热门帖最近有一个小应用,在300PLC系统里面采集数据,需要安装一个网络通讯模块。查了一下官方商城,报价14692.63元,有点贵呀。有没有其它型号可以代换此型号的。或者其它解决方案。第三方的试过MPI转网口,但是通讯有很大限制,不能解决问题。
S7-200SMART G2 V3.2与汇川sv660f通过105报文实现控制时,通过指令伺服能使能 能报警复位,能直接回原,但是就是伺服不能运动,如果运动 就会报警位置偏差过大,其实也就是伺服电机没有动,我们plc一致在发脉冲,不知道怎么回事
我们把目光转向工业领域的AI人工智能。啥是工业AI?我们是如何从机械化-电气化-数字化-AI智能化,一步步走过来的。看个(实际场景)例子:小客车的开门过程:机械化时代:车门把手,机械连杆机构开门锁;手动开(闭)门电气化时代:车门把手,液压/电动助力:手动开(闭)门数字化时代:开闭门按钮,处理器根据行车状态处理落锁,安全开闭门锁,手动/电动开闭车门。AI智能化时代:指令信号来自语音/按钮/手机/触屏/手动;开门过程:是否P档?门侧摄像头检查前后方移动物体,安全评估、确定初始开度;开门停止过程,门边传感器确定停止位置(保证不会碰触任何物体。)闭门(落锁)过程:门缘传感器确保不会夹手。观察整个过程,你会发觉,它完全像门外有一位“酒店门口的BOY”,在负责安全地开闭车门。这就是AI Agent。是个替代真实“员工”的智能体。这样,我们就理解了,所谓的“智慧座舱”系统,并非是一个智能体,而是由多个专业的智能体构成的。工业领域如何从数字化走向智能化?我们作为应用工程师,要不被时代“抛弃”,应该学习什么?关注什么?向哪些方向发展?如何从工业传统控制模式,走向工业AI智能控制模式?这是我们关心的话题。接下来,从工业应用的角度谈谈一些我的看法。连载系列——《工业AI之我见》一、西门子RXD大会 参会感受
我先聊聊参加这次大会的感受吧。大会主旨是AI,“RXD”说的是 现实与数字,也就是 物理世界与数字世界的融合;合在一起,就可以说:讨论以物理场景为依据的人工智能。(仔细聆听(阅读对话、讲演)你就会发现,AI人工智能在工业领域的落地,并不容易。)先说说AI(人工智能)和AI Agent (智能体)。其实,现在的AI本质上,就是廿年前,我们学的“神经网络”;AI Agent 就是“神经网络”+“模糊控制”;那个时代,因为算力不够,我们只能(训练)做几个“神经元”输入的控制模型系统。例如:简单场景的速度+位置等等。生成类似PID算法的拟人模糊控制系统。在当今,基于互联网大数据,由于算力、算法的发展,经过训练的语言类的大模型基本成熟了。“语言类”不但包括日常语言,当然还包括各类编程语言。由此,催生出该领域的智能体。智能体 Agent AI,这里指的是训练完成的专门模型(体)。可以做专业的工作。例如:针对一个项目要求,需要程序员A,根据公司积累的文档、规范(数据);写出程序。需要程序员B,审查代码、检查合规、提出反馈需要程序员C,加入项目,运行检验、查错。提出优化;反馈这些原本是多员工相互制约,配合完成;现在则可以由三个专业的AI智能体完成。它们就是虚拟员工。之所以可以实现,正是由于编程就是一种语言(对控制过程的一种描述用语言)。最终的结果,会充实公司的数据,积累多了,经过再训练、形成更完善的下一代迭代模型;(其中,训练是需要费用的。)。很明显,各类语言、文字类的岗位,都有很大的可能性会被AI“员工”替代。这种替代,并不是现在突然发生的,而是生产力发展的必然现象。生产力是推动社会进步的基本动力。我们应该有清醒的认识。我作为机械设计工程师,实际上在廿年前就经历过。从前,我是铅笔在图板上,用白图纸画图;描图员用硫酸纸描图;然后晒图员晒成蓝图;工艺员编写加工工艺,下发给机加工车间;加工成零配件。2006年之后,引进了SW软件。3D建模的数字化设计,直接生成零件图、(包括三视图、剖视图、装配图);尺寸标注、加工精度的选用,标准化审查、出图一气呵成。描图员、晒图员、审核、工艺这些工作岗位都不需要了。(只不过那个时代,人员是转岗、下岗。)现在AI Agent的发展,同样会有下岗;并且围绕其应用,会诞生更多的新岗位。连载系列——《工业AI之我见》二、什么是工业AI智能体
