quote:以下是引用Michael.wang在2013-01-11 14:57:29的发言:
大家都在谈论新的PLC的问题,我的思路是,能否将原来的PLC更换上去,再看看现场是什么样的反应。或者是背景数据出问题了呢?

更换了回原CPU,程序运行是正常的。原因真的是两个CPU的扫描频率不一致造成的。程序就像前面讨论的那样,是有很多地方存在加减数据,CPU每个扫描周期内会加减一次, 已经试过改了几个没有加密的地方,是可以调整回正常反应速度来的。现在正在与设备厂家沟通协调让他们给原程序。