本人所用模块为7MH4930,版本为03,PLC为200,其中一台设备在现场中突然出现称重数据静止现象,即VW202的值一直为0,加重都没变化,但是超过一定的重量时模块MAX灯亮,我检查了模块指示灯都正常工作,唯独数据为0一直不变,重新上电或进行复位操作都无变化,更换PLC模块或重新下载程序后,恢复正常,本人一直搞不懂为什么会出现这样.后来在家研究中,发现在下载程序时也偶尔会出现这种情况,还发现一点,在调节参数2中,改变称重范围,连续点击几次数据写入时也会出现上种情况,但重新上电后数据能恢复正常,请高人赐教