现在的项目是使用S7-200smartPLC与科隆的电磁流量计进行ModbusRTU通信。科隆提供的通信协议文件显示,瞬时流量的寄存器地址是30002。由于PLC始终与流量计没通信上,于是用电脑使用ModScan32串口助手直接与流量计通信了一下,发现能通信上,只不过地址是30003.这个数据是1.2295立方米每秒,与表头显示的4426.2立方米每小时也是吻合的。核对了一下流量计表头的通信设置:站号1,波特率9600,偶校验(Even),1停止位。PLC这边选择了主站通信库的MBUS_CTRL和MBUS_MSG块。附图是两个块的设置。结果PLC读取还是0 。已经确认了流量计到PLC柜的线路没问题(串口助手测试的时候就是从PLC柜端子排上的取的信号),PLC与流量计的通信参数也是一致的。唯一怀疑的就是寄存器地址,我试了30004、30003、43003、43004、40003、40004,始终VB1000这里都是0。Done和Error这里的监测数值也一直都是闪烁的0。
故现象障同一台 PLC,同一个网络环境:电脑 A:能正常 Ping 通 PLC(IP:192.168.2.1),但软件“查找 CPU”始终搜不到设备。电脑 B:秒搜、秒连,上载下载一切正常。更换网线、交换机直连、更换同型号 PLC,故障现象不变,问题锁定在电脑 A 的系统环境。已排除项以下操作已确认无效:1. 关闭 Windows 防火墙及杀毒软件2. 重装 STEP 7-MicroWIN SMART(V2.5/V2.7 均试过)3. 禁用无线网卡、虚拟网卡,仅保留有线网卡并重启4. Wireshark 抓包可看到 PLC 正常发送 ARP 包,物理链路无异常5. 更换另一台同型号 SR60,电脑 A 依然搜不到结论:问题不在 PLC 硬件,不在软件版本,在于电脑 A 的网卡配置。根因分析逐项比对电脑 A 与电脑 B 的网卡高级属性,发现区别: 参数项 电脑 A(故障) 电脑 B(正常) 巨型帧 (Jumbo Packet) 9014 字节 禁用 原因:S7-200 SMART 的“查找 CPU”功能依赖于特定的以太网广播探测帧,该帧为标准 1500 字节 MTU 格式。当网卡开启“巨型帧”(Jumbo Frame)后,发送的探测包可能因帧格式不兼容,被 PLC 侧丢弃或无法正确解析,导致“查找 CPU”失败。而 ICMP Ping 包本身数据量极小(默认 32 字节),不受巨型帧设置影响,因此出现“能 Ping 通但搜不到”的典型特征。解决方案步骤:1. 打开“控制面板” → “网络和共享中心” → “更改适配器设置”2. 右键点击正在使用的有线网卡 → “属性”3. 点击“配置” → “高级”选项卡4. 找到 “巨型帧” (Jumbo Packet)或 “巨帧数据包”5. 将值改为 “禁用” (Disabled)6. 点击确定,禁用再启用网卡(或重启电脑)修改后,打开 STEP 7-MicroWIN SMART → “查找 CPU” → 设备瞬间上线。避坑总结处理 S7-200 SMART 通讯故障时,如果 Ping 通但搜不到 CPU,建议按以下顺序排查:1. 防火墙 → 关闭测试2. 多网卡 → 仅保留一个有线网卡3. 软件兼容性 → 确保 STEP 7-MicroWIN SMART 版本与系统匹配4. 网卡高级参数(重点):巨型帧 / Jumbo Packet → 必须禁用流量控制 / Flow Control → 建议关闭节能以太网 / Energy Efficient Ethernet → 建议关闭 大量传送减负 / Large Send Offload → 建议关闭适用范围此故障可能出现在以下场景:电脑网卡曾手动优化过(如 NAS、万兆网络环境)使用了某些品牌自带驱动管理软件的网卡(如 Killer、Intel PROSet)Windows 更新后网卡参数被重置或更改这个问题折腾了两天,最后改一个参数就解决了,实在是哭笑不得。发出来给有同样遭遇的朋友省点时间。大家还遇到过哪些 S7-200 SMART 通讯上的“玄学”故障?欢迎交流,一起完善排障经验库!
