回复:采集的电流信号用万用表测波动非常小,但EM231检测波动就较大。


只看楼主 2013-01-12 13:58:05
拨码开关一旦设置后,采集的是电压就全部是电压,是电流就全部是电流。8通道后两路要采集电流信号,开关1和2必须设置打开,开关3/4/5设置为开、开、关。
你设置应该没问题,可以查一下有没有在软件里面设置了滤波以及程序编程。
每天进步一点点,无限接近零缺陷