2线制4-20ma模拟信号送到模拟量模块处理,受danfoss变频器干扰,无法消除!
各位大侠:小弟最近遇到难题,无法解决,本人现场使用2线制压力变送器到siemensET200M模拟量模块处理,开始显示正常,只要plc ET-200M 柜旁的另一个柜内的1台小功率danfoss变频器一启动,上位机的压力显示就乱跳,不稳定;变频器停掉后就恢复正常。本人试着采取措施:
1,变频器输出用屏蔽线,并可靠接地
2,压力变送器用屏蔽线,并单端接地
3,根据西门子模块手册,标准接线
4,测量信号线电压没启动变频时21vdc左右,变频器启动时,电压只有14vdc
5,本人还没有尝试过用什么信号隔离器,不知道这个东西是否管用?
不知哪位大侠遇到过烦恼问题,是怎么解决的。先谢了!