触摸屏的型号是SMART 700 IE V5,PLC型号是SMART G2 ST32 .在给触摸屏组态连接时,没有SMART G2的选项,试着选择SMART 200 .然后建立变量1,数据类型INT,寄存器地址VW0,在画面组态中IO域,关联变量并设置显示格式。在PLC端写程序段一LD Clock_1sEU+I VW0, 1, VW0程序段二LDW= VW0, 9MOVW 0, VW0下载,正常运行。PC监控正常。但是SMART 700 IE V5 IO域显示“##”我的问题是:SMART 700 IE V5 与SMART G2 不能直接通讯吗?还是说我哪里做得不对。
博图V21版里为什么缺了很多面板映像?怎样补上?我公司常用的面板是1200,新上了博图V21,里面很多面板没有了,图里的型号只有14和17型的版本,其他版本都不让用了吗?博图V19里还版号齐全的,到了博图V21只剩下二种。现急需补上。经几天的折腾,下载了后面几位的回帖支招的西门子网站里大量文件补丁,仍是无济于事,今天终于由销售连上上了西门子技术支持,用向日葵在线升级修改,还是无法下装,最后在线更新了触摸屏版本,由V15.1升级到V17.0才结束。对于西门子老屏,不要用博图V21版,里面的面板映像根本就连不上。
系统在正常关机(非断电)后,et200s从站(7号站)所带卡件有三块报警,其中两块电源卡和一块AO卡,et200s通讯卡(7号站)状态灯正常,无从站丢失的情况。如图通过FC125诊断块也显示正常。但是,自从在该从站后面又增加一个ET200S从站(8号站)后,系统在正常关机(非断电)后现象不同,改后,该从站ET200S(7号站)通讯卡报警,该从站丢失,但新增从站(8号站)状态正常。如图根据针对怀疑是AO卡导致的,后来为了验证,取消后面的从站,恢复原始配置,插拔AO卡后现象跟上面的现象相似,但没有从站丢失,诊断中也正常另外,硬件组态中未对该从站(7号站)做任何修改。硬件诊断信息增加前后一样。尝试修改波特率也没有起作用。请各位老师辛苦,帮忙看看。
下载程序的时候报警内存不够,但是我的程序已经没有可以删除的地方。 下图,第一行是红的 下面两图,是我项目里程序资源和工艺对象占用情况,超过了吗?
