找到激活的路径,,,请教下,有大神用过么,,教我一下,感谢;

JL4_207

2026-02-26 10:07:39 878 10 5

参与讨论
WinCC flexible SMART V5 SP1 UPD1抛出异常的解决方法

最新内容

,试了很多方法都不行,大佬的办法完美解决

这个问题,大家可以参考如下方法去解决。主要原因:安装过腾讯应用宝导致的,卸载腾讯应用宝,并删除非法的注册表键值即可解决。[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]删除sdk_init_timestamp注意:删除注册表之后,建议重启Windows。

小型自动化系统Panel讲师

2026-02-24 16:35:56 2333 14 9

参与讨论
精华
多个伺服同步

最新内容

进来学习学习了

多台V90驱动同步时,如果PLC不支持多轴同步,是否可以通过驱动的脉冲控制进行多轴同步,多个伺服是否可以使用同一个脉冲信号

蚂蚁大白

2026-02-12 13:30:12 1266 15 6

参与讨论
精华
增加了112epos报文

最新内容

PLC→驱动器 附加转矩给定 (M_ADD1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 转矩给定值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003) Bit15 转矩方向 0 = 正向转矩 (电机正转) 1 = 反向转矩 (电机反转) 注:16#4000 代表 100% 参考转矩 P2003,计算关系:实际转矩 = P2003 × (M_ADD1/16#4000) 转矩上限 (M_LIMIT_POS, PZD2_TX, 2-3 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 正向转矩限值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003) Bit15 保留 (固定为 0) - 注:此值定义电机输出转矩的*最大正向限制,当实际转矩达到此值时,驱动器会自动限制输出转矩* 转矩下限 (M_LIMIT_NEG, PZD3_TX, 4-5 字节) 详解 位 物理意义 说明 Bit0~14 反向转矩限值 (百分比) 0~16#3FFF 对应 0...

上一个帖子少了一个报文,根据网友提示,补充了112报文说明.报文详解.xlsx

zhangli0

2026-02-10 16:45:13 5510 38 15

参与讨论
精华
400V级的功率模块配上CU控制器接入了220交流电,面板显示A30016,

最新内容

试一下把P210改成345,P1248改成170。

在办公室内给400V级的功率模块接入了220交流电,配上CU控制器,面板显示A30016,无法面板手动启动。能不能屏蔽掉报警后驱动单相220负载?

黄花平

2026-02-09 10:02:26 4413 33 7

参与讨论
精华
使用TYPE-C转网口调试西门子设备和笔记本自带网口调试设备一样吗?

最新内容

我们公司基本都是这么用的,现在笔记本基本都没有网口了

最近更换电脑没有带网口,选用TYPE-C转网口调试西门子设备会有问题吗?

伟1900422714

2026-02-07 10:57:12 4180 61 8

参与讨论
冶炼行业用S7-1500或S7-1200系列PLC占比高吗?

最新内容

根据资料统计。西门子在?整个PLC市场综合市占率超40%?,但?在冶金等重化工领域,大型PLC(如ControlLogix、S7-400)仍为主流?,而S7-1500/S7-1200属于中高端产品,在冶金整体PLC装机量中占比?估计低于30%??。

西门子PLC相比其他品牌PLC在恶劣的工况环境下有什么优劣势?

青山海林

2026-02-05 08:25:10 317 5 1

参与讨论
使用1847月卡之后,可以兑换会员的东西吗?

最新内容

可以兑换会员奖品

使用1847月卡之后,可以兑换会员的东西吗?

无名12

2026-02-05 07:59:30 695 20 0

参与讨论
精华
V90PN版报获取控制优先权失败

最新内容

感谢分享,学习了

V90PN伺服驱动,仅用V-ASSISTANT软件调试,端子无外接线,采用USB线调试时没有问题用RJ45以太网线连接后,在调试时报“控制优先权失败”故障,警告窗口的故障和警告信息均为0,而且报警窗口每次关闭后会再次弹出,强行关电脑后切换到USB线调试伺服还是没有问题。以太网口是USB转换的,绿联2.0。请问这是什么原因导致的?谁遇到过怎么解决的?

大唐长安

2026-02-04 13:58:47 2069 18 2

参与讨论
TIA Portal Test Suite Advanced V20做什么用的?

最新内容

。。。。。。。。。。。。。。

TIA Portal Test Suite Advanced V20做什么用的?

dakar

2026-02-03 10:09:05 445 7 1

参与讨论
精华
探讨一下批量变频调试使用自定义脚本的问题

最新内容

感谢分享,学习一下

批量变频调试使用自定义脚本是真的方便

温度爆表

2026-01-29 09:17:51 1939 23 3

参与讨论
输入三相与输入单相区别

最新内容

三相电和单相电的实质区别是三相电是相位角相差120°的三根火线的交流电;单相电就是取其中一根火线+零线(中性点)。至于电压和频率,全世界不是完全一样的。欧洲、中国多数是50Hz;美国日本多数是60Hz(但日本是皿煮国家,某些地区也有50Hz电源)。电压我国的三相电是380V、660V、1140V..高压等级分地区,华北喜欢10KV、东北喜欢6.3KV,再高也是不完全一样,唐山地区是110KV、220KV。再高的就不好说了,我知道的是550KV。日本、前苏联都试验过1000KV,但前苏联后来不用了,日本的不知道了。单相电的电压是三相电电压?根号3。

输入三相与输入单相区别是啥?

dakar

2026-01-28 09:01:30 808 27 0

参与讨论
49篇主题