技术论坛

回复:电机老烧,什么原因?急!急!!急!!!我都崩溃了

将好帖分享好友
作者 主题
奇侠

经验值: 8049
发帖数: 1064
精华帖: 30
回复:电机老烧,什么原因?急!急!!急!!!我都崩溃了
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 2013-01-10 18:31:01
我想问一下为什么真空接触器分断电路时产生的操作过电压远大于空气接触器?如果是空气接触器,分断时同时存在感应和拉弧,相对于真空接触器主要是感应过电压,哪种对电机的损害大?
--------------和空气接触器相比,真空接触器开断时的灭弧能力强(内部为真空状态),非常短的时间内能熄灭电弧,此时储存在电机内的磁场能量只能与电机(或变压器)及电缆的分布电容往复衰减式传递(LC振荡电路),产生幅值高、振荡频率高的因操作而引起的过电压。
空气接触器分断时产生的电弧靠灭弧罩熄弧,在熄弧的过程中(相对真空灭弧时间要长)储存在电机或变压器内的能量通过电弧消耗掉,故空气接触器分断时产生的过电压很小,对电机绝缘无影响。在高压系统中使用真空接触器或真空断路器时,加阻容吸收装置或过电压保护器是必须要使用的,否则不是损坏电机就是损坏电缆,至于多长时间能被损坏就要看这些设备是否结实了。而空气接触器则无这方面的要求。
 
精华帖版主置评: 很好!精华之处就在于讲道理。用自己理解的语言深入浅出的说明问题的出处。
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1046136&b_id=18&s_id=0&num=0

  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
回复:电机老烧,什么原因?急!急!!急!!!我都崩溃了
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。