之所以把这个问题发到驱动板块是因为低压侧负载带的是变频器事情是这样的一台10kv变0.69kv变压器 低压侧是星型连接 中性点未接地 后面负载是两台大功率变频器现场使用过程中变压器空载或负载率较低时发现铁芯发热严重 最高到175℃ 检查铁芯并没有多点接地 高压侧电压也正常 低压侧三相电压平衡 变压器厂家说让中性点接地试一下 我说后面负载是变频器 有没有什么影响变压器厂家说那他也不确定了 我个人认为中性点接地后弊大于利会影响变频器和电机的正常运行请问各位高手 这种情况应不应该中性点接地呢 (低压侧只带变频器 没有其他单相负载 中性点也未引入配电室)
现场1套412H,平台是PCS7V61,比较早,与现在的9套200SMART通信,采集一些数据做连锁。采集200SMART的数据传给412H做连锁,请问怎么处理,有合适产品配套吗?
如下图所示,图1为我的主程序,图2、3、4为自由端口485组态程序,图5、6为我的CRC校验码计算程序图1:图2:图3:图4:图5:图6:以上是我通过手册或者是网上查询的资料教程外加上论坛大佬@WWCWWC指导做出来的通讯程序,现在还有几个问题困扰着我,首先我是针对指针VW200地址开始处理起止地址及长度数据块的处理,现在我监控状态图表从VB200~VB208;从VB201~vb206开始发送485通讯格式如下图7:图7:从地址到数据2的数据为02 55 00 01 00 64其中数据1和数据2代表从站功能,根据不同的功能可变。现在问题1:我监控状态图表后每次vw100计算出的结果和发送的结果总是不一致,我每次按下M3.0后发送的总是vw100上一次的计算结果,不是vw100本次的计算结果,总是不同步,导致我从站的灯总也不亮;然后我通过串口调试助手按照上面的数据格式发送然后通过串口助手自带的CRC校验生成码发送给从站后灯就能正常量,我实在是搞不清楚应该怎么办好了,请论坛大神指点迷津,谢谢!
现在已基本确定 为 AOP版本问题,请问怎么通过电脑对AOP固件版本升级 图为通讯成功这一台的固件版本。
硬件重置,cpu恢复出厂等全都试过,最后联系西门子的人说是项目问题,此项目之前可以正常使用,目前也能正常编译,我是用之前的备份文件下载成功了,可以排除硬件问题,所以这个问题的根源到底在哪,欢迎前来讨论。
现场有这样一台设备,SEW减速电机(见铭牌),拖动丝杠传动,VC无编码器(SLVC)控制(电机编码器接入PLC做位控),现场目前突发拖动机械系统爬行,一顿一顿前进,检查发现转速不稳定,设定值721.5,实际值在699-800区间内周期性波动(见图) 无法理解的是电机配有速比24的减速箱,输出扭矩200多,机械端的负载变化应该很难反馈造成电机转速波动过大(正常运行时电机负载非常轻,目前也没有过载,电流2A左右,电流在HMI上观察的,有1s的采样周期,BOP上未查看),其次25Hz左右也不算低频区,该区间内电机机械特性应该不差,这样就不好判断究竟是机械负载端变化(如有堵塞点)等造成电机转速波动,还是电气传动有问题(要说电气有问题也不太对,其一这个是老项目了G120参数应该不会有问题,其二变频器是超配的,4kW的PM配1.5kW电机),请问各位坛友有什么建议意见 我现在有点怀疑不是负载端出问题,是减速机出问题了,目前暂时不具备检查条件
现在要做一个CE认证,需要有安全功能,我没用过,但是以前听说过,用普通PLC加安全IO模块,也能用,我试着组态了下,用1200的是可以的,但是用1200G2就不行,再试着用1200G2的安全PLC,发现G2的模块里没有安全的IO模块的,只能 ET200SP的安全模块,但是这个通信模块不是安全型的,可以用吗?我问了AI,说是就算是组进去了,如果不是安全PLC,也是实现不了安全功能的,那是不是说,一定要用安全的PLC,加安全模块的?
