技术论坛

关于NC启动键

将好帖分享好友
作者 主题
游侠

经验值: 318
发帖数: 57
精华帖: 0
主题:关于NC启动键


只看楼主 楼主 2013-01-10 19:16:43
在MDA模式下,为什么按下NC启动键没有反应,与哪些信号有关呢
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1046145&b_id=20&s_id=0&num=5

游侠

经验值: 318
发帖数: 57
精华帖: 0
回复:关于NC启动键


只看楼主 楼主 1楼 2013-01-10 19:37:32
补充一下,MDA程序为S50M3,就是让主轴转,强制DB21.DBX7.1为1后,转是转了,但按NC停止,主轴根本不停。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 34119
发帖数: 9454
精华帖: 65
回复:关于NC启动键


只看楼主 2楼 2013-01-10 19:42:00
应该是你做的逻辑关系有问题,设备是新调试的吧?
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7800
发帖数: 1896
精华帖: 3
回复:关于NC启动键


只看楼主 3楼 2013-01-11 08:21:52
检查PLC程序
学无止境 西门子老系统还在用 jdsnzb@163.com
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16719
发帖数: 5778
精华帖: 0
回复:关于NC启动键


只看楼主 4楼 2013-01-11 08:24:36
程序改为
S50M3
G4 F100000
M5
M2
试试
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1289
发帖数: 577
精华帖: 1
回复:关于NC启动键


只看楼主 5楼 2013-01-13 07:32:10
你这样编写
S50M3
程序结尾不加M02
只写这一句S50M3
前提是主轴使能正常,没有其他限制比如未回参NC禁止启动等,如*床有两个主轴的话你要编写S1M3或S2M3了,看你要转哪一个
喘气和活着是两回事