4楼

怎么可能?
MM430默认反馈的源P2264=755.1 就是模拟量输入2。
PID给定默认是MOP,但你可以改成P2253=755.0;模拟量输入1。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?