1200+cm1241 和一个温湿度仪表485通信,读取温度, 用usb调试助手 有返回数据,判断仪表正常和模块通信,就读取不出来数据了,DATA_ADDR 应该是填写40002 显示7002 没有数据 测试填写30002 报错8200 搜索了论坛帖子,都说7002不是报错的,但是也没有数据,接线也倒了,模式也修改为4了,不行的特此求助一下论坛大佬,不知道是哪方面的原因的
单位应特殊客户的需求购买过一台全自动变频钢筋调直机,牵引机驱动是变频专用电机,采用G120变频器和CU250S-2的组合,现场有编码器测速反馈闭环控制。在高强度的连续运转下电机轴承产生异常响声需要更换。更换后上电运行报故障F7902,查电机与编码器联轴器位置正常,接线盒内线路未动拉扯也很牢固,在线监控变频器改为手动控制,速度给到500转观察参数R61转速很不稳定偏差在一两百转转了几秒钟就报故障停止了。顺着线路检查,发现在线槽内编码器是通过一个插接头连接的已破损。剪去插接头直接错位连接后故障排除。还有一次是F31118故障,周期例行维护中发生过一捆钢筋在吊装过程中坠落(后来才知道),在调试机器时发现机器无法正常开机,生产线动一下就停了。打开控制柜,一眼就看见变频器报故障了,代码F31118。在打开电脑查阅说明书资料,说是使用HTL/TTL 编码器时,多个采样循环之间的转速差值超出了 p0492 中的值。在电流环的采样周期内,会监控测出的转速实际值的变化。在线查看P0492设置值是50,先拆开电机网罩检查编码器,型号是欧姆龙的E6B2-CWZ6C,用手旋转变频器比较轻松也没有杂音,损坏可能性不大,后询问行车工才得知钢筋坠落的事,检查到走线槽一段接口处发现被压扁,槽口尖角割破了编码器屏蔽线和里面的线,更换整根线后设备正常不再报故障F31118。编码器的故障和环境很有关系,怕高温高湿震动大的地方,还有不能被挤压和拉扯。在此也祝西门子公司论坛越做越好,大家五一节日快乐!
打开一个名为“过程步进”的块时,TIA Portal 弹出错误:该块无法打开 (0604:000926)由于块“过程步进”的专有技术保护由旧版本的 TIA Portal 设置,因此该块无法处理。以前是用旧版本博图设置的,现在用的V18.
怎样写程序才能让PLC保存断电前步进电机位置值,之前按照官方给的模板写断电后位置值就变成0了
角接法,220V,87HZ时候,变频器输出电压岂不是超过了电机220V额定电压了,电机不会烧?
os客户机是联想问天系列台式机THINKSERVERT100CV2.cpu是i7-12700F;1T的固态硬盘;操作系统是win10企业版LTSC;RAM是8g;显卡是GeForce GT710。前段时间频繁蓝屏,我们重新做了接地处理(此处理应该是解决了静电问题),重装了其中两台的系统,稍微好点。但是还是会蓝屏,差不多一个月两次。根据联想官网设置了蓝屏文件保存,但是每次蓝屏之后去看都没有蓝屏文件,这个是最讨厌的。现象售后也来看过,就是循环烤机。循环烤机的时候蓝屏过。对了我们的分别率是2560*1440的,电脑的分别率是硬拉上去的。蓝屏的报错代码有很多,UNEXPECTED. STORE.EXCEPTION;蓝屏终止代码:WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
我最近找答案求助的一些问题,收到的好些一看就是搬运AI结果的回答,通篇废话,没有建设性意见。我自己不会问AI吗?我要的各位大佬自己的亲身经验经历,要的是真正能解决问题的关键点。
