我们这里消防水泵,使用两台泵一台工频的正常运行,另一台使用变频器驱动PID压力调节两台泵同时投入使用,当水的用量大时变频器将备用水泵启动调节压力,当水量小时压力调节作用水泵停止,未发生过载现象。怀疑你的变频器选择小了建议你增加一台工频的主泵维持固定的水量和压力,在波动时备用泵启动。
另外,你也可以将一台工频泵正常投入使用,将变频器的泵以一个最低频率启动运行,以降低工频泵的负荷,将变频泵投入PID调节但是应设定最低频率这样就可以解决你的问题啦。