最近的一次应该是4月16日的时候,也是晚上,领导打电话说另一个分厂换了个新的伺服电机,一直报故障让我过去看一下。再先介绍一下现场驱动配置,使用的SIMOTION D425-2 驱动一个伺服电机,当时应该是来的新备件,所以上线运行看看情况。处理过程我到现场的时候,现场工程师在准备重新下载一下程序试试,但是下载不进去,软件是用的博途和SCOUT TIA,我一看错误提示,意思是其他软件在线,所以无法下载差不多的意思,这个一般就是用博途搜CPU的时候,一直处于在线状态,忘了点回来,点了离线之后,就能下载,但是又报了别的错误,具体的错误内容我没有记录。SCOUT的显示内容全部都是英文的,答题意思应该是CPU拒绝或者有错误不让下载之类的。同时也了解了一下现场情况,应该就是定尺小车使能报故障,我看了一下D425 CPU 是处于运行状态,用软件看了看故障信息,是F31115(编码器 1:信号 A 或者 B 电平过小)、F31150 (编码器 1: 初始化失败),还有一个别的故障,也记不清楚了。根据故障内容看,应该是伺服电机后面的编码器有问题了,我这么一说,现场的电气领导和电气维护人员说伺服电机是全新的,编码器也没动过,我又开始犹豫了,又仔细看了看故障代码,分析不是通讯的问题,如果通讯问题一般会报F31885 (编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障),还是编码器或者线路出现了问题。于是停机检查,拆开电机屁股,编码器插头拔下来之后,拿了一个备件插上,一试故障能复位了,就确定是编码器本身出现的故障,于是更换编码器之后,就恢复了生产。原装的编码器拆下来之后,一转直接转不动了,而且从编码器里面掉出来很多渣渣,应该是设备给电机安装减速电机的时候,硬砸进去的,而编码器是硬连接直接安装到电机上的,就给震坏了。我碰到的其他编码器故障的处理F31885 (编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障):这个故障就是通讯问题,和DRIVE-CLiQ有关的,基本上和通讯有关,一般是编码器和驱动之间的连接电缆、或者干扰等原因引起的,具体还要根据现场情况进行分析判断。F31115、F31116、F31123这三个故障也是经常碰到,这个故障就和编码器有关了,如果编码器到编码器模块中间有电缆,那也有可能是电缆的问题,这个就需要进行排查了,我碰到过因为电缆质量问题,换了编码器电缆之后,在坦克链上运行了不到2个小时电缆就坏了。电机可能还会报过流之类的故障,有时候可能是电机电缆相序接反了,这种伺服电机的话,一使能就会报故障,矢量控制的话,应该是会报过流故障,这种情况,可以把电机开环运行,给定速度运行后看编码器反馈的速度和给定的速度是否一致。如果电机运行过程中报过流的话,那有可能是编码器联轴器松了之类的,这个也要根据现场情况进行判断。此文有点不合题意,没有按照要求进行答题,我们现场没有G120速度闭环驱动电机的设备,不过S120和G120的故障倒也差不很多,也能牵扯点关系吧。现场维护,故障分析很多时候都是先根据经验进行判断,根据故障发生的可能性大小,一步一步的进行排查,所以有时候会一下就确定了故障所在,有时候也会查上一两个小时,也希望大家多分享现场经验。
在MM4时代,BOP是经常要用的。到了G120时代,因为有了STARTER,因为有了PN通信,所以,BOP-2就在没关注过。不过最近,单位有一台132KW的异步感应电机,额定转速3000rpm,最高转速8000rpm。是定制的。需要对它做一个空载试运行,检查一下这个电机实际运行的振动情况。这个电机放在了市郊的一个工作场地,离单位很远。同事问我,如果去现场要带什么东西?我说,带一个G120的装置,再把输入和输出电缆带着,带一颗PE电缆。然后同事又问,那调试呢?用什么?带不带计算机和PN电缆?我犹豫了一下,觉得带那些调试工具太麻烦了,不就是空载转转嘛,带个BOP-2就行了。同事再次确认,只带BOP-2吗?我确定回答。到了现场,电机和变频器接好线,检查无问题后就上电了。一切正常。接下来,我可就有点傻眼了。因为没怎么操作过BOP-2,来之前又没做过功课,怎么选择功能,怎么设置快速调试流程,全靠现场试,一直都不知道怎么进到快速调试流程的,而且做完了快速调试流程后,启动BOP-2的运行键,也没反应。一查r2 = 35,快速调试还在没有完成状态中。禁止合闸。没带任何资料,只带了一个BOP-2,感觉一个很简单的事,怎么就有问题了?重新再来一遍,发现,完成了快速调试参数设置以后,要用ok键选择yes/no。这一步,我没做就启动变频器了。我去,这样呀。好了。终于完成了快速调试步骤,电机是可以转了。然而,新的问题又来了。用BOP-2设定转速参数,从零起始小数点后面有3位,这什么情况?我要设置8000rpm,手按住上升键不动,要等好长时间,然后,突然显示器设定值加快,吓得赶紧抬手,停止快速加速。否则电机就要飞车了。这真的太难调了。我还不知道如何可以用BOP-2的操作键选位的那种操作。可以定点设置给定值,一步到位。真是太狼狈了。跌跌撞撞的,总算完成了这个电机的空载测试。打道回府。到了单位,回顾了一下这次BOP-2调试的过程。就是对BOP-2不会操作。才导致如此不顺利。再去看过BOP-2的操作手册。终于明白了该如何去使用它。关于BOP-2的使用:每个键的定义和操作都在说明理有详述。这里就不赘述了。主要是ESC键和OK键的使用,一个是功能菜单的选择,一个是确认键。在BOP-2上进行快速调试,一般都是比较简单的参数设置。特别是两头的那两个节点,是英文的,要知道含义。最开始是问你要不要工厂化复位参数后再进行快调。选择yes就是要,选择NO就是不工厂化参数复位,直接进入快调。最后面那个是问是否结束快速调试,进入自动计算环节?选择yes即可。并自动结束快速调试流程,可以进入下一步的自动辨识的环节。这是一个快速调试的完整过程。属于非常全的,作为高级调试的参考。其中参数P133.0 = 0/1代表电机绕组的角接/星接P133.1 = 0/1代表要不要87Hz应用。(这个特别强调是有条件的特殊应用。这里不赘述,看手册即可)这是一个标准的电机铭牌数据,针对第三方电机的快速调试,一定要找到与其对应的参数。这些参数准确输入快速调试参数,是电机建模的重要依据。不能马虎。仅此。
前5张是主柜录到的曲线,第6张是从柜录到的曲线。目前已知:1 空载,电机转速400/800rpm,转速从40转提到71rpm提升到124rpm后,稳定运行2S左右时间出现故障,发现Y组大电流。2 Y组大电流出现时,两组触发角并未发现变化,且delta组电流增高不多,又0.X%上升到2.X%.(装置电流4500A,电机电流2500A)3 Y组电枢电压突然降低10V后电流激增。4 出现大电流时电机转速未增高,观测换向器表面并未发现打火等异常。综上,个人愚见怀疑是Y组存在SCR没有可靠关断或者误触发的情况,但是有个问题是41rpm不出现这个问题,只有刚上到124rpm后会出现问题。请问各位高手的看法是什么,后续如何排查是可控硅问题还是脉冲触发的问题。
亲爱的工程师们,西门子技术论坛特别推出“春日植绿计划·论坛种生机”驱动竞赛活动。投稿时间:即日起—2026年5月7日,抓紧参与,奖品有限!评选时间:即日起— 5月17日投稿名单在最下方参赛帖点赞+跟帖—————————————————————————————————————————————————随着工业自动化场景复杂化,驱动应用对精准调试、高效解题、跨版本复用提出更高要求。为打造实战导向、聚焦驱动、价值落地的技术交流平台,沉淀优质工控解决方案,提升工程师实战能力,发掘技术骨干,西门子技术论坛特举办工控驱动解题竞赛。以真实问题为考题,以实战方案论高低,让技术分享真正转化为可复用、可交流、可提升的核心价值。[立即发布帖子,参与竞赛]征文安排:征文时间:即日起——5月7日评选时间:即日起 — 5月17日结果公示:2026年5月19日征文要求:内容为原创实战解法,包含应用场景、实操步骤、选型逻辑、方案效果,图文并茂,300 字以上,可直接复用。征文题目——G120变频器VC模式下,驱动问题的故障代码及排查解决方法(下期预告:敬请期待)小试牛刀·答题要求:G120变频器VC模式下,电机通电辨识时编码器信号异常会报F类故障,需说明具体故障代码、排查解决方法,附实例、图文结合,加分项;(1种方法即可)大显身手·答题要求:G120变频器,VC(有编码器的矢量控制)模式。当离线完成快速调试步骤以后,在线下载,紧接着启动变频器进行电机通电辨识。此时如果编码器信号出现问题,系统会响应错误信息,报FXXXXX故障。问题:此时的故障都包括了哪些?请概括描述具体故障代码、排查和解决方法。如有实例,用实例、图文结合、描述亲历的事件,加分项;(要求2种方法及以上)投稿方式:请在「技术论坛」发布故事帖,帖子标题应遵循【大显身手/小试牛刀】+副标题。评审规则:活动结束后,将按照 浏览量(30%)+ 点赞数(10%)+ 回帖数(10%)+ 技术专业度(50%)进行综合评分,其中技术专业度由各大版区版主共同参与评选,再排除发帖日期的影响,最后按权重得出文章分数。按大显身手·小试牛刀的两个题目进行分别评定,用户可同时提交两个题目的作品。注:同一用户投稿多篇,仅取最优 1 篇参与评奖。参与奖励:所有成功提交符合要求文章的作者将获得100西币,仅首次投稿有奖。排名奖励:按总分颁发前六名奖励(大显身手·小试牛刀分别排名颁奖) 大显身手第一名:获得工程师春日礼包(自动回杆露营车/露营桌椅三件套/多用音箱氛围灯) 小试牛刀第一名:获得维仕蓝 橙白撞色拉杆箱; 第二名: 大显身手_获得摩飞电热水杯;小试牛刀_获得米家小米可折叠吹风机; 第三名: 大显身手_获得定制蓝牙音箱+冰箱贴;小试牛刀_获得U型颈椎按摩枕; 第四名: 大显身手_获得U型颈椎按摩枕;小试牛刀_获得西币2599; 第五名: 大显身手_获得环保材质-英伦超轻背包;小试牛刀_获得西币1899; 第六名: 大显身手_获得米家小米可折叠吹风机;小试牛刀_获得西币1599;已投稿文章↓↓↓【小试牛刀】我经历过的几次编码器故障 作者:RENHQ【小试牛刀】G120带编码器的转速控制之调试篇 作者:安南【大显身手】编码器端子布线安装的一些事 作者:张家港大辰机械老王【小试牛刀】+G120用于EMB纯机电线控制动卡钳测试 作者:末日余晖[大显身手]+钢筋调直机编码器故障 作者:黄花平小试牛刀·G120变频器VF模式下,信号异常报F类故障 作者:幸运迷途20211007【大显身手】CU250S-2 + PM240-2的VC控制,调试出现F7902原因与处理 作者:kdrjl【小试牛刀】+G120的速度控制模式下的,带编码器的VC调试 作者:yming[小试牛刀]关于G120有编码器调试的基本操作方法 作者:kdrjl小试牛刀·G120控制电机进行往复升降动作控制 作者:木子木【小试牛刀】G120变频器VC模式下编码器信号异常F类故障排查实战 作者:斌德瑞评选过程中....请为你认可的帖子!点赞 + 跟帖帖子浏览量也是重要评分标准哦~了解更多活动详情活动注意事项见关于活动的任何问题,欢迎在下方跟帖留言,我们将为您解答!